Prosim za pomoč pri izbiri prenapetostne zaščite, ker ne dobim konkretnih informacij, pa da se ubijem.
Nisem štromar, ampak vem dovolj, da sam delam štrom na novi hiši.
Mislim, da je 3-fazni sistem TN-S, je pa možno tudi TN-C. Žal nimam dostopa do dovodne elektro omarice, da bi preveril. V dovodni elekro omarici sem prepričan, da niso dali A zaščite.
V hiši imam 2 omarici, ki bosta vsporedno vezani in vsaka ima svoj FID (40A 0.03A A), zato tudi rabim 2x prenapetostno začito (na vložke). Jasno mi je da bo v glavni omarici B+C in sekundarni C. Primarna omarica je le meter stran od dovodne, sekundarna pa je nadstropje višje, 16m kabla med njima.
V primarni omarici je vezan tudi 3 fazni priklop za cirkularno žago ali švas aparat ali ...
Pomoč rabim, ker ne vem kakšna mora biti prenapetostna zašita
- 275 ali 320 ali 385 ali 440 ???
- 3+1 ali 4+0 ??
Vsaka pomoč bo zelo dobrodošla.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
15.5.2020 ob 21:59
(*Zadnja sprememba objave: 15.5.2020 ob 22:00 uporabnik matejm.)
Potem imaš 3 prenapetostne odvodnike, vsak varuje eno fazo v glavni elektro omari. Sedaj še moreš v notrajni omari namestiti odvodnike Tip 2 in pri dražjih napravah odvodnike Tipa 3.
Sistem zaščite imaš napisan tudi na obrazcu ki si ga izpolnil ob priklopu, na meritvah, projektni dokumentaciji.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
sistem TN ali TT moreš narediti kakšnega ti elektro predpiše, ne kakšna je tvoja želja.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
18.5.2020 ob 10:49
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 10:51 uporabnik mirator.)
Zgoraj sem ti zapisal, da te razmere v PMO naj ne skrbijo, ker na njih ti nimaš vpliva.
Zate je pomembno, da imaš iz PMO štiri vodnike: L1, L2, L3 in N ter v soglasju za priključitev, da je možen TN sistem ozemljevanja. Sedaj imaš v bistvu na voljo katerikoli sitem ti odgovarja. Ker ne vem kdo ti je delal inštalacijo in če je po projektu oz. če so vse varovalke oz. inštalacijski odklopniki dimenzionirani na čas izklopa ti predlagam, da si narediš TN-C-S sistem ozemljevanja (od TP do R je TN-C, od R do porabnikov pa TN-S) z dodatno zaščito na diferenčni tok (FID).
Vse tri faze pelješ skozi FID na fazne zbiralnice. Nulo pred FID stikalom razdeliš v nulo, ki jo pelješ skozi FID na N zbiralnico in PE vodnik, ki ga priključiš mimo FID stikala na PE zbiralnico. Pred FID stikalom (ne za njim) vgradiš prenapetostne odvodnike vtične modularne izvedbe 4+0 razreda I+II. V sponko delitve N in PE povežeš ozemljitveni vodnik, če ozemljitev imaš.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2020
Ocena:
0
18.5.2020 ob 11:36
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 11:49 uporabnik Luciano.)
OK. Pa poizkusimo drugače.
Kakšna je razlika med 3+1 in 4+0?
P.S. Klical na elektro, sicer mi ni znal čisto natančno povedat, ampak mi je rekel, da sta v dov. el. omari povezana PE in N, ter da je prenapetostna zaščita b+c 3 polna .
Iz dov. el. omare do glavne. el omare imam kabel 5*16mm2 + od valjanca okoli hiše 32mm2. V glavni in sekundarni omari je FID stikalo 40A 0,03A A.
PE in N bi rad imel ločena in jih ne bom nikjer združeval.
Inšatalacijo delam sam, projekt je zastarel in neuporaben, tako da sam določam varovalke. Pač standardno, vtičnice B 16A, luči B 10A, 3F 3xC20,...
Glavne varovalke so 3x25A.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
18.5.2020 ob 12:17
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 12:22 uporabnik mirator.)
3+1: tri prenapetostne odvodnike vežeš med posamezno fazo in nulo, četrti prenapetostni odvodnik vežeš med nulo in ozemljitvijo.
4+0: tri prenapetostne odvodnike vežeš med fazo in ozemljitvijo, četri prenapetostni odvodnik vežeš med nulo in ozemljitvijo.
P.S.: ali poznaš razliko med B in C karakteristiko inštalacisjkega odklopnika, ali si že slišal za selektivnost varovalk, ali veš v katerem času mora izklopiti inštalacijski odklopnik za vtičnice itd?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če bi v TT sistemu imel vse PO vezane na ozemljitev, bi v primeru preboja enega PO stekel okvarni tok preko ozemljitve. Ker je upornost ozemljitve bistveno višja od upornosti faznega in nevtralnega vodnika, bi stekel premajhen tok, da bi pregorela varovalka, na ozemljitvenem sistemu pa bi nastal nevaren potencial dotika. Npr. pri upornosti ozemljitve 15 ohmov bi stekel preko faze tok 230/15=15,3 A. Glavna varovalka, ki je najmanj 20 A ne bi pregorela, na ozemljitvenem sistemu pa bi nastal potencial 15,3 x 15 = 230 V. Ko pa so fazni OP vezani na nulo, steče dovolj velik okvarni tok, da pregori varovalka. Recimo, da je upornost okvarne zanke 0,5 ohma, bi stekel tok 230/0,5=460 A in glavna varovalka bi takoj pregorela.
Ostala vprašanja sem ti zastavil bolj kot opozorilo, da boš vedel, da ni vse kar tako samoumevno
- za selektivnost sem te vprašal, ker si podal za trifazni tokokrog IO C 20 A, glavna varovalka pa je 25 A (karakteristki se precej prekrivata). V tem primeru bi lahko, odvisno od velikosti okvarnega toka (med 80 in 100 A), v primeru KS pregorela varovalka in izklopil IO.
- Čase izklopa pri tokokrogih vtičnic sem ti omenil zato, ker mora v primeru okvarnega toka IO odklopiti v času 0,4 s. Ker pa imaš FID, sedaj ta čas niti ni relevanten.