Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
26.2.2020 ob 20:10
(*Zadnja sprememba objave: 26.2.2020 ob 20:12 uporabnik Dragomije.)
kolikor jaz vem naj bi bile te toplotne del kompleta z notranjimi enotami, ki so imele problematične inox bojlerje.
ostalih podatkov , manualov ali kaj podobnega ni nikjer
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
26.2.2020 ob 22:52
(*Zadnja sprememba objave: 26.2.2020 ob 22:53 uporabnik sassapo.)
Zanimivo, da ni nikjer ničesar o teh TČ, niti nikogar, ki bi si lastil to TČ v originalni konfiguraciji.
Kolega, že 20 let dela na Švedskem, pa ploh ne ve da bi IVT imel tole napravo kdaj v ponudbi.
Je pa polno njihovih originalnih modelov z zavidljivimi letnicami.
Tukaj nekaj ne štima... Morda kdaj izvemo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Ob priklopu trimerjev deluje na konstantni moci ali se ji moc se vedno spreminja?
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Frekvenca kompresorja je v glavnem pogojena z zunanjo temp.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Saj ni bil problem v notranji enoti.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
28.2.2020 ob 21:17
(*Zadnja sprememba objave: 28.2.2020 ob 21:20 uporabnik FAE.)
Ne govorim na splosno, da velja za vse, ampak zagotovo je nekaj tudi na tem, dokler sem imel pretok nastavljen na 15l/min, je TC obratovala zelo neenakomerno, tdv je skakala tudi po +-8C ali vec, setpoint je lovila vec kot pol ure, skratka zelo slabo za vitalne dele in izkoristek, med defrosti se je, kot pravijo ukvarjala samo sama s sabo, itd. Ker imam TC vezano paralelno k manjsemu zalogovniku (tako ima tudi famozna Nibe F2120) s simetricnimi prikljucki, sem lahko veliko eksperimentiral, priklopil sem Arduino z nebroj DS18 senzorji, ter hitro ugotovil v cemu je problem. Pretok sem postopoma vecal, analiziral/kalkuliral COP in prisel do optimuma 28l/min, za finetunning in peglanje krivulje sem zamenjal tudi ceneni plasticni NTC za kovinskega/potopnega in prisel na nihanje temp. Tdv +-0.2 do maks.1C, generalno TC deluje mnogo bolj zvezno, po defrostih se temp. pobere bistveno hitrejse, nic vec ukvarjanja samo s sabo itd...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Uporabljam modulacije 1. do 6., kjer sem videl najvecjo linearnost outputa moci, ce sem jo spustil do 7.stopnje (100% modulacijo), jo nikakor nisem mogel "ukrotiti", tdv je divje nihala, prehitro je dosegala nastavljeno tdv in izklop, vklop, izklop...pa se glasna postane takrat, skratka nestabilno delovanje, se dobro da je 88% modulacija povsen dovolj za moj objekt...
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih 8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
29.2.2020 ob 09:21
(*Zadnja sprememba objave: 29.2.2020 ob 09:36 uporabnik sassapo.)
To nikakor ni normalno delovanje, včasih traja tudi do pol ure, da pogrunta kaj mora sploh delati. Enostavno si ne zna nastavit pregretja. Do takrat je pa COP zelo slab.
Izhodna toplotna moč, impulzno zelo niha, kar zopet ni normalno delovanja.
Mislim, da ne bo druge rešitve kot menjava ETEX ventila in dograditev elektronike za njegovo krmilje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->