20.2.2020 ob 20:08
Pozdravljeni, sosedje!
Najprej vas moram pohvaliti za najbolj stročen forum o gradnji hiše v celotni EU in ex-YU. Da sem prejt izvedel za vas bi se načrtovanja hiše odločil na drugačen način. Ampak zdaj ko so vsi projekti gotovi in plačani, dovoljenje za gradnju je izdano in zdaj gremo gradit.
Mam problem s izbiro toplotne črpalke. Strojniški projektant je v projektu izbral Samsung EHS 14kW črpalko kar mi se zdi precej predimenzionirano. TČ bib bila za gretje, hlajenje in PTV.
Hiška je samo prizemlje, zidana s ICF bloki debeline 35cm, netto 107m2, talno gretje, vanjski zidi so 4,5cm EPS+14 cm betona+16,5 cm EPS (skupaj 21 cm), izolacija v nadstropni konstrukciji je 30cm mineralne vune, v podu bo 12 cm EPS in pod temeljno plošćo bo še postavljen 10 cm XPS-a. Okna so troslojna, orjentacija hiše je proti jugu ker so tudi najveće staklene površine. Rekuperacije ni.
Z projektantom se već ne spominam, kar noće priznati napake v izračunu toplotne črpalke in uporno ponavlja da je vse napravljeno prema pravilih struke. Namreč, projektant ni uporabil U koeficijente iz arhitektonskog projekta, nego U koeficijente katerri so definirani minimalnim tehničkim uvjetima za gradnju hise na Hrvaškem. A ti koeficijenti so:
Zid: 0,3 + 0,5 za toplinski most
Strop: 0,3 + 0,5 za toplinski most
Pod: 0,4 + 0,5 za toplinski most
Okna: 1,6 + 0,4 za toplinski most
U koeficijenti prema arhitektonskem projektu so sa zid 0.15, strop =0.11 in pod 0.14, okna po sa 0.7
Upam, da vidite mojo problematiko. Mam ponudbe za DAikin Altherma 3 8 in 11 KW. Razlika v ceni je cca 1800€.
Katero je vaše mnenje, ali bi 8kW črpalka zadostovala?
Še za kraj, opravičujem se za mojo slovenščino, se zavedam da je puno napak!
Lep pozdrav!
Najprej vas moram pohvaliti za najbolj stročen forum o gradnji hiše v celotni EU in ex-YU. Da sem prejt izvedel za vas bi se načrtovanja hiše odločil na drugačen način. Ampak zdaj ko so vsi projekti gotovi in plačani, dovoljenje za gradnju je izdano in zdaj gremo gradit.
Mam problem s izbiro toplotne črpalke. Strojniški projektant je v projektu izbral Samsung EHS 14kW črpalko kar mi se zdi precej predimenzionirano. TČ bib bila za gretje, hlajenje in PTV.
Hiška je samo prizemlje, zidana s ICF bloki debeline 35cm, netto 107m2, talno gretje, vanjski zidi so 4,5cm EPS+14 cm betona+16,5 cm EPS (skupaj 21 cm), izolacija v nadstropni konstrukciji je 30cm mineralne vune, v podu bo 12 cm EPS in pod temeljno plošćo bo še postavljen 10 cm XPS-a. Okna so troslojna, orjentacija hiše je proti jugu ker so tudi najveće staklene površine. Rekuperacije ni.
Z projektantom se već ne spominam, kar noće priznati napake v izračunu toplotne črpalke in uporno ponavlja da je vse napravljeno prema pravilih struke. Namreč, projektant ni uporabil U koeficijente iz arhitektonskog projekta, nego U koeficijente katerri so definirani minimalnim tehničkim uvjetima za gradnju hise na Hrvaškem. A ti koeficijenti so:
Zid: 0,3 + 0,5 za toplinski most
Strop: 0,3 + 0,5 za toplinski most
Pod: 0,4 + 0,5 za toplinski most
Okna: 1,6 + 0,4 za toplinski most
U koeficijenti prema arhitektonskem projektu so sa zid 0.15, strop =0.11 in pod 0.14, okna po sa 0.7
Upam, da vidite mojo problematiko. Mam ponudbe za DAikin Altherma 3 8 in 11 KW. Razlika v ceni je cca 1800€.
Katero je vaše mnenje, ali bi 8kW črpalka zadostovala?
Še za kraj, opravičujem se za mojo slovenščino, se zavedam da je puno napak!
Lep pozdrav!