Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Kakšna je razlika v temp. med obstoječim in novim? če se gre za dvocevni sistem predvidevam, da se je radiator vezal vzporedno z obstoječim. Koliko so dolge cevi in presek za novi radiator? sam imam tako na 5.-ih narejeno in so vsi enakomerno topli. Prvo išči problem v sami vezavi, ventili, mogoče obtočno na stopnjo višje itd...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Daj ti najprej kako sliko teh dveh tvojih nepravilno vezanih radiatorjev. Ker običajne črpalke so sposobne ogrevati 20 radiatorjev. Če pa si ti kaj zamocil pri vezavi pa niti dve črpalki enega ne moreta.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
slikaj radiator novi in tam kjer si spojil z tastarim...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
En ventil imas delno zaprt.
In ja, slikaj odjemno mesto za novi radiator in priklip na novem radiatorju.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
7.10.2020 ob 16:51
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2020 ob 16:52 uporabnik csamo001.)
Možno, da je termostatski ventil zapikal. Odvija ga in probaj, če se igla normalno ugreza.
Si preveril, če je spodnji ventil odprt?
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
7.10.2020 ob 17:03
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2020 ob 17:17 uporabnik FAE.)
Res malo nerodna vezava, obvezno odpreti vse ventile do konca (spodnje in zgornje), verjetno se zavedas, da na "master" radiatorju mora biti zgornji ventil stalno odprt saj z njim omejujes pretok tople vode v oba radiatorja, odzraci vse skupaj, preveri tlak v sistemu... ce ne druzga na koncu ti se vedno ostane priklop pred ventil v prvi radiator, pol ure dela 2x t kos in nekaj alumplasta, par fitingov...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
7.10.2020 ob 18:58
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2020 ob 18:59 uporabnik csamo001.)
Po mojem je mislil, da vorlauf v prvi radiator razdeliš na dva dela in odklopiš drugi radiator s prvega. Enako povratek razdeliš na dva dela in "razvežeš" radiatorja. Potem ima vsak radiator svoj vorlafu in povratek.
Si odprl ventile na polno? Je kaj spremembe?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Takole pa res ne more delovati.
Radiatorji imajo priklope levo in desno zato, da ga lahko priklopiš iz obeh strani, ne za serijsko vezavo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->