(12.12.2019 ob 16:51)first1 Napisal: Kakšno imate kej porabe te dni? Danes bo verjetno poraba ene 45 kWh, temperatura zunaj bo zgeda cel dan pod 0. Je možno, da  takšne dni kot je bil danes dejansko zaradi dosti defrostov žre več kot potem pri -10, ko ni več toliko vlage v zraku?
Skoraj nemogoče. Pri -10 je poraba bajte cca. 1/3 večja kot pri 0°C.
Pa ne se tolažit, da pri -10 defrosti odnesejo kaj dosti manj, saj so situacije z rosišči pod -20° zelo redke, večino časa imaš tudi pri -10° vlago na 90%+ in s tem non-stop defroste.

(12.12.2019 ob 14:11)csamo001 Napisal: Moje skromno mnenje: antifriz najbolj podraži sistem (ali preko izmenjevalnika, ali direktni krog z obilo sranja v napeljavi). Obtočnim črpalkam naj ne bi najbolj pasal. Dodajanje v sistem in odvajanje iz sistema? Skratka sami glavoboli, pa najbrž je najdražja rešitev. Je pa res, da je "analogen" in torej trotlziher, četudi je bajta dalj cajta na hladnem..
Ne vem zakaj bi OČ škodil. Npr. Vaillant ima standardno 50% mix antifriza in v zunanji OČ. Podražil sistema ni praktično nič, saj sem že pisal, da je bil pri meni predračun za Daikin split sistem praktično identičen.
Prvi dan mraza izgleda pravljično, par zaporednih dni počasi razkrije resnico.
Ta mesec povprečno 16kWh na dan, 30 in 42%, brez SV.
Dela pa danes tudi defroste, pa ni nič zasrežena. Verjetno ne spremlja vlage, ampak glede na temperaturo izvede defrost.
(12.12.2019 ob 20:01)duc Napisal: Ta mesec povprečno 16kWh na dan, 30 in 42%, brez SV.
Dela pa danes tudi defroste, pa ni nič zasrežena. Verjetno ne spremlja vlage, ampak glede na temperaturo izvede defrost.

Na 30% pravijo da ni dobro da lavfa u js bi mel tut rad tako porabo ne pa 45 kw kakšno hišo pa imaš to.
(12.12.2019 ob 19:44)himen Napisal: Me zanima na koliko dati obtočno črpalko 1,2ali 3 hitrost kje je optimum in ali se pri porabi kaj pozna.

Na 1 bo sigurno mir kr bo sla k vragu.
Ne se tako sveto bat nizkih hitrosti OČ; kolikor sem jaz razumel bo pač dT višji, to je pa tudi to. No, razen če bi res šel nerazumno nizko. Sem malo prej razmišljal, da bi jo morda čez noč pustil na najnižji stopnji OČ (dobrih 500 L na uro), ko je šumnost nična. Resnici na ljubo pa ne vem kaj se na dolgi rok zgodi z izmenjevalnikom, glede na to, da nižji pretok bolj počasi ohlaja hladivo in so na strani plina najbrž višje temperature.

Morda bi lahko sassapo kaj na to temo...
Jaz sem mel pri prejsnji pretok na drugi stopnji pa ga krivijo, tak da na prvi je sigurn kaput iz prve.

GF alpha 1.
Tole proti koncu se spet bere kot da tip črpalke in hidravlični upor nimata nobene veze s pretokom, ampak da je samo nastavljena hitrost pomembna  Huh
Ma veze seveda. Pumpa je brezskrbi dovolj mocna se par % predimenzionirana.

Hocem povedat samo da opozoril pred premalim pretokom nebo, samo šum v ceveh ki se bojo filale s plinom. Ce je vredno tvegat nevem. Kaj z manjsim pretokom prihranis na mesec tud ne.
Po moje je potreben pretok povezan tudi s stopnjo modulacije. Tudi v manualu je podan water flow 10-25,8 l/min.
Je pa po moje pri defrostih dobrodošel(potreben) čimvečji pretok.
za najboljši izplen mora bit OČ na max. V Fujitsujih je izredno močna varčna Wilo 1-7 hitrost, pri meni je že osmo leto na 7....ne diram
@Energatik: Dvoventilatorska pri nizjih zunanjit T racimo od -5  in nižje manj defrosta kot enoventilatorska.....
Pri svoji opazam, da paralelna vezava zalogovnika le ni tako napacna, kot nekateri trdijo. Omogoca mi nemoten ter konstanten pretok na strani TČ-zalogovnik 22l/min, na drugi strani proti radiatorjem pa OČ na minimum, vse laufa zelo dobro odkar sem tipalo tdv prestavil z zalogovnika pred vhod v njega, dt je sedaj stalno okoli 5C. Igral sem se tudi veliko z pretoki in ugotavljam, da je 22l/min neki optimum, pri nizjem npr. 12l/min je dt res da vecji, samo tam mi TČ pricne neenakomerno modulirati moc in posledicno povzroca preveliko nihanje tdv...
Verjamem pa, da je vsaka vezava in situacija unikat in zgodba za sebe.
(12.12.2019 ob 21:18)sašo65 Napisal: za najboljši izplen mora bit OČ na max. V Fujitsujih je izredno močna varčna Wilo 1-7 hitrost, pri meni je že osmo leto na 7....ne diram
@Energatik: Dvoventilatorska pri nizjih zunanjit T racimo od -5  in nižje manj defrosta kot enoventilatorska.....

