V betonsko steno bomo vgradili kaksne 6 luci in me zanima kaksen kabel se uporabi zunaj. Je to brezpogojno trdi ali lahko mehki kabel? 
Za napajanje luci je vrjetno vec kot 3x1.5mm2 dosti?
Sicer nevem ce je 3x25mm2 toliko drazji kabel a me skrbi vleka po ceveh in zato gledam ce je lahko mehkozilni in 3x1.5mm2?
Luci bo okoli 6 po 80W porabe, a se nikoli neve ce bos prikljucil kaj drugega dodatnega in bi zato imel debelejsi kabel notri oziroma napeljat trdi kabel bi se slo, ce ga bo treba kdaj menjavat pa nevrjamem da bo slo.
#2
(20.4.2020 ob 15:17)markobb Napisal: V betonsko steno bomo vgradili kaksne 6 luci in me zanima kaksen kabel se uporabi zunaj. Je to brezpogojno trdi ali lahko mehki kabel? 
Za napajanje luci je vrjetno vec kot 3x1.5mm2 dosti?
Sicer nevem ce je 3x25mm2 toliko drazji kabel a me skrbi vleka po ceveh in zato gledam ce je lahko mehkozilni in 3x1.5mm2?
Luci bo okoli 6 po 80W porabe, a se nikoli neve ce bos prikljucil kaj drugega dodatnega in bi zato imel debelejsi kabel notri oziroma napeljat trdi kabel bi se slo, ce ga bo treba kdaj menjavat pa nevrjamem da bo slo.

Žica je vseeno če je mehka ali trda. 

Žica 1.5mm2 je varovana z 10A varovalko, to pomeni da zdrži 2400w (v praksi mnogo več).  Tak da maš pune kape.

Se pa sprašujem zakaj ne bo led luči???
#3
Če imaš cevno inštalacijo uporabi žice, ne kabel, ti bo lažje notri vleči po cevi.
#4
Luc je deklarirana na 60 ali malo vec W tako da za led bo treba se mal pocakat, ceprav obstaja 50W modul nevem ce gre v obstojece ohisje.

Nima pa veze trda ali mehka zica za zunanjo uporabo v smislu oksidacije ali podobno?

Zice bi lahko vlekel ampak gre tudi kabel, mislim samo za kasnejse popravljanje obstojecega v primeru okvar,
#5
Pa sej led das 3W ne 60....
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Pa ja ne boš imel klasične žarnice na žarilno nitko?

Če imaš klasične žarnice na navoj E27 jih zamenjaj z E27 LED in. Potem bo 15W več kot preveč.
Cena take LED je cca 5€
#7
Zarnice so g9 in za te dvomim da katera sproducira 60W svetilnosti v led izvedbi, vem pa da led obstajajo mi je jasna led tehnologija.
#8
Imaš prav. Pravilno dvomiš da katera sproducira 60W, 35 oz. 40W vidim da so maksimum. Torej 6W LED.
#9
Obstoja tudi 7W .....

https://www.svet-svetil.si/led-zarnica-g...0v-700-lm/

Ne vem pa za kakšno razsvetljavo pravzaprav gre, da se splača zaje.... s temi žarnicami.

Jaz bi raje zamenjal te luči za nekaj kar ima bolj množično uporabljene žarnice v LED izvedbi
#10
definitivno bi raje izbral E14 ali pa še raje E27. Žarnice povsod, a te pa naj iščem kje jih bodo imeli pa še to če sploh dosti močne.
#11
(20.4.2020 ob 15:17)markobb Napisal: V betonsko steno bomo vgradili kaksne 6 luci in me zanima kaksen kabel se uporabi zunaj. Je to brezpogojno trdi ali lahko mehki kabel? 
Za napajanje luci je vrjetno vec kot 3x1.5mm2 dosti?
Sicer nevem ce je 3x25mm2 toliko drazji kabel a me skrbi vleka po ceveh in zato gledam ce je lahko mehkozilni in 3x1.5mm2?
Luci bo okoli 6 po 80W porabe, a se nikoli neve ce bos prikljucil kaj drugega dodatnega in bi zato imel debelejsi kabel notri oziroma napeljat trdi kabel bi se slo, ce ga bo treba kdaj menjavat pa nevrjamem da bo slo.

Presek je odvisen od obremenitve in dolžine (zardi padca napetosti) kabla. Če razdalja ni večja kot 40 m, potem je presek 1,5 mm2 povsem ustrezen. Pri tem je vseeno ali boš povlekel trdožičnega ali finožičnega. Če bo kabel v cevi, potem je lahko katerikoli, če pa bo na prostem, pa mora biti izolacija odporna proti UV-žarkom.

Glede sijalk. Primerjati moraš svetlobni tok v lumnih in ne moč. 6-7 W LED sijalka ima približno enak svetlobni tok kot 60 W žarnica na žarilno nitko ali 36 W CFL.

LED sijalke z G9 podnožjem pa dobiš tudi do 12 W moči.
#12
@mirator ja sej niso problem zarnice, jih bom sigurno zamenjal za led, tudi predelal bi jih lahko, pa to ni sedaj tema.
Zanimalo me je samo glede kabla in ne, kabl bo 20m, do tocke kjer pride drugi dovod od hise kjer je elektrika. Steje se vrjetno ne vso dolzino ampak samo teh 20 m k bodo v steni?
#13
Šteje vsa dolžina in vsi porabniki, ki so na tej veji (do varovalke v razdelilni omarici), saj bo padec napetosti na celotnem kablu
#14
Potem imam 20m od hise do stene in v steni se 20m torej bi lahko razmislil o mocnejsi veji?
Ali pa ce do stene vlecem 20m 5x2.5m2 pa ta odvod uporabim in za napajanje 20m stenskih luci in se za kaksne priklop kaksnega 2kw porabnika od elektricne lakserice do marsicesa k se rabi na tistem koncu terena. Je to boljse razmisljanje?
Mocnejsi kabel od 5x2.5m2 pa ne obstaja za domaco rabo ali pa je dosti drazji?
#15
Pozdravljeni,
Dolžina kabla 80 m pri 1,5 mm2 ima upornost 0,96 Ohma. Torej je pri 10 A padec napetosti 9,6 V. Priključna moč pri 10 A je 2300 W. Ker je v aplikaciji govora o 6*80W= 480W oz. tok cca. 2 A, kar pomeni padec napetosti za 2 V. Izračun kaže, da je 1,5 mm2 dovolj.