Fery ce prav razumem tudi sasota so to le "dodatne" nastavitve defrostov, tiste kriticne neglede na vse vseeno opravlja TC sama in povozi vse nastavitve, nasa pa opravlja le te, takrat ko sama hoce in ve da je prav.
V 9 urah delovanja danes že 10 defrostov.

Sem zdaj pogleda navodila, ki jih je za svojo Kitajko prilepil stromar-elektronik, pa kot zanimivost čisto na koncu piše, kako preprečit ozebline toplotne črpalke (mišljen pa je protokol preventivnega zagona obtočne črpalke, če TČ ne deluje in temperature padejo pod 0). Kitajci pa njihova angleščina...  Big Grin

Torej, osnovni protokol na Kitajki je sledeč... 

11.1 Defrosting
The defrosting is necessary only in heating mode. Sequences of the defrosting:

1- Start
The defrosting is engaged if the following conditions are at the same time fulfilled:
- The defrosting sensor temperature goes down to h2 (-1°C).
- The compressor runs without stopping for 6 minutes.
- The compressor had run totally h1 (35 minutes).

2- The compressor and the fan stop.

3- After 60 seconds, the 4 way valve shifts.

4- Two minutes after its stop, the compressor starts alone and the accumulated freeze on the gills becomes melting, what is generally with steam cloud.

5- Stop:
The defrosting stops if one of the following conditions is fulfilled:
- The detected temperature by the copper coil temperature goes up to h4 (20°C).
- The compressor had run totally h3 (10 minutes).
6- The compressor stops and the fan starts.
7- After 2 minutes the 4 way valve shifts.
8- Three minutes after its stop the compressor starts for restarting in heating mode.

Mašino pa lahko preko upravljalnika tudi "prisiliš" v protokol defrosta. 


Glede nastavitev pa je v navodilih sledeče...

Defrosting Cycle    20─99 minutes   (default 35 minut)
Defrosting temp. setting   -15℃─1℃    (default -1℃)
Defrosting time setting     5-20 minutes     (default 10 minut)
Exit defrosting temp. setting     1℃─40℃     (default 20℃)


Če jaz to zdaj prav razumem, je najpomembnejši "signal" TČ, da začne z defrostom, zunanja temperatura. Kar je po mojem hudo sporno.
Se greva stavit, da prihodnjo sezono ne boš enkrat pogledal koliko defrostov imaš dnevno / tedensko itn. Big Grin.
Če bi torej pustil na defaultu -1, bi te dni nonstop defrostala, ker gleda izključno zunanjo temperaturo in čas. Če pa bi jo dal na -15, pa verjetno celo zimo ne bi defrostala. Pretok, povečana poraba zaradi naprezanja kompresorja, itd., vsaj glede na napisano, nimajo nobenega vpliva. Potem tudi visoka poraba ne čudi...

(6.12.2019 ob 17:02)pentax Napisal: Se greva stavit, da prihodnjo sezono ne boš enkrat pogledal koliko defrostov imaš dnevno / tedensko itn. Big Grin.

Itak, igračka več ne bo zanimiva. Igrače velikih fantov, pa to.

Jeseni se bom igral s prezračevanjem, preko tega istega kontrolerja.
Ker je govora ravno o defrostih..se je komu ze zgodilo, da je TC sla v defrost, kljub temu, da bi zaradi nastavljenega urnika v tisti cas morala mirovat??
A to dejansko dolgo po tem, ko se je že izklopila? Ali ravno na prehodu v mirovanje? Če slednje, potem se mi zdi razumljivo.
Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..
(6.12.2019 ob 17:36)Popson31 Napisal: Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..


Jaz sem dosedaj vedno mislil, da gre lahko v defrost samo med aktivnim delovanjem (ali tik ob koncu tega).  Torej bi moral ves čas preventivno goniti OČ (in hladiti hišo), ko je TČ v mirovanju.
Oziroma delovanje OČ vezati na tiste B2 & B3 izhode (ko TČ miruje), ki povedo kdaj dela defrost.
Popson nima te tč..da ne bo prihajalo do zbrke.
(6.12.2019 ob 16:43)csamo001 Napisal: V 9 urah delovanja danes že 10 defrostov.

Sem zdaj pogleda navodila, ki jih je za svojo Kitajko prilepil stromar-elektronik, pa kot zanimivost čisto na koncu piše, kako preprečit ozebline toplotne črpalke (mišljen pa je protokol preventivnega zagona obtočne črpalke, če TČ ne deluje in temperature padejo pod 0). Kitajci pa njihova angleščina...  Big Grin

Torej, osnovni protokol na Kitajki je sledeč... 

