Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
Tole še samo pokomentiram, pa se umaknem, ker je tema namenjena Nibe in je prav da se o tem razpravlja...
"Če pogledaš tabelo ima TČ ob nizkih temperaturah COP tam 1,45. Torej je skoraj vseeno, če ogrevam kar z grelci. Če da od sebe 10 kW toplote potem vleče tam 7,2 kW iz omrežja, kar pomeni tok 31 A. Za to potrebuješ 35 A varovalko, pa še nič drugega ne sme biti priključeno nanjo. To pa pomeni 24 kW priključne moči ali tam 30 € več vsak mesec. V 12 letih le s tem plačaš še eno TČ."
Rekel si, da bi imel rad poln pretok, da so radiatorji celi topli. in pri polnem pretoku ima pri -20 in 45 DV skoraj 10kW moči in COP 1.7. To pomeni žre 5,7kW električne moči, tista LG 12KW TČ je trofazna, to je nekje 1,91KW po fazi oz. 8A. Ni tako hudo ane. Priključek 3x25A zadostuje tudi še za kak grelec, ki dodatno dvigne T dvižnega voda, če seveda to rabiš... Je pa to vse teorija, ker -20 povprečne par dni pač še nismo imeli. Tudi -15 ne. In vsaka, vsaj malo izolirana bajta ima neko vztrajnost, da prebrodi tistih par ur res ekstremnega mraza, TČ pa nadoknadi, ko se čez dan temperatura dvigne.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
velika večina nas je na 3x20.....popolnoma zadošča
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
6.9.2020 ob 07:45
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2020 ob 07:46 uporabnik JaBK.)
F2120-16, skoraj 12k€ za kurilnico (po spominu, kaki pac je), čeprav glede na ime teme, najbrž tu nekje piše v teh 49 straneh.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Na poceni radiu piše 2 x 100w, v tehničnih podatkih dragega radia pa komaj najdeš podatek o deklarirani moči 2 x 10w...
Ugani kateri kvalitetneje in glasneje igra???
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
No ja, načeloma res, ampak za "no name" naprave.
Ne bi pa to posploševal na TČ, ki imajo neko ime
Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
6.9.2020 ob 15:51
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2020 ob 16:00 uporabnik first1.)
Lahko navedeš kje točno v dokumentaciji piše da Nibe 2120-12 ohranja max pretok 26,4 l/min pri 55DV in -15 zunanje?
12 jurjev brez upoštevane subvencije ane?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
6.9.2020 ob 19:09
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2020 ob 19:34 uporabnik sassapo.)
(6.9.2020 ob 14:09)first1 Napisal: Aha LG ima P.M.P.O moč , Nibe pa RMS. Vse jasno
A pol so si pri LG kr zmislili tele vrednosti v tabelci ali so priredili standard testiranja, da recimo niso upoštevali odtaljevanj ali so testirali pri izjemno nizki vlažnosti? A ni to standardizirano?
Čudno, tudi jst sem imel LG za dokaj resno firmo, ki si ne bi tega dovolila. Ajde kitajci ne rečem, da pa korejski velikan takole prireja podatke, ajajaj kam gre ta svet.
Ajaj, pa če se ubijaš zraven teh dveh naprav ne moreš prav v ničemer primerjat.
No, LG ima lep zaslon na dotik, ki pa je na žalost res samo in edino lep...
LG oz. prej zlata zvezda, je nizkocenovna elektronska firma, katera masovno proizvaja elektronske in elektromehanske naprave za kupce plitkejših žepov. V hi fi vodah jim na žalost v celotni zgodovini firme ni uspelo narediti niti enega samega izdelka, ki bi se uspel prebiti vsaj do srednjega kakovostnega razreda. Vse je bilo in je na dnu kvalitete.
Za svoj denar pa nudi čisto solidno kvaliteto za tiste ki jim je bolj ali manj vseeno kakšen zvok poslušajo.
Tudi za same TČ lahko trdim, da LG za vložen denar ponuja veliko TČ.
Je pa to naprava za zelo nezahtevnega kupca.
Tisti ki bo zadovoljen z avtomobilom Dacio, bo tudi s toplotno črpalko LG
Nibe je zagotovo ena izmed najboljših naprav srednjega razreda, LG pa skoraj zagotovo zmagovalec med najcenejšimi TČ ?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->