PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CPU je bil okoli 110€, 12V napajalnik levo od njega okoli 20 (Meanwell enake oblike kot Siemens), potem še nekaj varovalk in relejev, en termostat, el omarica, 4x PT100 senzorji in merilni pretvorniki, el. števec... Recimo okoli 270€ vse skupaj.
csamo001: za Siemensa sem se odločil zato, ker sem ga znal programirat že prej.
gt001, ti si vprašal za ekrane. Trenutno jih je 9, jih bom pa sigurno še spreminjal, ko začnemo ogrevat hišo.
Zaenkrat je tako (to je iz simulatorja, zato vrednosti niso dejanske):

10 "Osnovni ekran": 
- prikaz režima avtomatsko ali ročno, ogrevanje hiše ali SV)
- prikaz Tpov in nastavljene histereze vklopa/izklopa glede le-te
- Izmenično se prikazuje T zun in Tnotr
- Spodaj prikazuje nastavljeno moč (oz. modulacijo) v % in zraven bar graf
   

09 ekran "Alarmi"  - Prikaz napak
Ko je napaka prisotna ekran spremeni barvo v rdečo da je takoj opazen (velja na vseh ekranih, ne samo na tem)
- npr. prenizek pretok, nevarnost zamrznitve (dvižni ali povr. vod se približuje ničli), previsoka temp. dvižnega voda, napaka TČ - informacija iz njenih izhodov itd…
   

08 "Info 1"
- prikaz za poletni režim (ogreva samo SV)
- prikaz Tpov in Tdv (trenutna vrednost, spodaj pa še minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
   

07 "Info 2"
- prikaz Tnot in Tzun (trenutna vrednost, minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
- izpis aktivnega defrosta in skupni števec le-teh
- ko je defrost prisoten ekran tudi spremeni barvo v belo (ne glede na izbrani ekran)
   

06 Info 3
- prikaz pretoka (meri senzor na cevi)
(trenutna vrednost, minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
- Informacija "Obtočna deluje" – kontroliram jo z izhodom (torej vklopljen je izhod za vrtenje OČ, kar pa še ne pomeni, da tudi pretok je.... za kontrolo če bi bilo kaj narobe s senzorjem ali samo obtočno)
- toplotna moč 
(trenutna vrednost, minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
   

05 Info 4
Prikaz proizvedene energije in podatkov za njen izračun (pretok, dT) in delovnih ur stroja
   

04 Histereze
- prikazuje nastavljene histereze vklopa in izklopa ogrevanja hiše in SV (gledam Tpov)
   

03, 02 Temperature in modulacije (ekran 1 in 2)
- prikazuje nastavljeno modulacijo ob različnih zunanjih temperaturah
         

Kot sem rekel, sigurno bom še kaj spreminjal.

Vse vrednosti na teh ekrančkih lahko spreminjaš na daljavo, ali pa jih zaščitiš pred vnosi-spremembami (definiraš v programu).

Razen teh tekstovnih ekranov pa Web server lahko prikazuje tudi stanja vseh vhodov/izhodov, programskih spremenljivk, izriše časovne grafe analognih ali digitalnih veličin, prikaže upravljalne tipke, ki jih lahko "pritiskamo" na daljavo, pa verjetno še kaj.
Fantocci2
Začel sem z obnovo kurilnice in priklopil ivt-jko. Sedaj sem začel programirat.
V programu imaš količino defrostov. Pa me zanima nekaj podatkov.
Kje imaš izhod na IVT-jki za kontrolo defrostov. Tako tudi če delaš ročni defrost ali ga krmiliš z 12Vdc oz. z negativno napetostjo minusom in ali je dovolj samo pulz iz krmilnika. Za moč priklopiš z minusom 12V. Mi lahko napišeš kaj vse lahko vidiš iz krmilja IVt-jke in kaj vse lahko priklopiš na sponke. Vem da je nekje že opisano sam raje še enkrat preverim kako si ti vse to povezal da je ziher.Še nekaj slikic z obnovo kurilnice. Bom pa nekje konec meseca probal vse skupaj zagnat.


Priložene datoteke Predogledne slike
                   
Defrostov ne moreš ti prožit (tudi ne vem, zakaj bi to počel), lahko ga le odčitavaš. Status defrosta ti javi sama IVT z njenima dvema izhodoma B1 in B2 (eden od njiju pade na nič, ne vem sedaj na pamet kateri, nisem ob računalniku).
(3.8.2020 ob 21:31)Fantocci2 Napisal: Defrostov ne moreš ti prožit (tudi ne vem, zakaj bi to počel), lahko ga le odčitavaš. Status defrosta ti javi sama IVT z njenima dvema izhodoma B1 in B2 (eden od njiju pade na nič, ne vem sedaj na pamet kateri, nisem ob računalniku).

Se pravi A5= +12VDC za zagon
B1 = +12VDC hlajenje
A1-A3 = 0VDC za priklop moči
B2 in B3 očitavaš defros kaj ni ena od teh prisilni defrost, če
jo vežeš na 0VDC
Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?
(3.8.2020 ob 21:52)Zaspanc Napisal: Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?

Ziher je ziher. Kot potem vse na novo preprogramirat. Ne da se mi iskat na teh 460+ straneh.