11.1 Defrosting
The defrosting is necessary only in heating mode. Sequences of the defrosting:

1- Start
The defrosting is engaged if the following conditions are at the same time fulfilled:
- The defrosting sensor temperature goes down to h2 (-1°C).
- The compressor runs without stopping for 6 minutes.
- The compressor had run totally h1 (35 minutes).

2- The compressor and the fan stop.

3- After 60 seconds, the 4 way valve shifts.

4- Two minutes after its stop, the compressor starts alone and the accumulated freeze on the gills becomes melting, what is generally with steam cloud.

5- Stop:
The defrosting stops if one of the following conditions is fulfilled:
- The detected temperature by the copper coil temperature goes up to h4 (20°C).
- The compressor had run totally h3 (10 minutes).
6- The compressor stops and the fan starts.
7- After 2 minutes the 4 way valve shifts.
8- Three minutes after its stop the compressor starts for restarting in heating mode.

Mašino pa lahko preko upravljalnika tudi "prisiliš" v protokol defrosta. 


Glede nastavitev pa je v navodilih sledeče...

Defrosting Cycle    20─99 minutes   (default 35 minut)
Defrosting temp. setting   -15℃─1℃    (default -1℃)
Defrosting time setting     5-20 minutes     (default 10 minut)
Exit defrosting temp. setting     1℃─40℃     (default 20℃)


Če jaz to zdaj prav razumem, je najpomembnejši "signal" TČ, da začne z defrostom, zunanja temperatura. Kar je po mojem hudo sporno.

csamo001, moraš vedet da je črpalka nizki cenovni razred in da nima teh nastavitev bi bilo z nje izredno malo izkoristka. Ker po tovarniških nastavitvah bi bila za tople predele. Četudi bi nastavil na -15 bi bil defrost ampak bi bila popolnoma zasnežena. Ravno včeraj zvečer ko sem gledal je imela temp. za defrost -13°C. Jaz sem imel nast. na -12. Po 15min je šla v defrost ampak še ni bila popolnoma zasnežena. Priloga slika. Zakaj je pa spodnji del ni zasnežen pa verjeto zračni pretoki to preprečujejo. Mogoče bi sasoaap kaj več povedal. Je pa res da ko je temp. zunaj več kot -8°C je popolnoma zasnežena in imam nastavljeno na -13°C.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
(6.12.2019 ob 17:36)Popson31 Napisal: Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..

Hm, zanimivo, da ta logika "povozi" urnik. Tudi mi ni jasno kak parameter bi prožil defrost, če je TČ pred tem že 7 ur v mirovanju. Mogoče bo sassapo več vedel.


Kot je pentax napisal: ne gre za našo IVT.
Tisti minus je verjetno mišljena temperatura v TČ (npr. evaporatorju ) Sedaj je pri meni zunaj pri TČ -1°C, temperature evaporatorja pa je tam -5,6 in pri nizkem pritisku (low pressure) -7,4°C.
Pri vseh split napravah je "defrost" izven temperaturnega ali časovnega pogoja varovalka za zagotavljanja vračanja olja v kompresor. Naprava ne more vedeti, kako imaš izvedeno plinsko instalacijo, ne ve koliko oljnih pasti imaš v ceveh. Zato, vsake toliko časa obrne proces izključno z namenom vračanja olja v kompresor. Z defrostom to početje nima nobene povezave, čeprav tako izgleda.
Da naprava defrosta ob idealnem času, mora krmilje upoštevat precej temperaturnih podatkov, tok motorja ventilatorja, vlago v zraku... Cena res dobrega krmilja je visoka, pa ne zaradi materiala, ampak zaradi programskega znanja katero je vloženo vanj.
Morda niste vedeli? Pred 20 leti Japaneri niso imeli pojma v pojmu o TČ, vso znanje so dobesedno ukradli EU proizvajalcem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(6.12.2019 ob 17:52)pentax Napisal: Popson nima te tč..da ne bo prihajalo do zbrke.

Ja res je, gre za 7.5kW mitsubishi TC. Sem pa urnik (prej sem napisal od 23 do 8 ure, bil pa je od 23 do 7 ure) nastavil cist iz firbca, da vidim koliko, ce sploh se bodo prostori shladili cez noc z rekuperatorjem na 40%. No in zjutraj, ko sem vstal in sel na sprehod s psoma, vidim, da TC defrosta. Sem razmisljal, ker je to bilo prvic, da sem nastavil urnik, da se je TC vklopila toliko prej, da bo ob 7 uri, ko je cas za vklop, TC ogreta na zeleno T.
Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca? Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.

Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca? Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.

Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca?  Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.