Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
900 l/h imam jaz recimo konstantno oziroma še malenkost nižje. Ključno je, da dT med dvižnim in povratnim vodom ni prevelik. Sicer nimam Yutakija, imam IVT.
Glede logike vremenskega vodenja za to konkretno TČ ti bo pentax gotovo kaj koristnega povedal. Ampak generalno bi naj algoritmi vremenskega vodenja poleg zunanjih temperatur upoštevali še temperaturni primanjkljaj v bajti, če se seveda uporablja še sobno tipalo. Pa še kaj drugega. Vsaj tako je pri meni. In v praksi to pomeni, da gre pri izbrani zunanji temperaturi v radiatorje nekaj več kot je zgolj po nastavljeni krivulji.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Ne, teh podatkov na hitachijevem kontrolerju ne boš našel.
Odvisno kako imaš nastavljeno delovanje, toliko ima vpliv temperatura, kjer se nahaja kontroler. Jst imam kontroler na nevtralnem mestu, na hodniku in na njem določim želeno temperaturo. Tč dela po definirani krivulji in gleda na to želeno temperaturo. Če imaš definirano zgolj delovanje po krivulji, potem temperatura kjer se nahaja kontroler nima nobenega vpliva.
Če imaš v zgornjem nadstropju previsoko temperaturo in spodaj ta pravo, potem pripri posamezne veje na razdelilniku zgoraj, s tem boš zmanjšal pretoke in posledično znižal temperature v zgornjih prostorih.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri Hitachiju priporočam uporabo točkovne krivulje (Points) Še posebej, če vse prepustimo vremenski, bomo tako precej natančneje definirali zahtevane temperature notranjosti v odvisnosti od zunanje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
2
Pri toplotni HITACHI RAS-2.5WHVNP (6kW) imam problem, ker mi ob defrostu cca 15s prezgodaj konča defrost in potem čisto spodaj na 1-2cm višine med ALU lamelami nastaja led, prav tako obe spodnji večji odprtini za odtok zamrznita. S serviserjem sva telefonsko pregledala nastavitve in so OK. Pravi, da obstaja še edino možnost, da se nastavi izvajanje defrosta iz hranilnika SV. (večja zaloga toplote)
Trenutno gre v talno 27°C, krivulja je točkovna +15 (23) -10 (30°C)
Ali je še kakšna druga možnost povečanja moči defrosta oz kaj podobnega?
Trenutno je TČ na podstavku, ki naokoli še ni zasut na višino, znotraj podstavka prav tako še ni rizla.
Hvala za pomoč, lp
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
uredi podstavek, da bo po ps-u .....15 sekund bo pa rešil grelni kabel v spodnjem delu TČ oz. prav tam, kjer ti zmrzuje in maši odtok....marsikdo ima tako rešemo
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Imaš več rešitev:
Če imaš jašek dovolj globok, ga samo izoliraj in zatesni na stiku z napravo.
Dip swich 4 pin 8 prestavi na on, naprava bo odtaljevala iz bojlerja.
Tipalo uparjalnika prestavi na najnižji del izmenjevalnika.
Montiraj grelni kabel.
Kaj je v tvojem primeru najboljša rešitev, lahko ve samo tvoj monter, saj je edini, ki pozna tvojo hišo, ogrevalni sistem, lokacijo, lokacijo postavitve, zahteve po količini sanitarne vode...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
2
@sassapo
Hvala za predlagane rešitve!
Sem prestavil dip switch, tako, da sedaj odtaljuje iz bojlerja.
Bojler je 400l in to ne predstavlja nikakršne težave v smislu manjka SV.
Odtaljevanje je sedaj popolno, ima še rezerve.
Bom izoliral jašek in zatesnil do naprave, mogoče bo že to dovolj in potem probam dati nazaj na defrost iz talnega. Je pa verjetno del problema to, da v bistvu talno ne vsebuje nekega hudega viška toplote, saj je potreba po gretju majhna.
Ker, ko sem opazoval defrost zunaj, ti jasno pokaže, da se rabi zadeva "obliti" z bolj vročo vodo.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
0
17.1.2020 ob 18:30
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 18:39 uporabnik Barty.)
Vprašanje...
Yutaki s 2.5 r32 plin, kakšna je lahko maximalna in minimalna razlika med temperaturo plina in t.plina na kompresor pri polni obremenitvi.
Pa še to moj moj kontroler laže glede porabljene energije...napiše 52kW pa grem pogledat na zunanjo uro pa je za isto časovno obdobje 32kW, to je seveda z vso ostalo elektriko po hiši.Nekje sem zasledil da ima nekdo enake izkušnje. Se da kako to nastavit da pravilno kaže. Predvidevam da laže za 100% .
Hvala
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
0
Pozdravljeni mene zanima katera bi bila boljša tč hitachi yutaki s combo ras3 ali mitsubishi zubadan 11kw glede na to da je hitachi dosti cenejša.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
19.1.2020 ob 19:05
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2020 ob 19:20 uporabnik pentax.)
Hitachi serija 3 je 7.5kw, Mitsubishi pa kot pišeš 11kw...če že primerjaš enake moči, glej hitachi serijo 4 (11kw), da bo enaka kot mitsubishi.
@Barty, a imaš vgrajen el. števec v notranji enoti, da ti kaže porabo el. energije?...al ti gledaš podatek pod menujem Energy data/capacity, kar pomeni pridelana topl. energija in ne porabljen štrom za delovanje? Pa enote, kateri ti kaže so kwh in ne kw.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
19.1.2020 ob 19:28
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2020 ob 19:36 uporabnik pentax.)
To ti bojo znali serviserji povedat glede okvar, je pa mitsubishi novejši model vsaj 7.5kw model, ne vem ali to velja tudi za 11kw). Mislim da 7.5kw mitsubishi je eno leto nazaj, nova kišta ven prišla, hitachi pa tam 3-4leta nazaj. Zunanja kišta od mitsubishija (7.5kw) ni tolk klimatskega izgleda, če ti to pomeni..ne vem pa ali je mitsubishi 11kw tudi takega novega izgleda al bolj klimatskega.