Predvideva, da se je to zgodilo zaradi zelo pogostih prekinitev dobave el. energije po zadnjem vetrolomu. Res je takrat elektrike zmanjkovalo kar naprej za nekaj sekund ali do ene minute. To lahko ob ponovnem vklopu povzroči kratkotrajno prenapetost, ki kljub varovalkam lahko privede do okvare matične plošče.

Tovrstne težave naj ne bi bile pogoste, se pa dogajajo ob poletnih nevihtah ali pa zimskih težavah s snegom, ledom in vetrom.
Vgradi si prenapetostno zaščito v elektroomaro (Iskra proizvaja).
Če prenapetostne zaščite nimaš in si ravno doma je dobro vsaj varovalke dol vreči in počakati na delujoče omrežje.
Zdravo,
Imam novo LG Thermo V monoblok 9kw in imam probleme. Javlja mi napako CH14, kar naj bi bil premajhen pretok vode. Naredil sem baypas 1m od TČ z bakrom debeline 22mm, vendar je še vedno problem. Razlika temperatur IN-OUT je ob polni obremenitvi 5 stopinj. Dela mi 10 do 15 minut in nato javi napako. Če jo dam v režim hlajenja se napaka ne pojavi. Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem? Ali mi lahko kdo preveri temperaturno razliko IN-OUT koliko ima?
lp Stbe
Je z obtočno črpalko vse OK?
kupis 1 timer ki se ob vklopu el. aktivira in ga nastavis na cca 5 min.v kolikor je pod el. vseh 5 min ti vklopi kontaktor in ta vse naprave,v kolikor pa prihaja do prekinitev nimas tezav.
Pokliceš monterja in ma da zrihta da dela.
Stikalo pretoka je pri teh napravah problematično. Verjetno ga bo potrebno zamenjat. Če imaš dT 5°C na polni moči med povratnim in dvižnim vodom je s pretokom vse ok.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Hvala za informacije. Vsekakor bo to uredil monter ali servis. Me je pa zanimalo vaše mnenje, ker sem inštalacije delal sam in ker so bili prazniki, pa ni servisa na katerega bi se lahko obrnil. Monter in servis še danes nista dosegljiva.
lp
Preberi si navodila! Imaš možnost izklopit funkcijo preverjanja pretoka, imaš tudi možnost fizične premostitve stikala pretoka. Če se malo znajdeš ne boš na mrzlem :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Problem napake CH14 ni bil v premajhne pretoku ampak v tem, da se pretočno stikalo ni izklopili po izklopu črpalke in javilo napako. Z spremembo dip stikala 5 je to onemogočeno in črpalka normalno deluje do menjave stikala. Hvala za vse nasvete. Lp
Pozdravljeni, pišem kr v to temo, ker sem tukaj nekje zasledil napako ch14, napaka v pretoku..pri meni je zgodba sledeča, novogradnja, dal sem noter toplotno LG Therma V, delovala je 8 dni v programu sušenje estriha, nato enkrat vrglo varovalko ven, ponovni vklop napaka ch14, kličem serviserja, vse napake razeeen ch14 uredim jaz, ostalo vodovodar, ok pride vodovodar uredi pretok oz da bar na 2, deluje 1 dan..navaden program, bam spet varovalka ven..pridejo serviserji (nek izmenjevalec je zanič, serijska napaka- menjava zunanje in notranje enote), žal mi je da nisem dal 2k več in imel sistem kot se spodobi..ali pa sem jaz naleto na res slabo serijo Dodgy
Karkoli bi izbral- če imaš smolo bi jo imel. Marsikdaj naprava odpove kar hitro po zagonu. Ko se te začetne napake odpravijo pa dolgo deluje brez težav. Želim ti, da bo tudi pri tebi tako.
Lg je pač Lg, v tem cenovnem razredu pač ni preveč za pričakovati.
Kot sem že večkrat poudaril je to krasna naprava za nezahtevnega uporabnika, katerega ne moti, da se FS kdaj zatakne, da vremenska regulacija deluje bolj po Korejsko, da če sistem ne napolniš s protizmrzovalnim sredstvom odleti izmenjevalec...
Za vloženo kljub pomanjkljivostim dobimo zelo veliko TČ.
Če se sprijaznimo z vsemi njenimi pomanjkljivostmi, imamo za vložen denar, praktično najboljšo TČ na svetu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni!

Ko je govora o LG TČ najprej pomislimo na monoblok izvedbe. Mene pa zanima npr. split izvedba 9KW s plinom R32. Prosim za izkušnje uporabnikov oz. monterjev. Kvaliteta izdelave, učinkovitost ogrevanja in priprave SV..., skratka vaša mnenja.