PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Določitev moči ogrevanja iz letne porabe.

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Eno napako sem res naredil, to je v naslovu grafa. Narisana ni poraba elektrike za ogrevanje ampak povprečna celotna poraba elektrike v Sloveniji kot funkcija temperature.

Tako da @hanzi, to kar praviš velja za celotno omrežje in vso porabo, ne za ogrevanje.
Poraba na omrežju pri -5 je 20% večja kot pri +15.

Pa tudi sicer, samo pod povprečnih 15°C rabiš ogrevanje. Do 15 stopinj te grejejo ostali viri (poraba elektrike za gosp. aparate, toplota ljudi, sonce).
Pod 15 pa velja tisti koeficient ~18 MW/°C.
Ne moreš vso povečanje porabe pripisati ogrevanju. Zaradi nizkih temperatur so plini in tekočine gostejši in zato ventilatorji in črpalke porabijo več energije, Ker se materiali krčijo se lahko poveča trenje gibljivih mehanizmov in s tem povečana poraba energije elektromotorjev. Ker so materiali bolj ohlajeni je potrebno vložiti več energije, da se ogrejejo na procesne temperature.
Pri nas v podjetju imamo pozimi za tam 8...15% višjo porabo elektrike, pa se z njo ne ogrevamo.
Kar praviš drži, definitivno ne morem trditi da je vse za ogrevanje in efekti kot jih omenjaš so prisotni. Res je tudi da je pozimi hladnejša vodovodna voda in rabimo za sanitarno vodo več energije. In kadar je bolj mrzlo je tudi več razsvetljave in podobno. Če bi imeli velik delež električnih avtov bi zaradi gostejšega zraka in posledičnega višjega upora te takoj porabili 5-10% več.

Kar pa mislim da lahko zagotovo trdimo je, da je povečanje med leti 2015 in 2018 primarno posledica ogrevanja. Ker ne vrjamem, da smo v štirih letih povečali število strojev, bojlerjev, luči za 25 - 30%.

Žal nimam podatkov pred 2015, kjer bi verjetno videli kako se je npr zimska poraba spreminjala med gospodarsko krizo.

V vsakem primeru smo še država, ko je delež ogrevanja na elektriko razmeroma nizek. Francija ima ta koeficient npr ~2300 MW/°C, kar je na osebo cca. 4x toliko kot pri nas.
Šarko bi zaprl TEŠ6. Mogoče bo pa potem več štroma....
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174658088
(13.12.2019 ob 09:43)pametnjakovic Napisal: Kar praviš drži, definitivno ne morem trditi da je vse za ogrevanje in efekti kot jih omenjaš so prisotni. Res je tudi da je pozimi hladnejša vodovodna voda in rabimo za sanitarno vodo več energije. In kadar je bolj mrzlo je tudi več razsvetljave in podobno. Če bi imeli velik delež električnih avtov bi zaradi gostejšega zraka in posledičnega višjega upora te takoj porabili 5-10% več.

Kar pa mislim da lahko zagotovo trdimo je, da je povečanje med leti 2015 in 2018 primarno posledica ogrevanja. Ker ne vrjamem, da smo v štirih letih povečali število strojev, bojlerjev, luči za 25 - 30%.

Žal nimam podatkov pred 2015, kjer bi verjetno videli kako se je npr zimska poraba spreminjala med gospodarsko krizo.

V vsakem primeru smo še država, ko je delež ogrevanja na elektriko razmeroma nizek. Francija ima ta koeficient npr ~2300 MW/°C, kar je na osebo cca. 4x toliko kot pri nas.

Bistveno se je poraba elektrike povečala zaradi gospodarske ekspanzije. Povečanje porabe v gospodinjstvih je praktično zanemarljivo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(13.12.2019 ob 10:00)sassapo Napisal: Bistveno se je poraba elektrike povečala zaradi gospodarske ekspanzije. Povečanje porabe v gospodinjstvih je praktično zanemarljivo.

Pri meni se je poraba elektrike za gospodinjstvo iz 5404 kWh leta 2012 zmanjšala na 4480 letos (december ocena-ista poraba kot lani). Večina zmanjšanje gre na račun menjave svetilk z LED, varčnejši gospodinjski aparati, manjša potrošnja naprav v  mirovanju... Podobno se je verjetno zgodilo v veliko gospodinjstvih. Če je podobna zmanjšanja porabe elektrike izvedlo npr. še 10 gospodinjstev v bližnjem bloku potem se mojih nekaj nad 5000 kWh povečanja na račun TČ na elektro omrežju sploh ne opazi Angel Angel
(13.12.2019 ob 09:43)pametnjakovic Napisal: Kar praviš drži, definitivno ne morem trditi da je vse za ogrevanje in efekti kot jih omenjaš so prisotni. Res je tudi da je pozimi hladnejša vodovodna voda in rabimo za sanitarno vodo več energije. In kadar je bolj mrzlo je tudi več razsvetljave in podobno. Če bi imeli velik delež električnih avtov bi zaradi gostejšega zraka in posledičnega višjega upora te takoj porabili 5-10% več.

