(19.12.2019 ob 08:46)Popson31 Napisal: PS: kaj pa je drugo talno, kot pa zalogovnik?? In v cem je razlika, ce pri +15 z nizko modulacijo, nizkim dt in nizkim pretokom filas 150L zalogovnik ali pa cel sistem talnega? Daj pojasni nam prosim, da bomo se ostali vedeli kako razmisljas? (Sicer dvomim v tvoje razmisljanje, prej bi rekel, da pises nekaj na pamet) Plus tega @FAE ogreva z radiatorji in dosega COP med 5 in 7, po tvoje pa na talnem to ni mozno??

Vzporedni zalogovnik, kako vezo ima potem naprej al je talno al so radjatorji?
Kak smisel ima filati vzporedni zalogovnik z minimalno modulacijo (izkoristki, mazanje kompresorja)?
Sicer pa je pri tebi vse možno, zato ti je tč modulacijo spustila na podno od podna, pretok pa pustila skoraj na maksimumu. Vse je možno.

Napisana vprašanja jemlji kor retorična. Over and out.
(19.12.2019 ob 08:23)Popson31 Napisal: Res je, ampak bk9105 (ali pa bk9106, sej nevem kdo je kdo) tega ne kapira. Cist normalno je ob zunanji T 15 stopinj in T dviznega voda 24 stopinj, dosegat COP 7 ali celo 8.

Se tabela s COP vrednostni za 7.5kW mitsubishi TC. Verjetno podobne cifre veljajo tudi za IVT. Oznacene s sivo so z ze vkljucenimi defrosti.

sam potemtakem bi imel v prehodnem obdobju povprečen COP 6+ ko je zunanja stalno med 10 in 20C, pa tega podatka nisem pri nobenmu opazil v temi kjer se javlja poraba. Mogoče tam čez 5 prileze na trenutke na teh naših kištah, kaj več pa ne vem če je realno, moje mnenje.
(19.12.2019 ob 09:27)bk9105 Napisal: Vzporedni zalogovnik, kako vezo ima potem naprej al je talno al so radjatorji?
Kak smisel ima filati vzporedni zalogovnik z minimalno modulacijo (izkoristki, mazanje kompresorja)?
Sicer pa je pri tebi vse možno, zato ti je tč modulacijo spustila na podno od podna, pretok pa pustila skoraj na maksimumu. Vse je možno.

Napisana vprašanja jemlji kor retorična. Over and out.

Spet pises kar nekaj. Ce se ze delas nekega đeksona, ki mu je vse jasno, potem se razlozi tako, kot treba, ne pa z nekimi retoricnimi vprasanji. Sicer pa od tebe kekec dvomim, da bo kak pameten odgovor. Vsaj glede na pretekle tvoje poste. 

@sassapo kot sem ze vceraj napisal, sem bral stare teme na forumu in sem naletel na eno temo, kjer si napisal tole: ...ravno tako se predimenzionirajo vse inverterske naprave tipa zrak voda, zaradi precej boljsega izkoristka pri nizjih moceh...dodajam screenshot tega posta. 
Zdaj sem pa ze veckrat zasledil, da je za naprave tipa zrak/voda najboljse, da delajo na 50-70% od nazivne moci, ker bi naj v tem obmocju delovanja imele najboljsi izplen. V cem je point? Verjamem, da bos razlozil tako kot treba in se ne delal norca z retoricnimi vprasanji, kot se dela kekec @bk9105  Big Grin

@pentax po moje ima marsikdo cop visji od 6 v idelanih razmerah, ko so T visje od 15 stopinj in se T izhodne vode cel mesec giblje tam do 25 stopinj. Ampak, ker nas vecina se ogreva SV se to razmerje dnevno podira, ko se nabije dvizni vod preko 45 stopinj. Pri nekaterih celo 2x na dan. Pa tud pogoji niso cel mesec idealni. Tud ti si imel mislim da septembra ali oktobra mesecni cop visji od 4, se pravi je bil na trenutke tudi visji od 6, da si lahko dosegel povprecje 4.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
(19.12.2019 ob 09:01)Fery Napisal: Evo še graf trenutne porabe v odvisnosti od temperature dvižnega oz. povratnega voda.
Pri meni temperatura niha zato, ker se periodično vklaplja gretje.

no vidiš pa si le odštel nekaj "milijonov" in začel uporabljati Blynk  Big Grin kateri KWh števec imaš z wifi? sam sem gledal sonoff wifi energy meter samo so teli poceni kitajci omejeni z 3600W, naša TČ z lahkoto to preseže ob mrazu ter najvišji modulaciji, sem jo videl celo na 4500...
(19.12.2019 ob 09:53)Popson31 Napisal: @pentax po moje ima marsikdo cop visji od 6 v idelanih razmerah, ko so T visje od 15 stopinj in se T izhodne vode cel mesec giblje tam do 25 stopinj. Ampak, ker nas vecina se ogreva SV se to razmerje dnevno podira, ko se nabije dvizni vod preko 45 stopinj. Pri nekaterih celo 2x na dan. Pa tud pogoji niso cel mesec idealni. Tud ti si imel mislim da septembra ali oktobra mesecni cop visji od 4, se pravi je bil na trenutke tudi visji od 6, da si lahko dosegel povprecje 4.

