(28.1.2020 ob 13:47)Jaco P. Napisal: Včeraj sem na rekuperatorju Zehnder Q350 entalphy opazil, da na display-u poleg ostalih "normalnih" obvestil piše še "noise guard".
V dokumentaciji je obvestilo zapisano zelo skopo in nič kaj ne razjasni kej je morebitni problem.
Na sistemu se v zadnjem obdobju ni spremenilo nič. Edino pred slabim mesecem sem zamenjal filtre in to je to.
Se je kdo že srečal s tem? Zakaj gre?
Na nemškem in avstrijskem forumu za hišno tehniko je več uporabnikov, ki poročajo o enakih problemih.
Na 1. stopnji ni napak in naprava doseže nastavljen pretok.
Na 2. stopnji se izpiše "Schallschutz", kar bi pomensko ustrezalo "noise guard"-u in "znižan pretok zaradi hrupa" in naprava ne dosega več nastavljenega pretoka (samo 205m3/h namesto 220 m3/h).
Na 3. stopnji se izpiše "Widerstand" in "znižan pretok zraka zaradi upornosti" in naprava doseže samo 265 m3/h namesto nastavljenih 315m3/h. Opazna je povečana poraba elektrike.
Ugotavljajo, da krmilna logika detektira problem (povečana upornost?) na odvodni strani in zato avtomatsko poveča obrate odvodnega ventilatorja, da bi ohranila ravnovesje med količino odvedenega in dovedenega zraka.
Ker ventilator pri visokih obratih postane glasen, zaradi hrupa potem krmilnik zreducira pretok in naprava ne dosega več nastavljenega pretoka. Podatki v času napake:
Zuluftventilator: ca. 1.800 rpm, 48% Leistung dovod v hišo
Fortluftventilator: ca. 2.600 rpm, 63% Leistung odvod iz hiše
Energieverbrauch aktuell 61W
205m3/h - Schallbegrenzung aktiviert
in še od drugega uporabnika:
Drehzahl
Zuluft: ~1100, entsprich ca 30% vom Max. dovod v hišo
Drehzahl Abluft: ~2200, entsprich ca 65% vom Max. odvod iz hiše
Kaj je vzrok problemom, ni jasno.
Eden pravi, da gre za okvaro senzorja tlaka na odvodni strani.
Drugi je poročal, da je v odvodni cevi našel filter G4, ki tam nima kaj iskati (ga je tja potegnilo?) in ko ga je odstranil, je napaka izginila. Potem pa se je kmalu spet pojavila in ko je zamenjal filter F7, je spet izginila. Filter je uporabljal samo 2 meseca in pravi, da je to drag špas.
Tretji pravi, da je napaka izginila brez da bi kaj posredoval.
Četrti je na novo umeril vse ventile in tiste, ki so povzročali prevelik padec tlaka in zviševali obrate ventilatorja, bolj odprl.
Peti poroča, da se napaka pojavlja, če je rešetka za zunanji zrak pomrznjena (v meglenem vremenu pri temperaturah okoli 0
°C.
En uporabnik je izpostavil tudi, da se mašijo cevke (rdeče), ki imajo nekaj s preverjanjem tlaka (?) in jih je težko očistiti in dodal, da je Zehnder tehnično nabolj kompliciran rekuperator na svetu.
Vir:
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl...luft/54842
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t...hnder-Q350
P.S.
Tale rekuperator naj bi bil trenutno naj..: Maico WS320 KB