Kar pa mislim da lahko zagotovo trdimo je, da je povečanje med leti 2015 in 2018 primarno posledica ogrevanja. Ker ne vrjamem, da smo v štirih letih povečali število strojev, bojlerjev, luči za 25 - 30%.

Žal nimam podatkov pred 2015, kjer bi verjetno videli kako se je npr zimska poraba spreminjala med gospodarsko krizo.

V vsakem primeru smo še država, ko je delež ogrevanja na elektriko razmeroma nizek. Francija ima ta koeficient npr ~2300 MW/°C, kar je na osebo cca. 4x toliko kot pri nas.

Če se ne motim SURS objavlja tudi mesečno statistiko proizvodnje in porabe elektrike po letih... Točka za začetek iskanja: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/5/88.

Poraba elektrike dejansko je v korelaciji z gospodarskim ciklom. Tak da previdno s takimi trditvami, ki bazirajo zgolj na osebnih občutjih in prepričanjih ("Ker ne vrjamem, da smo v štirih letih povečali število strojev, bojlerjev, luči za 25 - 30%.").
(13.12.2019 ob 10:00)sassapo Napisal: Bistveno se je poraba elektrike povečala zaradi gospodarske ekspanzije. Povečanje porabe v gospodinjstvih je praktično zanemarljivo.
To ne drži povsem.

Statistični urad pravi...
https://pxweb.stat.si:443/SiStatDb/sq/3002

...da je šla poraba elektrike med 2015 in 2018 gor za 160 GWh kar je 5% več.

Kar nikakor ne izključuje možnosti, da je šlo za elektrifikacijo ogrevanja. In ne pove nič o konični porabi ogrevanja, kar pravijo moji rezultati.

P.S.: Tabela iz si-stat je končna raba gospodinjstev, ne celotne porabe na omrežju. Še vedno je korelacija z gospodarskim ciklom, a to ne pomeni, da ljudje med krizo ne kurijo bolj na drva ker so cenejša.

(13.12.2019 ob 10:27)csamo001 Napisal: Poraba elektrike dejansko je v korelaciji z gospodarskim ciklom. Tak da previdno s takimi trditvami, ki bazirajo zgolj na osebnih občutjih in prepričanjih ("Ker ne vrjamem, da smo v štirih letih povečali število strojev, bojlerjev, luči za 25 - 30%.").

Zdaj ko sem dodal statistiko za gospodinjstva, je vprašanje tako:

Če povečanje rabe v gospodinjstvih ne bi šlo na račun ogrevanja takšne in drugačne vrste, zakaj se potem povečuje odvisnost porabe od temperature?
Če ne bi šlo za neko obliko ogrevanja, bi morala biti poraba konstantno višja.

Žal pa statistični urad nima mesečne porabe gospodinjstev. Ima kolikor jaz vem, samo letno.

Aja, še zadnji P.S.: Kdo pa pravi, da se v podjetjih pa ne ogrevajo z elektriko in se to dogaja samo v gospodinjstvih?
Taka elektrika statistično gledano to spada pod "gospodarsko rabo", v osnovi pa je to še vedno TČ. Poznam kar nekaj obrtnikov, ki imajo TČ in IR panele za ogrevanje mimogrede.
Tudi, če se ogrevaš na plin, olje, odpadno toploto iz industrijskih procesov...se spreminja poraba elektrike ob spremembi temperatur. Gorilniki za svoje delovanje potrebujejo elektriko in ob večjem mrazu delujejo dlje časa. Bolj so obremenjen tudi obtočne črpalke. Marsikje se ogrevajo s toplovodnimi kaloriferji, katere ob večjem mrazu dajo na višjo stopnjo...
V našem podjetju izkoriščamo odpadno toploto iz procesov. Ko porabimo veliko elektrike v proizvodnji jo porabimo malo za ogrevanje. Ko pa proizvodnja miruje (npr. okrog novega leta), jo pa porabimo veliko za ogrevanje. Podobna situacija je v precej drugih firmah.
Tako tisti diagram lahko napove spremembo porabe elektrike v odvisnosti od temperature. Koliko pa je to spremembo povzročilo ogrevanje pa se iz njega ne da izluščiti.
(13.12.2019 ob 11:14)bozgom Napisal: Tudi, če se ogrevaš na plin, olje, odpadno toploto iz industrijskih procesov...se spreminja poraba elektrike ob spremembi temperatur. Gorilniki za svoje delovanje potrebujejo elektriko in ob večjem mrazu delujejo dlje časa. Bolj so obremenjen tudi obtočne črpalke. Marsikje se ogrevajo s toplovodnimi kaloriferji, katere ob večjem mrazu dajo na višjo stopnjo...
V našem podjetju izkoriščamo odpadno toploto iz procesov. Ko porabimo veliko elektrike v proizvodnji jo porabimo malo za ogrevanje. Ko pa proizvodnja miruje (npr. okrog novega leta), jo pa porabimo veliko za ogrevanje. Podobna situacija je v precej drugih firmah.
Tako tisti diagram lahko napove spremembo porabe elektrike v odvisnosti od temperature. Koliko pa je to spremembo povzročilo ogrevanje pa se iz njega ne da izluščiti.