Sem našel B so izhodi
B3  B2
0      1    - Defros
Sam piše da je napajanje 24VDC, ima ga kdo priklopljeno.

Zadeva deluje popolnoma stabilno na 12VDC, tak da nima smisla testirati kaj in kako bo na 24VDC.
B3 in B2 ti dajeta samo trenutni status TČ, prisilen defrost lahko prožiš preko servisnih dip stikalc, glede na zmedeno pisanje ti to močno odsvetujem....Zapomni si tako kvalitetne in poceni TČ ne boš nikoli več imel, raje 5x premisli kako priklaplaš vse skupaj...
(4.8.2020 ob 10:04)FAE Napisal: B3 in B2 ti dajeta samo trenutni status TČ, prisilen defrost lahko prožiš preko servisnih dip stikalc, glede na zmedeno pisanje ti to močno odsvetujem....Zapomni si tako kvalitetne in poceni TČ ne boš nikoli več imel, raje 5x premisli kako priklaplaš vse skupaj...

Ja uporabil bom samo statuse B2 in B3. Prisilnega defrosa ne bom priklopil, ker nima smisla. Ker pa uporabljam 24VDC krmilnik potem ne bi uporabil 12VDC napajalnika. Nič bom pa imel 12v in 24v napajalnik. Če lepo deluje z 12V. Me samo zanima če je kdo uporabil 24v, če ne potem ostane 12v.
Program:
Vklop - zagon OČ po 5 sec kontrolira pretok flow senzor, stanje sobnega termostata, zalogovnika (bojler) šele nato zažene kompresor A5. Oč ima samodejni zagon, če TČ ne deluje 1 uro in je zunanja temp. -0.1°C in pri stanju defrosa B3 in B2 deluje OČ z največjo močjo.
Pogoji moči so prilagojeni z zunanjim tipalom. Tudi premišljujem da dodam prilagajanje moči na podlagi razlike 4°C odvodne in dovodne temp. kotlovske vode iz TČ. Uporabil bom sobni termostat z wifi katerim lahko na daljavo spreminjam temp. v hiši. So še kakšne ideje!
Stvar je narejena za 24V, deluje že od slabih 8V (en teden sem jo poganjal s polnilno 9V baterijo), tudi na 28 ne bo nič crknilo.

Glede B-jev pa dobronameren nasvet: naredi (sam!, ker drugače ne boš zastopil) domačo nalogo, ker se ti še kar ne sanja kaj in kako se tam priklaplja. Pozorno preberi še vso temo o regulaciji IVTjke.
(3.8.2020 ob 22:37)štromar-elektronik Napisal:
(3.8.2020 ob 21:52)Zaspanc Napisal: Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?

Ziher je ziher. Kot potem vse na novo preprogramirat. Ne da se mi iskat na teh 460+ straneh.

Sem našel B so izhodi
B3  B2
0      1    - Defros
Sam piše da je napajanje 24VDC, ima ga kdo priklopljeno.


Zdravo
Katero izvedbo od upm3 obtocne imas na sliki pri obnovi kurilnice?
Priporocam za krmiljenje 12V kdo pa zeli naj jo priklopi na katero koli napetost.
Lp
(4.8.2020 ob 15:42)Sid3 Napisal:
(3.8.2020 ob 22:37)štromar-elektronik Napisal:
(3.8.2020 ob 21:52)Zaspanc Napisal: Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?

Ziher je ziher. Kot potem vse na novo preprogramirat. Ne da se mi iskat na teh 460+ straneh.

Sem našel B so izhodi
B3  B2
0      1    - Defros
Sam piše da je napajanje 24VDC, ima ga kdo priklopljeno.


Zdravo
Katero izvedbo od upm3 obtocne imas na sliki pri obnovi kurilnice?
Priporocam za krmiljenje 12V kdo pa zeli naj jo priklopi na katero koli napetost.
Lp

Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 BL130
Ni slaba izbira OC za toplotno. Ce pa imas namen krmilit  izberi PWM Profile A ti bo ob morebitnem izpadu krmilnika delovala 100% bolje kod da miruje. 
Priporocam da tole crpalko ob daljsih zastojih zazeni, so zelo nagnjenje lepljenju pa pozicijo motaze obrni (nebo dolgo delovala ce bo tako kot na sliki). 
Ob zlepljenju ne uporabljal sredinskega vijaka, prosim pozabi kod da ni tam. Snami obrni turbino in bo vse ok. 
Lp
(4.8.2020 ob 16:17)Sid3 Napisal: Ni slaba izbira OC za toplotno. Ce pa imas namen krmilit  izberi PWM Profile A ti bo ob morebitnem izpadu krmilnika delovala 100% bolje kod da miruje. 
Priporocam da tole crpalko ob daljsih zastojih zazeni, so zelo nagnjenje lepljenju pa pozicijo motaze obrni (nebo dolgo delovala ce bo tako kot na sliki). 
Ob zlepljenju ne uporabljal sredinskega vijaka, prosim pozabi kod da ni tam. Snami obrni turbino in bo vse ok. 
Lp

Hvala za pojasnilo, OČ bom obrnil za 90° za boljše hlajenje in mazanje to si mislil.
Tako nekako  Wink
Grundfos je tudi ze nekaj casa v takih izvedbah ali modelih iznasel pvc turbine kot ostali proizvajalci. 
Lp