Nevem, ce to velja. Zakaj potem vecina zadnjih generacij TC, same krmilijo obtocne crpalke in njihove hitrosti?? Oziroma obstaja ta moznost v nastavitvah. Pa dalec od tega, da bi bila OC v tem primeru ves cas na maximumu ampak se prilagaja trenutnemu delovanju.
(12.12.2019 ob 19:50)Energetik81 Napisal:
(12.12.2019 ob 16:51)first1 Napisal: Kakšno imate kej porabe te dni? Danes bo verjetno poraba ene 45 kWh, temperatura zunaj bo zgeda cel dan pod 0. Je možno, da  takšne dni kot je bil danes dejansko zaradi dosti defrostov žre več kot potem pri -10, ko ni več toliko vlage v zraku?
Skoraj nemogoče. Pri -10 je poraba bajte cca. 1/3 večja kot pri 0°C.
Pa ne se tolažit, da pri -10 defrosti odnesejo kaj dosti manj, saj so situacije z rosišči pod -20° zelo redke, večino časa imaš tudi pri -10° vlago na 90%+ in s tem non-stop defroste.

(12.12.2019 ob 14:11)csamo001 Napisal: Moje skromno mnenje: antifriz najbolj podraži sistem (ali preko izmenjevalnika, ali direktni krog z obilo sranja v napeljavi). Obtočnim črpalkam naj ne bi najbolj pasal. Dodajanje v sistem in odvajanje iz sistema? Skratka sami glavoboli, pa najbrž je najdražja rešitev. Je pa res, da je "analogen" in torej trotlziher, četudi je bajta dalj cajta na hladnem..
Ne vem zakaj bi OČ škodil. Npr. Vaillant ima standardno 50% mix antifriza in v zunanji OČ. Podražil sistema ni praktično nič, saj sem že pisal, da je bil pri meni predračun za Daikin split sistem praktično identičen.

To z vlagu v zraku je zelo relativno oziroma odvisno od lokacije, pa še česa drugega. Pozimi tega sicer nisem pretirano spremljal, ker doslej ni bilo razloga. Ampak poletne izkušnje mi pravijo, da vlaga vsaj pri nas izredno niha in lahko imaš tudi pri že zelo poletnih temperaturah suh zrak tudi čez noč in zjutraj. Skratka, moja izkušnja je, da so vremenski pogoji in vlaga zelo spremenljivi, načeloma tudi pri identičnih temperaturah.

Kar se pa glikola in obtočnih tiče pa imam to iz druge roke in naj bi bile besede tehnika v fabriki OČ; bojda večja viskoznost glikola naj ne bi odgovarjala obtočnim črpalkam, kar naj bi se poznalo zlasti pri variabilnih modusih delovanja OČ, pa tudi na dolgi rok pri življenjski dobi OČ. Sad, ako su mene lagali...

(12.12.2019 ob 21:12)bk9105 Napisal: Po moje je potreben pretok povezan tudi s stopnjo modulacije. Tudi v manualu je podan water flow 10-25,8 l/min.
Je pa po moje pri defrostih dobrodošel(potreben) čimvečji pretok.

V IVT manualu sicer piše 15-30 l/min. Predvidevam, da si mislil tistega od sestrične Mitsubishi? Kar konec koncev tudi daje za vedet, da ni vse v kamen vklesano.

(12.12.2019 ob 22:11)Popson31 Napisal:
(12.12.2019 ob 21:18)sašo65 Napisal: za najboljši izplen mora bit OČ na max. V Fujitsujih je izredno močna varčna Wilo 1-7 hitrost, pri meni je že osmo leto na 7....ne diram
@Energatik: Dvoventilatorska pri nizjih zunanjit T racimo od -5  in nižje manj defrosta kot enoventilatorska.....

Nevem, ce to velja. Zakaj potem vecina zadnjih generacij TC, same krmilijo obtocne crpalke in njihove hitrosti?? Oziroma obstaja ta moznost v nastavitvah. Pa dalec od tega, da bi bila OC v tem primeru ves cas na maximumu ampak se prilagaja trenutnemu delovanju.

Se strinjam, ni vse črnobelo. Je pa zlasti pri naših IVT pač najbolj ziher, da jo nažgeš na polno in ne moreš naredit neke škode. Če greš nižje dol s pretokom se pač lahko v določenih okoliščinah giblješ v nevarnem območju.
Nižji pretok je lahko uporaben tudi za doseganje višjih temperatur pri nepretiranih močeh, npr. dogrevanje sanitarne vode.