Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
8.12.2019 ob 00:02
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2019 ob 00:03 uporabnik csamo001.)
Je sicer potrebovala od 6:00 pa nekje do 12:00, da je ujela izračunan dvižni vod, ampak brez panike, ker je pač bajta bila dovolj pregreta. Tam nekje okoli 19. ure pa ni več dosegala dvižnega voda, pa sem jo okoli 21:30 spustil malo višje, do 60%. Zdaj ga spet dosega. Sem prepričan, da je nedoseganje dvižnega voda izključno posledica defrostov.
Je pa to danes res bubano: od 6. ure zjutraj do pol enajste zvečer reci in piši 22 defrostov.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ocena:
1
Ja nedoseganje dv je posledica defrostov, ko bo hladneje bo bolje, vsaj lani se ne spomnim da bi bilo kdaj tak kruto ko danes.
Na tem forumu delajo sploh ZSji normalno ker sem dvakrat posiljal pa nikjer ne najdem mojega poslanega...al je kak keč z mobilno stranjo?
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
In kaj to pomeni v praksi če je defrost na 30 min in ni zalogovnika ?
So radjatori vsake 30min mrzli za nevem 5-10 min .
Pri nas se to neda opazit sploh neves gdaj je defrost zato me zanima ?
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Pri meni ni tako pogosto. Se pa seveda ohladi dv na cca 18stC in nato hitro naraste na 25. Potem takem tudi temperatura v radiatorjih pade, ne pa tako da bili cisto mrzli. Smo pa te dni imeli meglo, tako da je bila tč kot bi jo s snegom obmetal. Se je tudi slišalo, da je veliko manj pretoka zraka skozi lamele.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Nov 2019
Ocena:
3
V starejsih temah sem bral, da veliko defrostov pomeni ali slabo izbrana naprava za hiso ali pa neoptimalne nastavitve, kar za sabo potegne, da se TC vecino casa ukvarja sama s sabo. Pri defrostih na pol ure kaj drugega res ne pocne, za ogrevanje hise pa sploh nima casa. Nevem kaksno izolacijo hise ima @csamo001 ampak ocitno solidno, da se to verizno defrostanje ni poznalo na notranji temperaturi. Pri slabse izolirani hisi bi brez pomoci dodatnega vira notranja temperatura verjetno padla.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
Ok do kolko vam pa pade povratek na radjatorjih ali se ta sploh ne spremni?
Problem pomoje nastane takrat ko se začne povratek nižat .
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
8.12.2019 ob 12:30
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2019 ob 12:32 uporabnik csamo001.)
@bk9106
Ja, kot sem že večkrat napisal, bajta je zelo dobro izolirana: sendvič konstrukcija zunanje stene s 13 cm grafitnega stiroporja zunaj in 5 cm tervola na sredini ter skupaj okoli 40 cm cigla (računsko toplotna prehodnost okoli 0,15), troslojna zasteklitev, 30 cm izolacije na zgornji plošči. Po drugi strani toplotni mostovi, kot se pač pojavljajo pri 40 in več let starih hišah.
Zdaj, kar se dimenzioniranja tiče - pri izgubah okoli nule je mašina daleč od tega, da bi bila glede na izračunane izgube poddimenzionirana. Poleg tega moraš upoštevat, da sem jo imel do včeraj omejeno navzgor na 50%, zdaj na 60%. Govora o poddimenzioniranju je lahko recimo pri temperaturah okoli -5, ko defrostov praktično več ni, pa takrat tudi na 100% modulaciji ne bi zmogla.
Visoka vlaga in temperature tu nekje od +5 do -5 pač imajo svoje zakonitosti, ki za zrak voda sisteme niso ravno prijazni. Jaz pa v bistvu tudi še iščem nek optimum nastavitev in včeraj se je izkazalo, da je omejitev modulacije na 50% v takih pogojih pač preveč restriktivna.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Nov 2019
Ocena:
3
Kaj bi se pa spremenilo, ce bi jo odprl na 100%? Glede na razmere bi se vedno defrostala, edino pobrala bi se hitreje po samem defrostu verjetno. Se vedno pa v hiso po mojem mnenju, nebi oddala nevem koliko toplote, ker bi jo porabljala zase. In pri tebi, ki imas dobro izolacijo se to ne pozna. Pri nekom s slabo izolacijo pa se bi.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Modulacija nima veze. Hitreje bi bila dosežena zahtevana temperatura, to je vse. Sej če izolacija ni ok, jo moraš gonit višje.
Za defrost se ni treba dost sekirat, važno da je dovolj toplo v hiši. To je važno.