Drži in dejansko ne moremo izluščiti kateri pojav prevladuje oz. je glaven.
Ampak potem je v bistvu cela naša debata brezpredmetna, ker nihče ne more zares dokazati niti da električno ogrevanje nima vpliva, niti da ga ima?

Lahko v zagovor moje hipoteze povem tole: Upošteval sem samo delovne dneve, torej tiste med tednom. Iz točk za prilagajanje premice sem izluščil vse z nenormalno nizko porabo za tisto temperaturo, tako da prazniki odpadejo.

In kot glavno: Zadnja leta sta najbolj mrzla meseca januar in februar. Takrat pa ni baš nekih praznikov.
1. in 2. januar, oziroma dobrih 6% meseca, nista dela prosta dneva?
(12.12.2019 ob 12:45)bozgom Napisal: Za  mraz -7°C moja hiša potrebuje toplotno moč 6,94 kW. Včeraj pa smo imeli preko -8°C, temperatura ogrevalne vode je šla vse do 55°C, temperatura v hiši se je gibala okrog 23°C pa se kompresor ni izključil, dodatni grelci se niso vključili, pokuril sem skoraj rekordnih 43 kWh elektrike (kar tudi ne bo zrušilo EES)- torej smo doma  zmrznili, če tvoje cifre držijo. 
In ja- danes lahko za povsem razumno ceno dobiš TČ zrak/voda, katera pokrije vse potrebe adaptirane socialistične hiše do najnižjih pričakovanih temperatur (-25°C) brez bivalentnega načina in s COP okrog 2. Letni SCOP pa preko 3 tudi na radiatorjih.
Bog se te usmili, sam sebe demantiraš. Pri -25 boš rabil skoraj dvojno moč, pa že sedaj si na 55°C.

Tabela je za Daikin Altherma in zelo malo je takih, ki bodo pri -25°C sploh še delovale, da bi same grele tvojo bajto s vsaj 65°C v radiatorjih jih pa itak ni, razen dvosistemskih.
(15.12.2019 ob 23:27)Tone Napisal:
(12.12.2019 ob 12:45)bozgom Napisal: Za  mraz -7°C moja hiša potrebuje toplotno moč 6,94 kW. Včeraj pa smo imeli preko -8°C, temperatura ogrevalne vode je šla vse do 55°C, temperatura v hiši se je gibala okrog 23°C pa se kompresor ni izključil, dodatni grelci se niso vključili, pokuril sem skoraj rekordnih 43 kWh elektrike (kar tudi ne bo zrušilo EES)- torej smo doma  zmrznili, če tvoje cifre držijo. 
In ja- danes lahko za povsem razumno ceno dobiš TČ zrak/voda, katera pokrije vse potrebe adaptirane socialistične hiše do najnižjih pričakovanih temperatur (-25°C) brez bivalentnega načina in s COP okrog 2. Letni SCOP pa preko 3 tudi na radiatorjih.
Bog se te usmili, sam sebe demantiraš. Pri -25 boš rabil skoraj dvojno moč, pa že sedaj si na 55°C.

Tabela je za Daikin Altherma in zelo malo je takih, ki bodo pri -25°C sploh še delovale, da bi same grele tvojo bajto s vsaj 65°C v radiatorjih jih pa itak ni, razen dvosistemskih.

