(1.1.2020 ob 21:42)kalkulator123 Napisal: V tem primeru že slutim kje je lahko težava:
Zjutraj ročno spuščal narastel tlak iz sistema iz polnilne pipe, ki je tam za polnenje dela sistema kamor je vezana toplotna črpalka in je na začetku ven pihal na začetku skoraj samo zrak, šele nato pa zrak z belo peno in nato pomešano vodo.

Mislim da se je ustvaril ogromen zračni žep(volumen izmenjevalca+cca 6m cevi fi 28). zaradi česar ni bilo odjema na izmenjevalcu. Posledično je ta počil/spustil.

Bi bila ta razlaga sprejemljiva?

Še eno vprašanje:
Ali lahko odzračevalne lončke montiram tudi zunaj na cevovod, npr. tik pred TČ? Ali lahko lonček pri nizkih temperaturah odpove?

Ogromen zračni žep? Dovolj velik, da bi bil izmenjevalnik na suhem? Malo verjetno, najbrž pa ne nemogoče. To bo sassapo iz prakse veliko lažje povedal.

To, da je pihal ven plin/zrak še nujno ne pomeni, da je bil noter zračni žep. Lahko je kaj potegnilo noter preko počenega izmenjevalca. Posledično je možno, da je tudi kompresor kaj fasal. Vsekakor bo rabil natančen pregled sistema, da bo jasno kaj je je zdaj racionalno naredit.

Kot rečeno, jaz imam odzračevalnik zunaj na izhodu dvižnega voda iz TČ. Nobenih težav in tudi ne vidim razloga zakaj bi bile. Se pa spomnim, da je bil žlahtnik vodovodar ob montaži zelo pozoren na to, da je odzračevalnik na najvišji točki.
#17
Izmenjevalec ne rabi biti na suhem.
Rabiš zelo malo zraka na vrhu cevi, na prelomu, in voda neha krožiti.
Čeprav je to po letu dni delovanja malo verjetno.

Seveda je lahko lonček zunaj. Na zgornjem izhodu iz TČ daš T kos, gor gre lonček, dol ali naravnost, cev proti bajti. Ker je na vrhu, bo zadnji zmrznil. Če že.
Če pa se cev vzpenja, odzračiš nekje v hiši, logično.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#18
Če je cel izmenjevalnik popolnoma na suhem, potem verjetno ne bo počil. Poči če je v njem voda brez pretoka.
Glede na visok tlak v sistemu, je edina varianta (če ni sistem kje priklopljen na vodovod, da se uparja hladivo v vodni sistem, 1kg R410A se razpne v cca. 300 litrov plina pri 1bar, zdaj si pa predstavljaj...
#19
Hmm, ampak v izmenjevalcu je plin ki se v micki utekočinja pri tlaku ranga 30bar (odvisno od temp.), v vodnem delu pa je zgolj nekaj prek 4bar pri varnostnem ki je zatajil...
Se R410a torej topi v vodi?
#20
(1.1.2020 ob 23:20)Fery Napisal: Izmenjevalec ne rabi biti na suhem.
Rabiš zelo malo zraka na vrhu cevi, na prelomu, in voda neha krožiti.
Čeprav je to po letu dni delovanja malo verjetno.

Seveda je lahko lonček zunaj. Na zgornjem izhodu iz TČ daš T kos, gor gre lonček, dol ali naravnost, cev proti bajti. Ker je na vrhu, bo zadnji zmrznil. Če že.
Če pa se cev vzpenja, odzračiš nekje v hiši, logično.

Spodnje je dejansko znalo sprožit zadevo...

(1.1.2020 ob 21:16)kalkulator123 Napisal: TČ je višje od kotlovnice v kleti in tudi višje od odzračevalnih lončkov.

