PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok.

(21.1.2020 ob 16:33)tadej90 Napisal: Si morda opazil, da se naprava ob zaustavitvi kar nekaj časa pobira da pride nazaj na želeno moč? Danes sem opazil da je po počitku 1h ob zagonu 20minut delovala z dT2°C odjemne moči 950wh grelne okoli 2kwh. Po 20 minutah se ji grelna moč dvigne na 3,5-4kwh kot tudi dT4°C. Z defrosti se da kaj narediti da se zmanjša hladilna moč?

Ja seveda, zakaj tako dolgo traja, da se termodinamični proces stabilizira, mi enostavno ni jasno. Zanimivo je tudi, da po navidezni stabilizaciji pri npr. 53hz še vedno precej opazno niha toplotna moč.
Ko bom imel dobro delujočo rešitev za defrost, jasno poročam.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Zanimive ugotovitve, meni se sicer zdi da ne porabi nekaj ogromno, res pa da spuscam v radiatorje le cca 40 stopinj. Zdej jo bom se bolj gnal, izpod 65% ne sploh. Ce slucajno crkne, ne bo hudega, grem po LG za cca 1,5k po odsteti subvenciji, pa se prsparal bomo kaksno gajbo piva na sezono.

Kaksna je pa glasnost te IVT v primerjavi s LG R32 monoblokom? Verjetno ne obstaja kaksno boljse krmilje za LG ?
Generalno glede izkoristkov opažam to, kar sassapo piše: pri nižjih temperaturah je bolj kilav. Kar se pobiranja po defrostu tiče pa ne opažam, da bi rabil dolgo, je pa dejstvo, da nimam s čim primerjat. Ko pridem domov prilepim kako sliko gibanja temperature in modulacije...
Kar se izkoristka tiče. Sam imam 2 IVT ena je priklopljena direktno na talno druga vezana preko 200l zalogovnika na radiatorje. Trenutno na radiatorjih modulacija 65% pri DV 40°C in PV 35°C COP 2.7, na talnem modulacija 53% DV 34°C PV 30°C COP 3.1. Grelna števila so odčitek iz kalorimetra brez upoštevanega defrosta, trenutna zunanja temperatura -3, vlaga na 100% defrost vsako uro.
(21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok.

Kaj misliš s tem na pol delujoče? Manj nastavitev kot ostale? Ker konec koncev mene recimo samo zanima, da zadeva deluje in nam je toplo...neke posebne nastavitve in statistka me recimo ne zanimajo... Če ima npr standardno vremensko regulacijo s sobno korekcijo je recimo čisto ok...
Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš.
Pa ste navalili ko opice na banane.
Zdaj pa mamo! Smo dobili po p...

BMK, naša se itak samo sonči tam zunaj. Spomladi bodo pa rože gor.

Čeprav.... Saško malo pretirava. Micke so itak vse glih, dost hrupa za prazen nič. So pa vsaj na pol zastonj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Toplota je pa slučajni nebodigatreba stranski produkt hrupa
Sonce naj sveti vsak dan!
(21.1.2020 ob 21:27)tadej90 Napisal: Kar se izkoristka tiče. Sam imam 2 IVT ena je priklopljena direktno na talno druga vezana preko 200l zalogovnika na radiatorje. Trenutno na radiatorjih modulacija 65% pri DV 40°C in PV 35°C COP 2.7, na talnem modulacija 53% DV 34°C PV 30°C COP 3.1. Grelna števila so odčitek iz kalorimetra brez upoštevanega defrosta, trenutna zunanja temperatura -3, vlaga na 100% defrost vsako uro.

Ti si mogoče z Mosteca(Dobova)?
(21.1.2020 ob 22:09)Fery Napisal: Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš.
Pa ste navalili ko opice na banane.
Zdaj pa mamo! Smo dobili po p...

BMK, naša se itak samo sonči tam zunaj. Spomladi bodo pa rože gor.

Čeprav.... Saško malo pretirava. Micke so itak vse glih, dost hrupa za prazen nič. So pa vsaj na pol zastonj.

Fery, glede na to kakšna je bila cena, smo dobli več kot smo lahko pričakovali.
(21.1.2020 ob 22:01)zakl Napisal:
(21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok.

Kaj misliš s tem na pol delujoče? Manj nastavitev kot ostale? Ker konec koncev mene recimo samo zanima, da zadeva deluje in nam je toplo...neke posebne nastavitve in statistka me recimo ne zanimajo... Če ima npr standardno vremensko regulacijo s sobno korekcijo je recimo čisto ok...

