Objave: 31
Teme: 8
Pridružen: May 2017
Ocena:
0
15.7.2020 ob 19:02
(*Zadnja sprememba objave: 15.7.2020 ob 19:03 uporabnik wooosaiiii.)
Pozdravljeni,
za hišo smo izkopali gradbeno jamo v velikosti 20x10m (hiša + garaža). Sedaj je potrebno nasuti in utrditi tamponsko nasutje.
Skupna višina nasutja bo cirka 120 cm.
Moja logika je, da bo v takšno jamo šlo cirka 240 m3 gramoza.
Moj izračun: 20 m x 10 m + 1,2 m = 240 m3
Izvajalec pa je dal ponudbo za 360 m3 ???
Kdo ima prav? Zakaj odstopanja za 100 m3?
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
wooosaiiii,
takole je / naj bo zapisano v " Popis del in količin ":
ZEMELJSKA DELA
Splošne opombe za zemeljska dela:
Izkop za temelje in gradbeno jamo mora pred izvedbo temeljev pregledati
geotehnik, ki bo kontroliral tudi doseženo zbitost tal pod podl. betonom !
V primeru odstopanj od predpostavk v projektu je potrebno
obvestiti odgovornega projektanta statike !
Izrecno je določeno, da se ves obračun zemeljskih del v tem
popisu računajo količine v ˝raščenem stanju˝ za izkope in odvoze,
oziroma v utrjenem stanju za nasipe in zasipe!!
Morebitne faktorje razrahljanja mora ponudnik
upoštevati v enotnih cenah!
Lep pozdrav
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
16.7.2020 ob 05:32
(*Zadnja sprememba objave: 16.7.2020 ob 05:32 uporabnik Hanzi.)
Ne v obeh primerih 240m3.
Izkopa in nasipa.
Kar odpiki tega tvojega ponudnika, ki ti že v ponudbi dvigne količino za 50%.
Sem enkrat na gradbišču tako zapel s podizvajalcem ki je dobavljal nasipni material (plačilo po furah, mi pa dobili plačanega po m3 vgrajenega).
Na sredini kamiona je imel neko krtino ki je gledala iz kesona, po vseh vogalih se je pa videlo dno kesona. On pa seveda računal "strihan" keson. Pripeljal pa manj kot 3/4 kesona....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
20
To je samo če imaš tako zapisano v popisih na podlagi katerih se dela ponudba. Če pa tega ne dogovoriš pa jebi ga. Lahko kupiš tudi po tonah.
Objave: 53
Teme: 4
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
0
max 17 šleparjev po 15m3 pa je to to z utrjevanjem in vse... če je možen dovoz seveda