Jaz imam recimo sistem v obliki črke J. Od TČ gredo cevi najprej dol v kurilnico, nato pa gor po nadstropjih (hiša je na ravnem). Odzračevalnik na TČ in seveda odzračevalni ventili na radiatorjih.
#21
Ne, je popolnoma netopen v vodi.
Saj verjetno ni 1 kila plina ušla  v vodo, lahko samo par gramov,  in se je ravnovesje našlo ravno pri 4bar, ker so tudi cevi nekoliko elastične in sigurne bil še kje kakšen mehurček zraka.
Npr. 13g hladiva se razpne v 1L plina pri 4bar in 0°C.
#22
Ok, potem vidim kje sem ga polomil pri vezavi. Šola za drugič.

Glede na to, da bo potrebno menjati izmenjevalec, bi lahko dodali lončke v TČ, ne?
Na ta način mi obstoječe povezave ni potrebno podirati, lonček pa je na najvišji možni poziciji.
#23
Nimaš placa v TČ. Če nisi opazil, vodni del izmenjavalca oz. priklop gleda ven iz nje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#24
(2.1.2020 ob 08:52)kalkulator123 Napisal: Ok, potem vidim kje sem ga polomil pri vezavi. Šola za drugič.

Glede na to, da bo potrebno menjati izmenjevalec, bi lahko dodali lončke v TČ, ne?
Na ta način mi obstoječe povezave ni potrebno podirati, lonček pa je na najvišji možni poziciji.

Zakaj podirati?
Saj samo en t komad das vmes, ok verjetno cev potrebno skrajsati, ampak ni ti to cela povezava za podreti.
#25
kalkulator123, koliko vode imaš v sistemu in kako velika je ekspanzijska. Ob testiranju sistema na polno moč in nedelujočem varnostnem ventilu,  bi lahko preveč  povišan tlak v obtoku poškodoval izmenjevalec TČ.
Pa tudi če v talnem ni dovolj razvodov je lahko pretok skozi izmenjevalec prenizek za sto procentno modulacijo. 
Ob testiranju na polno moč, bi moral opazovati dvig temperature dvižnega voda in ob hitrem naraščanju takoj prekiniti test. No mogoče pa ima, ali pa bi jo moral imeti, to varnostno funkcijo že profelov krmilnik.
#26
Ahh, daj no mir. Saj je že povedal, v čem je problem. IVT je tank, robusten stroj. Je pa par pravil, ki se jih je treba držati.
Neodzračen sistem je že ena tak hiba. Zrak se stalno počasi pojavlja v ceveh in če nikoli ne odzračiš, se nekje na najvišji točki tudi nabere.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#27
Povzetek:
oglasil se je sassapo in porihtal zadevo. Vgrajeni so lončki za odzračevanje, nov kondenzator pa prestavljen k kurilnico. S tem smo rešeni tudi rizika zamrzovanja(daljši izpad napajanja). Zaenkrat zadeva spet dela super.

Moram pa poudariti, da sem bil pozitivno presenečen, saj se je držal termina in vnaprej dogovorjene cene, kar je bila redkost pri ostalih izvajalcih pri hiši.

Hvala vsem za pomoč pri iskanju težave!
#28
(30.1.2020 ob 20:53)kalkulator123 Napisal: Povzetek:
oglasil se je sassapo in porihtal zadevo. Vgrajeni so lončki za odzračevanje, nov kondenzator pa prestavljen k kurilnico. S tem smo rešeni tudi rizika zamrzovanja(daljši izpad napajanja). Zaenkrat zadeva spet dela super.

Moram pa poudariti, da sem bil pozitivno presenečen, saj se je držal termina in vnaprej dogovorjene cene, kar je bila redkost pri ostalih izvajalcih pri hiši.

Hvala vsem za pomoč pri iskanju težave!
Pomoje narobe pises, izmenjevalec ti je postavil v notranjost kurilnice...fajn da laufa naprej, se vedno imas zelo poceni resitev ogrevanja kljub temu da si ob najmanj 500eur...
#29
Tako je. Prestavil je izmenjevalec - kondenzator.
#30
Koliko pa je približno stalo delo, ker to potem rata dejansko split verzija in ni več problema z zmrzovanjem vode v primeru izpada elektrike?