Ima krasno vremensko regulacijo z sobnim vplivom. Problem je samo v tem, da ne deluje ok. Brez nekaj ročne telovadbe pač ne bo stabilne notranje temp.

(22.1.2020 ob 00:31)csamo001 Napisal:
(21.1.2020 ob 22:09)Fery Napisal: Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš.
Pa ste navalili ko opice na banane.
Zdaj pa mamo! Smo dobili po p...

BMK, naša se itak samo sonči tam zunaj. Spomladi bodo pa rože gor.

Čeprav.... Saško malo pretirava. Micke so itak vse glih, dost hrupa za prazen nič. So pa vsaj na pol zastonj.

Fery, glede na to kakšna je bila cena, smo dobli več kot smo lahko pričakovali.

Ah, za ta denar lahko bi lahko kupil kvečejmu večjo količino sendvičev.
Boljšega razmerja med vloženim in dobljenim ni mogoče dobiti nikjer na svetu.
Ps. Morda sem res malce preveč kritičen Wink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(21.1.2020 ob 16:07)sassapo Napisal: Če zapeljem nazaj na vozni pas...
Po 10 dnevnem testnem obratovanju, moje prefrizirane Ax09, lahko zatrdim, da gre za zelo povprečen izdelek, ki kljub skoraj vsem možnim popravkom ne dosega izkoristka današnjih naprav. Kompresor naprave ni ravno za razstavo. Precej me je razočaral v nižjih obratih, kjer bi moral twin rotary blesteti. Z višanjem obratov mu izkoristek sicer kar precej naraste, gredo pa hrup in vibracije preko vseh mej.
Uparjalnik je sicer takšen kot ga imajo vse klimatske naprave. Za gretje bolj ali manj zanič.
Ni mu všeč, če ga gledaš, kajti iz protesta zelo hitro zamrzne.
Serijski defrost je naravnost ubijalski, odtaljuje z več kot 13kw hladilne moči. Posledično je potrebno zelo, zelo pazit, da ne odnese kondenzacijskega izmenjevalnika. Pretok!!!
COP je pri nižjih zunanjih temperaturah in višjih zahtevah vtoka precej ubog, je pa zelo dober pri višjih zunanjih temp. in nižjih vtočnih. No, takrat je to tako brezvezen podatek, saj nihče ne potrebuje veliko toplotne energije pri višjih zunanjih temp.
Kakorkoli zaključim, moram priznati, da sem pričakoval malenkost več.
Da se razumemo. Naprava ni slaba, je daleč največ TČ za malo denarja.

A lahko napišeš konkretne številke, ki si jih naračunal? Do kje je recimo cop 2 ali večji?
(22.1.2020 ob 09:52)sassapo Napisal:
(21.1.2020 ob 22:01)zakl Napisal:
(21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok.

Kaj misliš s tem na pol delujoče? Manj nastavitev kot ostale? Ker konec koncev mene recimo samo zanima, da zadeva deluje in nam je toplo...neke posebne nastavitve in statistka me recimo ne zanimajo... Če ima npr standardno vremensko regulacijo s sobno korekcijo je recimo čisto ok...

Ima krasno vremensko regulacijo z sobnim vplivom. Problem je samo v tem, da ne deluje ok. Brez nekaj ročne telovadbe pač ne bo stabilne notranje temp.

A to pomeni, da preveč/premalo jemlje sobni vpliv, ima preveliko histerezo ali da se ne drži vremenske krivulje? Se da nastavljati % vpliva korektorja?
Mah, zadeva špila nad pričakovanji, zdaj edino držmo pesti, da je pogosti defrosti ne pokopljejo prehitro. Jaz jo imam zdaj že kak teden na high humidity nastavljeno, saj sem dobil občutek, da je tisto dolgotrajnejše vztrajanje v srežu pred defrostom kot ožemanje suhe krpe.
bk9105: ali so defrosti sedaj še številčnejši oz. prejšni, kot na standardnih nastavitvah, pri približno enakih pogojih? rekord pri meni je bil mislim da na pol ure, danes ponoči npr. na vsako 1h, pri -5C...
Drugače pri meni tudi špila nad pričakovanji, kamini se letos sploh niso kurili pa imamo v vsakem štuku, glede porabe pa tudi pričakovano znižanje stroškov, poročam nekje maja ko bo konec sezone...
So pogostejši ja, če je prej bilo recimo nekje na uro, je zdaj na 50 minut.
1 ... 434 435 436 437 438 ... 541 Pojdi na stran 
Iskanje po temi