Ma vseeno mislim, da se številka 6 ne doseže...da je povprečje mal čez 4 in bi imel še 6 vmes, bi bil povprečen na koncu višji od 5, saj temperatura pod 10 ne vem če je kdaj padla septembra oktobra. Sem šel zdejle iz firbca počekirat dnevne porabe in podatke od pridobljeni topl. energiji za dva meseca nazaj (za nekaj dni ko se bile tudi dnevne zabeležbe) in mi čez 5 v nobenem dnevu ni prišlo povprečje...pa so bili dnevi, ko se niti ponoči, niti podnevi ni spustilo pod 10-15C. Ne rečem na kakšnih mogoče naprednejih kištah, mogoče.
@pentax pravis, da ti cez 5 ni prislo dnevno povprecje,  se pravi je v dolocenem momentu dneva bil trenutni COP cez 6?? Ko sem lani izvajal protokol talnega pri zunanjih T okrog 20 stopinj, je bil COP z lahkoto preko 6 stopinj, vse dokler je bila T izhodne vode tam do 30 stopinj. Potem pa je zacel padat. @FAE in @fery recimo dosegata visji COP, kot pa @bozgom s svojo TC, ki velja za naprednejso. Sicer pa vseeno, strosek na koncu leta je se vedno smesen Smile zdaj me bolj zanima to glede izkoristka, je boljsi pri nizjih moceh ali pri 50-70% od nazivne moci??
Velika norost je, če TČ laufa tudi v teh toplih razmerah s skoraj nič odjema 24/7 z zelo nizkim Tdv, tako se dt zmanjša na minimum, poraba/modulacija tudi, kar posledično pomeni manjši COP, v COP formuli imamo samo dve (maks. tri - če imamo variabilen pretok) spremenljivke-i...
Obratovanje TČ z daljšimi pavzami vmes, kar za vaše superduper izolirane hiše ni problem, lahko dosegamo večje trenutne COP, z lahkoto tudi >7, v povprečju nekje okoli 5. Sezonski SCOP je druga pesem, imamo pa vpliv nanj...
Smappee. Stane pa več kot je letna poraba TČ.
Je pa točen. Zdaj so kar trije števci, eden za drugim, ki merijo in jih lahko kontroliram.
Toys for boys, kaj čmo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
(19.12.2019 ob 10:04)FAE Napisal: ...., naša TČ z lahkoto to preseže ob mrazu ter najvišji modulaciji, sem jo videl celo na 4500...


Torej prileze lahko do 20A? 20A počasno varovalko verjetno zdrži ali smo zelo na meji?


Sprašujem ker niham med varovanjem kabla z počasno C-20A  ali hitro B-25A
Mitsubishi priporoča 25A.
Pancerke so trenutno še 20A, bodo pa pojačane na 25A.

Položil sem 5x 2.5mm2 kabel (da ostane v funkciji če bomo kdaj zamenjali to TČ s trifazno), dokler pa bo IVT pri hiši bom združil po dve žici za fazo in nulo tako da bo sedaj to v bistvu 5mm2 napajalni kabel.
Kaj pa glavne varovalke, imaš 3x32A, da si bi privoščil C25 za micko?
Sem popravil ...
Če bodo glavne 25A, potem ne razmišljaj o 25A za tč.
Jaz jo imam na 16A talilni.
Je pa res da jo še niti na 4. stopnjo nisem spustil in je pri -5 kurila pod 2.2kW, le takoj po priklopu (ko sem se igral in testiral odzive )sem jo pa tudi jaz spravil prek 4.5kW, kar je tistih dobrih 5 minut tudi 16 talilna zdržala brez napora. Se je pa konkretno segrel kos 0.75mm2 kabla, improviziran priklop merilca porabe...
(19.12.2019 ob 10:21)Popson31 Napisal: @pentax pravis, da ti cez 5 ni prislo dnevno povprecje,  se pravi je v dolocenem momentu dneva bil trenutni COP cez 6?? Ko sem lani izvajal protokol talnega pri zunanjih T okrog 20 stopinj, je bil COP z lahkoto preko 6 stopinj, vse dokler je bila T izhodne vode tam do 30 stopinj. Potem pa je zacel padat. @FAE in @fery recimo dosegata visji COP, kot pa @bozgom s svojo TC, ki velja za naprednejso. Sicer pa vseeno, strosek na koncu leta je se vedno smesen Smile zdaj me bolj zanima to glede izkoristka, je boljsi pri nizjih moceh ali pri 50-70% od nazivne moci??


Kako ti računaš, da je v nekem trenutku bil cop 6+, da sem prišel na povprečje recimo 4.3? ...potem bi za to povprečje na drugi strani rabil cop 2.6 isto časovno obdobje ali pa nekaj višjega dlje časa. Kdaj pa bo cop 2.6 ipd., ko je zunaj 15+? Zato menim da je recimo realno kdaj čez 5...pa še to zgolj trenutno in ne pol dneva na tej vrednosti. To si mislim iz zabeležene porabe.
cukne lahko konkretnih 4.84Kwh glej test report v tabelah http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test...si_W90.pdf

sam jo imam na 2,5m2 kablih te varujem z varovalko 25A in je ok, nikakor vmes kakšnega čipšit merilca energije, ki jih več ali manj zdrži samo do 3,5Kw obremenitve...