Ne vem no. Ko dam v formulo -25°C mi pride 11,25 kW potrebna toplotna moč. Seveda pa od kar se meri temperatura pri nas ni bilo temperature nižje od -19°C. Pa še ta je bila zgolj nekaj ur ob sončnem vzhodu.
Glede temperature- moja TČ ima pač malce drugačno logiko kot večina drugih. Meri namreč, koliko toplote izgubim iz prostorov in koliko jo dovede. Ko je prišla voda do omenjenih 55°C je začela delati pri tam 38°C in po 2-3 urah prišla do omenjene temperature, kjer se je izključila. Za neko drugo TČ bi to pomenilo  konstatno npr. 43°C. 
Tudi, če bi bilo zunaj -20°C bi prišla do iste temperature 55°C (tu imam nastavljeno omejitev) vendar bi tam vztrajala tako dolgo, da bi v prostore dovedla toliko toplote, kot se je izgubi iz njih.

Pa saj to niti ni to niti ni tako pomembno. Pomembno je, da kompresor deluje pri nižjih temperaturah, kot jih navajaš v članku in segreje vodo na višjo temperaturo brez pomoči dodatnih grelcev. 
Generalno pa-ne moreš vzeti podatkov za eno TČ in ker to ustreza namenu članka to potem posplošiti na vse TČ. Če bi imeli vsi imeli Altherme... Ker pa temu ni tako, pa je za resen članek potrebno storiti kaj več, kot širiti strah pred apokaliptično bodočnostjo kjer bomo ob razpadlem EES živeli v temi in ledu. Minimum od minimuma bi bil, da pogledaš vsaj delovanje dveh TČ iz različnih cenovnih segmentov.
Offtopic:

Res upam, da bo kaj iz tega (dizel iz odpadkov):

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/iz-od...zel/506818

http://www.krmc.si/
(16.12.2019 ob 08:42)bozgom Napisal:
(15.12.2019 ob 23:27)Tone Napisal:
(12.12.2019 ob 12:45)bozgom Napisal: Za  mraz -7°C moja hiša potrebuje toplotno moč 6,94 kW. Včeraj pa smo imeli preko -8°C, temperatura ogrevalne vode je šla vse do 55°C, temperatura v hiši se je gibala okrog 23°C pa se kompresor ni izključil, dodatni grelci se niso vključili, pokuril sem skoraj rekordnih 43 kWh elektrike (kar tudi ne bo zrušilo EES)- torej smo doma  zmrznili, če tvoje cifre držijo. 
In ja- danes lahko za povsem razumno ceno dobiš TČ zrak/voda, katera pokrije vse potrebe adaptirane socialistične hiše do najnižjih pričakovanih temperatur (-25°C) brez bivalentnega načina in s COP okrog 2. Letni SCOP pa preko 3 tudi na radiatorjih.
Bog se te usmili, sam sebe demantiraš. Pri -25 boš rabil skoraj dvojno moč, pa že sedaj si na 55°C.

Tabela je za Daikin Altherma in zelo malo je takih, ki bodo pri -25°C sploh še delovale, da bi same grele tvojo bajto s vsaj 65°C v radiatorjih jih pa itak ni, razen dvosistemskih.

Ne vem no. Ko dam v formulo -25°C mi pride 11,25 kW potrebna toplotna moč. Seveda pa od kar se meri temperatura pri nas ni bilo temperature nižje od -19°C. Pa še ta je bila zgolj nekaj ur ob sončnem vzhodu.
Glede temperature- moja TČ ima pač malce drugačno logiko kot večina drugih. Meri namreč, koliko toplote izgubim iz prostorov in koliko jo dovede. Ko je prišla voda do omenjenih 55°C je začela delati pri tam 38°C in po 2-3 urah prišla do omenjene temperature, kjer se je izključila. Za neko drugo TČ bi to pomenilo  konstatno npr. 43°C. 
Tudi, če bi bilo zunaj -20°C bi prišla do iste temperature 55°C (tu imam nastavljeno omejitev) vendar bi tam vztrajala tako dolgo, da bi v prostore dovedla toliko toplote, kot se je izgubi iz njih.

Pa saj to niti ni to niti ni tako pomembno. Pomembno je, da kompresor deluje pri nižjih temperaturah, kot jih navajaš v članku in segreje vodo na višjo temperaturo brez pomoči dodatnih grelcev. 
Generalno pa-ne moreš vzeti podatkov za eno TČ in ker to ustreza namenu članka to potem posplošiti na vse TČ. Če bi imeli vsi imeli Altherme... Ker pa temu ni tako, pa je za resen članek potrebno storiti kaj več, kot širiti strah pred apokaliptično bodočnostjo kjer bomo ob razpadlem EES živeli v temi in ledu. Minimum od minimuma bi bil, da pogledaš vsaj delovanje dveh TČ iz različnih cenovnih segmentov.

Se strinjam.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 Pojdi na stran 