PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(10.12.2019 ob 22:37)csamo001 Napisal: Ni tak preprosto, je vseeno več logike in predvsem tehnike zadaj, defrosti niso tako na okroglo, sem zdaj preveril na grafih.

Danes pri nas 4 defrosti dopoldan in za enkrat 4 popoldan.

Pri nas nobenega, ocetova 2 cez dan. Ta hudo se pride, trenutno je jasno pri nas.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Sašo pravi 3% na stopinjo. Jaz bi rekel da manj, ampak ok, on ve bolje.

Sicer smo najbolj neumni na tem forumu zmontirali zalogovnike, da je gretje nemoteno poteka med ogrevanjem sanitarne vode. Ampak to zgolj glupi ljudje storijo.
Čeprav pri talnem niti ni potrebe po tem.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
(10.12.2019 ob 20:49)Blue30 Napisal: Vprasanje:
Ali tudi vase "pametne" TC ne znajo ogrevat, ko se ukvarjajo z ogr. sanitarne vode? Ali je to pri vseh tako? Ko ogreva san.vodo, se radiatorji ohladijo. Sem mislil, da je danes tehnika bolj visoko...komaj cakam -15 in da se dva tusirata in sprazneta pol ali cel bojler v TC..

Mi ogrevam ze 8 let z TČ na radjatorjih ..
Pa se ni bilo problema da nebi blo tople vode ali toplih radjatorjev .
Zato je dobro imet zalogovnik .
Pri nas največ zaniha T na povratku 3- 4 °c 
Torej radjatorji vedno topli edino če bi grel 2 SV znotra 45 min kaj pa se še ni zgodilo ...
Na nasem 7.5kW mitsubishiju vceraj cez dan 3 defrosti in ponoci do 7h zjutraj 2 komada. Je pa danes najhladnejsa noc v tej zimi, pri nas se je T spustila do -8.3, kar kaze T od TC. Vremenska postaja mi kaze -8.1, avto pa -8 stopinje. T dviznega voda med 28 in 29stc povratni 2 stopinji manj, za notranjih 22. Smile
(11.12.2019 ob 08:13)Popson31 Napisal: Na nasem 7.5kW mitsubishiju vceraj cez dan 3 defrosti in ponoci do 7h zjutraj 2 komada. Je pa danes najhladnejsa noc v tej zimi, pri nas se je T spustila do -8.3, kar kaze T od TC. Vremenska postaja mi kaze -8.1, avto pa -8 stopinje. T dviznega voda med 28 in 29stc povratni 2 stopinji manj, za notranjih 22. Smile
Blagor vam, mi pa na nuli in niti kapljice vode v zraku. Avto je bil čist ko suza.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Pri nas -5 in izredno nizka vlažnost, tč dela kot bi bilo +10C..DV27, notranja 23...to imajo zdaj tč dopust pred petkom.
V petek bo šlo nazaj na 9 stopinj. Ne bo panike.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
(10.12.2019 ob 21:53)Blue30 Napisal:
(10.12.2019 ob 21:06)sašo65 Napisal: malo razmišljaj logično; spuščaš v talno 26c vodo in sedaj bi ti SPROTI še SV ogrel na recimo 45c...... Huh Ne gre, pa če se na trepalnice postaviš....

Nimamo talnega.

Se da kako pomagat pri tem, da v pravi zimi ne pride do tega? Saj voda se menda ne ohladi tako hitro ali pac? Tudi, ce ne bi grelo zalogovnika, san.vodo zagreje prej kot v pol ure, ampak ta cas so radiatorji ohlajeni, crpalka pa zgleda da ne zene vode okoli po sistemu. Cudna zadeva.
Prvo leto in nic ne vemo Tongue

Vse TČ katere izkoriščajo pregrete pare kompresorja za gretje sanitarne vode grejejo le to vzporedno, lahko na zelo visoko temperaturo, tudi preko 80°C. Ko potrebe po ogrevanju ni, pa sanitarno vodo grejejo kot klasične naprave.
Če imaš k TČ prigrajen majhen pararelni zalogovnik TČ potegne vodo za defrost iz njega, po defrostu počaka, da najprej zalogovnik segreje nazaj na delovno temp., nato pošlje vodo v radiatorski sistem. Pri večjih zalogovnikih pa na vrhu tako ostane dovolj tople vode. Če je hidravlična vezava tako narejena nihanj temp. ni oz. so neopazne.
Danes je potrebno samo odpreti denarnico in skoraj ni želje, ki se ne bi dala izpolnit.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(10.12.2019 ob 22:59)Fery Napisal: Sašo pravi 3% na stopinjo. Jaz bi rekel da manj, ampak ok, on ve bolje.

Sicer smo najbolj neumni na tem forumu zmontirali zalogovnike, da je gretje nemoteno poteka med ogrevanjem sanitarne vode. Ampak to zgolj glupi ljudje storijo.
Čeprav pri talnem niti ni potrebe po tem.

Zanemarljivo potem. 

Prisla je poloznica za nov. 67€ 

Ce bo slo takle naprej bo za december max 90.

Manj kot poleti avgusta ko sem susil paradajz s hoferjevimi susilci sadja 24/7
V povprečju pomeni 1°C malenkost manj kot 3% vpliv na izkoristek. Je pa potrebno vedeti, da izkoristek nikakor ne pada linearno. Pri nižjih temp. vtoka je razlika precej manjša kot pri višjih.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(11.12.2019 ob 08:29)pentax Napisal: Pri nas -5 in izredno nizka vlažnost, tč dela kot bi bilo +10C..DV27, notranja 23...to imajo zdaj tč dopust pred petkom.

Pri nas ni bilo tako idealno, tudi redkokdaj je. V avtu je ob 8:00 kazalo -4, pa celo nekaj malega ledenih snežink je bilo gor, kljub temu, da je pod nadstrešnico. Med 5. in 9. uro štirje defrosti.

Aja, za tiste, ki vas je še vedno strah zamrznitve cevi čez noč: najnižja temperatura na cevi zunaj proti jutru je dosegla +11,7 stopinje.
Da kakega hitrega bralca tole zadnjo ne zavede, bi bilo dobro dopisati, da tole počasno ohlajanje ne velja za vse.
(11.12.2019 ob 09:48)sassapo Napisal: V povprečju pomeni 1°C malenkost manj kot 3% vpliv na izkoristek. Je pa potrebno vedeti, da izkoristek nikakor ne pada linearno. Pri nižjih temp. vtoka je razlika precej manjša kot pri višjih.
Jebemti, jaz jo gonim kar 7-8 stopinj višje kot je potrebno, pa je vseeno požrla komaj 2500 kWh v točno dvanajstih mesecih.
Kaj bi šele bilo, če bi jo dol tiščal? Saj bi me še odklopili zaradi premajhne porabe.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
(11.12.2019 ob 11:07)bk9105 Napisal: Da kakega hitrega bralca tole zadnjo ne zavede, bi bilo dobro dopisati, da tole počasno ohlajanje ne velja za vse.

Skoraj gotovo ne velja za tiste, ki imajo kakršno koli zaporo pretoka v sistemu. Po drugi strani imam jaz TČ kar precej metov od kurilnice; predvidevam, da so pri tistih, ki imajo mašino po "standardih" direktno ob bajti, temperature vode v cevi še višje.
To si meril po nekem obdobju mirovanja?
1 ... 388 389 390 391 392 ... 541 Pojdi na stran 