Se ne izplača. Izkoristek je slabši kot pri monobloku, krmilje enako zanič, cena pa kar nekaj višja. Bolje še nekaj malega zraven in nekaj od preverjenih firm.
Monoblok je cenovna uspešnica, kjer zaradi zelo nizke cene lahko anomalijam pogledaš skozi prste. Split je pa že toliko dražji, da ni razloga za nakup.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
12.9.2020 ob 17:44
(*Zadnja sprememba objave: 12.9.2020 ob 17:44 uporabnik sassapo.)
Kakšne so zahteve in želje? Verjetno gre za hišo P+M? Koliko je razdelilnih omaric, je do vsake svoj vod? Kakšne so zahteve po sanitarni vodi, Bi imeli integrirano notranjo enoto ali ločen bojler, kje je predvideno mesto za zunanjo enoto, kolikšna je razdalja do zunanje enote, vam je bistvena najnižja cena, ali ste pripravljeni dodati npr. 1k€ za boljšo kvaliteto? Verjetno bo celotna hiša en ogrevalni krog, ali želite ločene regulacije spodaj zgoraj? Predvidevam, da ste v nekem povprečnem klimatskem območju?
Po vseh čim bolj detaljnih odgovorih se bo našla tudi prava TČ in oprema.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
1
14.9.2020 ob 08:36
(*Zadnja sprememba objave: 14.9.2020 ob 08:48 uporabnik joegsm.)
Pozdravljeni!
Imam pritlično hišo 110m2, od tega je 100m2 talnega gretja, 3 fazni tok 3x25A, fasada pride drugo leto na vrsto. Za sanitarno vodo že imam toplotno črpalko s 300 l bojlerjem. Kakšno toplotno črpalko predlagate za ogrevanje, koliko KW? Kako velik mora biti zalogovnik vode za TČ, a 600 litrov bo dovolj?? Lokacija SV Slovenije. Lahko tudi na ZS.
Hvala.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Zakaj zalogovnik, če pa imaš talno? Dobro izolirana majhna novogradnja? Imaš še kak drug vir ogrevanja, ali pa bo TČ edini vir?
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
1
14.9.2020 ob 15:21
(*Zadnja sprememba objave: 14.9.2020 ob 15:22 uporabnik joegsm.)
Pol hiše je stara hiša iz leta 1966, drug polovica pa novogradnja. na stari je fasada..termopuc al kak se že reče. Novi del je še brez fasade, zidan z modularno opeko. Podstrešje bo hladno podstrešje, bom pa na tla dal 30 cm toplotne izolacije (folija, kamena volna, verteks). Fasada celotne hiše bo pa na vrsti drugo leto.
TČ bo edini vir ogrevanja. Imam pa še za vsak slučaj v dnevni možnost postaviti kamin.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Vsekakor je treba moč prilagoditi novi fasadi. Nekje med 4 - 6kw moči. Če bo kriza dokler še ni fasade, pa zakurit kamin.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Z ozirom na to, da bo vse talno, majhna kvadratura in dobra izolacija, se strinjam s xavijem - to bo moč na spodnjem robu tega kar toplotne črpalke danes ponujajo.
V hiše s talnim se običajno ne daje zalogvnika v spregi s TČ, ker so v bistvu tlaki "zalogovnik".
Če bo kamin toplozračni, potem ni neke posebne umetnosti kar se kombinacije s TČ tiče, če pa imaš toplovodnega v planu, pa to zaplete zadevo in je potem tudi zalogovnik nuja, ampak potem govorimo o precej večjem zalogovniku kot 600 litrov, da bo zadeva uporabna. Po mojem je sicer bolj smiseln toplozračni kamin glede na majhno kvadraturo in preprostost uporabe.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
1
Ja kamin bo toplozračni. Potem bi v mojem primeru prišla v poštev LG monoblok 7 ali 9 kw?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vsekakor 7kw, kajti 9 je samo malenkost dražji, razlike pa ni drugje kot v napisu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 385
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
sassapo, to si ze veckrat omenil, pa glede na teh. podatke ne drži. Verjamem da je škatla enaka (izmenjevalec enak, kompresor), vendar pri -15 da 9kW LG od sebe praktično še 7kW pri 45 DV za razliko od 7kW LG, ki pri -15 in 45 DV da od sebe le še 5,4 kW, oboje pri enakem copu ~1,9.
Ali spet teh. podatki ne držijo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kalorimetrija v realnosti je edino kar je mirodajno. Tudi logično je tako.
Enak izmenjevalnik z enakim odvzemom je pri večji moči bolj obremenjen, pomeni, da hitreje zamrzne, pa tudi dT je večji, posledično takšen izmenjevalnik odvzame zunanjemu zraku manj energije. Enako potrebuje močnejša naprava več odtajevanj, kar v realnosti pomeni manjšo oddano moč in večjo porabo.
V teoriji pa ti podatki seveda držijo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Zanimivo, da je skoraj enako, kot Sassapo, povedal možakar, ki montira monobloke na Gorenjskem. Vsem, ki jim na papirju zadošča 9 kW stroj, priporoča LG 12 kW, trifaznega.
Ko sem začel malce spraševati naokrog, menda pride LG mašina na koncu le manj kot tisočaka cenejša, kot split mašinca, nekaj kW manjša. V mojem primeru je zato nakup TČ kar težka odločitev...
Še zanimivost: en znanec je za Daikin, enofazno Althermo 3 R32, 8 kW z 6 kW grelci plačal 5.900,00 EUR, drugi pa za trofazno LG monoblok 12 kW, grelci 6 kW ter glikolom 6.300,00 EUR. Je to po moči sploh primerljivo? Oba imata enaki hiši (predpisani načrt!), oba nimata ogrevanja sanitarne vode, tisti z Daikinom bo to storil kasneje, tisti z monoblokom ima sončno na strehi. Meni so znanci svetovali novi Fujitsu 8 kW, R32, ki ga še ni...niti cene... menda bo ugoden. Imam še dva meseca časa za dokončno odločitev, takrat bo naša vas spet dostopna z avtomobilom.
Objave: 385
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
Mi je logično to kar je sassapo napisal, tudi sam sem opazil več defrostov, če bi gonil ivt-jko na 100%, kot na 65%. Ampak pri nižjih temperaturah -15 in nižje ponavadi ni več toliko vlage v zraku in so defrosti precej manj pogosti kot pri temp. okoli 0, zato sem sklepal da nimajo takšnega vpliva na količino oddane toplote.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če hladiš enako površino z več moči se bo bolj ohladila. Če vrtiš kompresor na višje obrate bo imel manjši izkoristek in krajšo življenjsko dobo.
Smo v precej do zelo vlažnem podnebnem pasu. Lanska zima je v Prekmurju pokazala zelo velike zobe, kljub temp. samo malce pod negativo.
Gosto lamelni uparjalniki (klima TČ) so zelo težko opravljali svoje poslanstvo. Veliko naprav je delovala s COP 1, veliko se jih je okvarilo.
- 15°C ali več je tako redko, da se lahko celo zanemari. Manjkajočo energijo z lahkoto pokrijemo z dodatnimi grelniki. Kritične temp. za vsako TČ so malenkost pod 0°C.
Če bo TČ normalno delovala v temu res kritičnemu območju, kjer je lahko zrak nasičen z vlago 100% bo z - 15°C in nizko vlago opravila za šalo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->