(13.12.2019 ob 12:13)csamo001 Napisal:(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost...
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...
Sem še enkrat prebral, pa mi ni najbolj jasno: kako skok temperature po defrostu? Če te prav razumem krmilje zazna padec temperature zaradi defrosta in posledično dvigne modulacijo? Potem se dvigne temp. dvižnega voda in spet spusti modulacijo? Nekako tako?
Tja, morda bi se pri meni tudi to dogajalo, če bi bilo krmilje vezano na tipalo dvižnega voda na izhodu iz TČ, a je dejansko vezano na tipalo dvižnega voda v hiši, za Stadlerco in za obtočno črpalko. Ker tukaj zaradi Stadlerce ni pretiranega nihanja, načeloma tudi ne pride do spremembe modulacije.
tipalo imam tako kot ti, eno zunaj na cevi na dviznem (varovanje maks. temp + proti zmrzali), ter drugo v notranjosti na dviznem (ta skrbi za nastavljanje temp. vtok) pred paralelnim zalogovnikom, krmilje deluje zadovoljivo, po defrostu hitro doseže nastavljen tdv, vendar, ko ga doseže, kontroler pretirano nisko vrže dol modulacijo (iz 7.sopnje na 2.stopnjo), posledično TČ porabi precej več časa za doseganje nastavljenega tdv in povzroča večje nihanje temp., kasneje po okoli 30.min se ta stabilizira in lepo modulira, potem hitro spet nastopi defrost...
Csamo: ali lahko iz svojih grafov določiš histerezo med tdv in tpv?
vidim, da se tebi dogaja celo večje oscilacije kot pri meni - glej tdv tipalo vzunaj na cevi, morda je to vredu in preveč kompliciram, želel bi si le bolj linearni odziv ter vzdrževanje le tega....vrjamem da tisti ki jih krmilite na "roke" imate precej manj nihanja temperature tdv...

En moj kolega se hvali, da mu toplotna na sezono porabi manj kot 200€ elektrike za ogret 150m2 par let stare hise. O drvah, ki jih zmece v kamin pa je tiho. Pa je tega se skoraj dva kubika na zimo. Glavno, da elektrike placa full malo 