Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
24.2.2020 ob 09:11
(*Zadnja sprememba objave: 24.2.2020 ob 09:11 uporabnik JaBK.)
Ta cenejšo, pa razliko v rekuperacijo. Vsaj za pripravo.
Ta cenejšo, pa razliko v rekuperacijo. Vsaj za pripravo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
24.2.2020 ob 10:17
(*Zadnja sprememba objave: 24.2.2020 ob 10:19 uporabnik telmos.)
8 kW Daikin Altherma 3 je popolnoma dovolj za vaš objekt.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ocena:
1
Če si malce sposodim tole temo. Skratka pri cca °C in nižje moja Altherma kljub izklopljenim gretjem žge. Žge tam od 2 pa do 7 kWh elektrike, sicer nič. Z Žlahnikom imava popolnoma vse nastavitve enake a on tega problema nima. Serviserja še čakam. Ma kdo kako idejo, kaj jo muči? Sam domnevam, da ima še vedno neko "protizmrzovalno" odredbo, ki pa ne vem, kje se jo sklopi. Hiša teh jajc ne rabi.
Torej, hišo ogreva, nas pa kuha. Kk tega vraga izključit, brez da varovalko ven vržem. Kakšna ideja lastnikov, mogoče Sasspo, Telmos?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Poglej , če imaš nastavitev za poletno delovaje. Recimo, če je zunaj 19 C, se črpalka več ne vklopi, razen seveda za sanitarno vodo.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ocena:
1
Ogrevanje je popolnoma izkljuceno. No ja, glede na navodila dejansko pa ocitno ne. Delno še ogreva samo ce je okrog 0 stopinj, sicer ne. Nas pa v hisi kuha. Tole mi ni cisto jasno. Izkljuceno je ogrevanje, izkljucena je zascita proti zmrzali. Malce je tudi zoprno, ker sedaj ni moc vec testirat saj temperatura ne pade vec tako nizko.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
28.4.2020 ob 16:00
(*Zadnja sprememba objave: 28.4.2020 ob 16:01 uporabnik sassapo.)
Če, še enkrat če? Imaš vse nastavitve ok. in ogrevanje dejansko na off, je možno, da ti pušča preklopni ventil za sanitarno vodo.
Druge razlage, glede na tvoj, za dobro diagnostiko, precej skop opis delovanja nimam.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Probaj za začetek narediti še to kar je xavi rekel... Če lahko, nastimaj zunanjo T, kdaj ti lahko začne ogrevati. Ne vem, daj na 5 stopinj. Poleg tega, a ti dela na vremensko regulacijo ali termostat? Slednjega tudi nižje daj potem. Mogoče bo vsaj začasno rešilo problem, če že ne smirglam nastavitve, naj sploh ne ogreva. Pač ogreva ampak ima take pogoje, da se ne vklopi... Ko bo cajt bo pa že en prišel pogledat, ti se pa ne boš poleti ogreval...
Imaš tudi možnost nastaviti na hlajenje. Da to funkcijo zdajle vklopis, pa daš ustrezne pogoje, glede na to a hočeš ali nočeš hladiti...
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ocena:
1
Bom preveril še tele opcije, thx. Sicer sedaj, ko je zunanja temperatura stalno nad več 3 ali više, ne ogreva nič, tako da ja, očitno je nekje en haklc povezan s temperaturo okrog 2 ali nižje. Moram se malce bolj posvetit al pa počakat monterja. Javim epilog, če bo še kdo mel podoben hec.
Ja, pa regulirana je po vremenski.