Zato pa je najbolj enostavno nafilat not antifriz, pa imaš mir.
Nisi pazlijivo bral. Napisal sem, da imam polnilec doma.
Torej aku bo konstantno (non-stop) priklopljen na polnilec z vzdrževalno funkcijo, ki ga bo držal vedno 100% napolnjenega. Tak polnilec je lahko vedno priklopljen, ker zaradi pulznega delovanja na koncu polnilnega cikla nikoli ne prenapolni akumulatorja.

Antifriz ina tudi svoje slabosti - je drag, slabša prenos toplote, tudi ni večen (ga je treba kontrolirat, ker mu z leti pada učinkovitost) pa še v planu je nekaj predelav na centralni inštalaciji, pa bi bilo treba potem tisto čorbo v neke posode lovit in hranit itd...
Ja, če imaš dodatni izmenjevalnik, potem je antifriz res najboljša rešitev.
Obstajajo razsmerniki 3v1, razsmernik čisti sinus, polnilec, neprekinjeno napajanje.
Obstaja marsikaj, le da to stane kot eno ali več let ogrevanja z IVT. Mi, ki smo nabavili IVT pa predvsem iščemo cost/effective rešitve. Premium zadeve prepuščamo tistim, ki kupijo premium TČ.
(12.12.2019 ob 13:44)Fantocci Napisal: Nisi pazlijivo bral. Napisal sem, da imam polnilec doma.
Torej aku bo konstantno (non-stop) priklopljen na polnilec z vzdrževalno funkcijo, ki ga bo držal vedno 100% napolnjenega. Tak polnilec je lahko vedno priklopljen, ker zaradi pulznega delovanja na koncu polnilnega cikla nikoli ne prenapolni akumulatorja.

Antifriz ina tudi svoje slabosti - je drag, slabša prenos toplote, tudi ni večen (ga je treba kontrolirat, ker mu z leti pada učinkovitost) pa še v planu je nekaj predelav na centralni inštalaciji, pa bi bilo treba potem tisto čorbo v neke posode lovit in hranit itd...

Sicer ne vem, kako je z elektriko na tvojem koncu pa vseeno- če te je strah, da ti bo med zimskim smučanjem izpadla elektrika za daljše obdobje, kako pa bi se takrat ogreval s TČ, če bi bil doma? Pa četudi rešiš izmenjevalec TČ z akumulatorjem in grelcem, kako pa bo s samo hišo, če  dlje časa ne bo nobenega ogrevanja zunaj pa ledeno mrzlo?

Če že razmišljaš o akumulatorju potem ga daj v funkcijo le takrat, ko boš šel nekam za dlje časa in bo po vremenski napovedi možnost zmrzali. Tako ga boš vsaj takrat preveril.
Moje skromno mnenje: antifriz najbolj podraži sistem (ali preko izmenjevalnika, ali direktni krog z obilo sranja v napeljavi). Obtočnim črpalkam naj ne bi najbolj pasal. Dodajanje v sistem in odvajanje iz sistema? Skratka sami glavoboli, pa najbrž je najdražja rešitev. Je pa res, da je "analogen" in torej trotlziher, četudi je bajta dalj cajta na hladnem..
(12.12.2019 ob 14:00)Fantocci Napisal: Obstaja marsikaj, le da to stane kot eno ali več let ogrevanja z IVT. Mi, ki smo nabavili IVT pa predvsem iščemo cost/effective rešitve. Premium zadeve prepuščamo tistim, ki kupijo premium TČ.

Stane malce več, kot en 50Ah AGM akumulator oz. skupaj manj kot potrebna količina solarnega antifriza.
Za aku, ki ga imaš ogledanega za 50eur, preveri, če je primeren za predviden način uporabe.
Ce za dle zmanjka elektrike nimam pametnega odgovora kaj bom naredo, mam pa v kleti top na kurilno olje, ki bi ga naceloma lahko prpalo na avto in obrno v toplotno.

Al pa aku na crpalko ciglih se nism probal ce to kr na vticnico plis in minus das al kak, baje da alpha 1 gre

Ce za dle zmanjka elektrike nimam pametnega odgovora kaj bom naredo, mam pa v kleti top na kurilno olje, ki bi ga naceloma lahko prpalo na avto in obrno v toplotno.

Al pa aku na crpalko ciglih se nism probal ce to kr na vticnico plis in minus das al kak, baje da alpha 1 gre
Eno je, ko si ob izpadu doma, drugo pa, ko te ni.
(12.12.2019 ob 14:27)Tehnologic Napisal: Ce za dle zmanjka elektrike nimam pametnega odgovora kaj bom naredo, mam pa v kleti top na kurilno olje, ki bi ga naceloma lahko prpalo na avto in obrno v toplotno.

Al pa aku na crpalko ciglih se nism probal ce to kr na vticnico plis in minus das al kak, baje da alpha 1 gre

Če nimaš alternativnega načina ogrevanja bajte ti tako ne preostane drugega kot da nabaviš nek ornk agregat, ker na mrzlem najbrž ne boste...?
Pa saj glikola ne rabiš za -60...da se razrečen, da zadostuje za -20C in je.
(12.12.2019 ob 15:37)csamo001 Napisal:
(12.12.2019 ob 14:27)Tehnologic Napisal: Ce za dle zmanjka elektrike nimam pametnega odgovora kaj bom naredo, mam pa v kleti top na kurilno olje, ki bi ga naceloma lahko prpalo na avto in obrno v toplotno.

Al pa aku na crpalko ciglih se nism probal ce to kr na vticnico plis in minus das al kak, baje da alpha 1 gre

Če nimaš alternativnega načina ogrevanja bajte ti tako ne preostane drugega kot da nabaviš nek ornk agregat, ker na mrzlem najbrž ne boste...?
Mamo ornk kamin to ni problem, samo za toplotno me skrbi nebi izmenjevalec vtrgalo ko bi zmrznla.

Ve kdo kak se grundfus alpha prklopi na aku, kr kleme na vtikac ?

Morem sprobat zaj en dan mam ravno aku v kleti.
In zakaj v primeru daljšega izpada elektrike z dvema ventiloma ne ločiš zunanjega dela ogrevanja in nato izpustiš vode iz zunanjega dela? Rešite, katera ti bo vedno delovala.
Tudi jaz sem tako zasnoval sistem. Obstaja sicer elektromehanska rešitev, nek ventil, ki bi ob izpadu elektrike spustil vodo iz sistema, ampak cena, pa še kaj ... Profel ima recimo zastavljen sistem, da po mailu zleti sporočilo ven, da je "system down", ne vem pa, če je Igor to že dal v življenje, ker preprosto do zdaj nisem tega potreboval. Predlagal sem Igorju, da ob mailu še SMS sistem vzpostavi.

Moje razmišljanje je, da ne rabim trotlziher backup sistema, ki mi bo zadevo fural, zgolj ustrezen signal, da je nekaj narobe. Pol pa bom že sosedo aktiviral, če me slučajno ravno v tistem trenutku ne bo doma.
Kakšno imate kej porabe te dni? Danes bo verjetno poraba ene 45 kWh, temperatura zunaj bo zgeda cel dan pod 0. Je možno, da  takšne dni kot je bil danes dejansko zaradi dosti defrostov žre več kot potem pri -10, ko ni več toliko vlage v zraku?