Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
14.12.2019 ob 19:51
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2019 ob 19:53 uporabnik pentax.)
Ne pomaga ti, če imaš nov števec, če niso stvari v trafo postaji posodobljene.
A tebi so dejansko prodali to tč z informacijo, da je 16kw?
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Ocena:
2
Dve sta, 0312 in 0416. Prva je max. 12 kw, druga 16. Prodali so nam tavecjo. Koliksna je potrebna za nas joint, se bo videlo pri -15.
Niti ni opcije vecje in ne vem, zakaj se rece 16 kw.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Na koncu koncev, je pomembno predvsem kaj da TČ od sebe pri nizkih temperaturah........
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Ja, pri zunanji -10c, da od sebe 10kw toplotne energije pri cop 2.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
15.12.2019 ob 12:16
(*Zadnja sprememba objave: 15.12.2019 ob 12:17 uporabnik pentax.)
Kaj to pomeni pri tvojih -10C ne ve nihče od nas, verjetno boš ti še najbolje vedel koliko toplotne energije rabi hiša v teh pogojih, oz. ta ki je prodal tč in si ogledal objekt. To kar je popson napisal velja, če bo tč delala na maksimumu, na 100% 24 ur, bez grelcev.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Hisa brez izolacije ima pri -10 stopinjah verjetno se vec kot pa “samo” 10kW potreb po toploti. Tako, da vprasanje, ce bo sploh sfolgala sama s kompresorjem drzat hiso na zeleni notranji T. V tem primeru bo verjetno res delala na 100% svojih zmogljivosti, drugace bo pa vklopila grelce in bo poraba tudi temu primerna. @Blue30 se kolcalo se ti bo po izolaciji. Imate samo TC ali je v hisi se kak kamin za backup?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
120kWh pri cop 2 je 240kWh toplotne energije. To je v pol leta prek 4300 litrov kurilca, tak da po moje vas ne bo zeblo.
Sicer pa v alpski dolini med Pragerskim in Ptujem je skoraj pol leta -10, jel, skoraj nič sonca,...?
Blue ti lepo svoja drva ponudi na forumu, tu je kar nekaj takih, ki jim tč žerejo tako malo, da še drva nabavljajo za kamin, za vzdušje...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Jaz mislim da s souporabo električnih grelcev ne bo nobenih problemov (seveda če ti pancerka nosi to breme).
Bi ti pa svetoval, da zlasti pri nižjih temperaturah ne uporabljaš kakšnih urnikov, ampak naj dela 24/24/7
Namreč podhlajeno stanovanje potrebuje še dodatne kilowate, ki pa jih v takih pogojih morda nimaš na razpolago