Za tiste, ki imate TČ vezano zaporedno s kotlom (in za tiste, ki jim je zanimivo)...

Ker sem še vedno doma, sem ponovno zakuril: standard pač, odpadni les, karton, papir oz. t.i. čistilno kurjenje. Glede na pozicijo tipal relativno na vir, se v primeru kurjenja drv podatki smiselno spremenijo - dvižni vod pač več ni dvižni vod, ker TČ ni več vir. Da zdaj po nepotrebnem ne zakompliciram: izguba, merjena med povratnim vodom, tik preden gre cev iz hiše, in takoj zunaj za TČ, znaša približno 2-3 stopinje. To so torej čiste izgube na zunanjem vodu in na sami TČ. Ni ravno malo, posebej, če upoštevamo, da je potem še enih 8 metrov cevi nazaj v bajto.

Bi bilo zanimivo videt/vedet, kakšne so izgube znotraj same TČ, torej na izmenjevalniku, itd.

EDIT(!!): Zdaj sem se spomnil, da je senzor zunaj na izhodu iz TČ neizoliran in ko TČ deluje mi ta senzor kaže manj, kot pa senzor kasneje na dvižnem vodu v hiši, kar pa seveda ni logično, če upoštevaš še izgube na poti. Razlog je vpliv hladnega zraka na meritve, ravno zato, ker ni izoliran. Tudi tukaj je diferenca 2-3 stopinje, kar napeljuje na razmišljanje, da so izgube na poti ven, skozi TČ in nazaj v hišo zanemarljive. Je pa ta moj zaključek zdaj precej čez palec. Za potrebe bolj natančnih meritev bom ob priliki na senzor zunaj namotal izolacijo.
(5.12.2019 ob 14:53)Zaspanc Napisal:
(4.12.2019 ob 21:04)csamo001 Napisal: Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja.

To sonce na uparjalnik ni omembe vredno.
V najboljšem primeru profitiraš en defrost dnevno, če TČ ugasnjena in zaledenela čaka na zagon, medtem ko jo vmes zjutraj sonce odtali. Pa še to jo odtali le če ni premrzlo.

Ne tolk zarad sonca na uparjalnik ampak zrak je hladnejsi kjer je vecino dneva senca kot npr na terasi ko cel dan pripeka. Kaka nevem lahko pa pomerim.
Podobna zmota kot stiropor pod rožami da jih greje...
Ok pol.

Nasa pa bibrada nonstop laufala kak zgleda pa je minus 2. Tolk defrosta pa to da ze od 20.00 nabija v eno.
Ko nam sonce posije na streho nadstrešnice za avte se stali izključno tisti led, ki je na osončenem delu. Je prav smešno videt kako točno glede na senco vogala hiše se led tali, ostalo ostane nedotaknjeno. Streha je kovinska, Metrapan.

Sem precej ziher, da zaradi velikih pretokov zraka skozi TČ pozicija nima nekega vpliva na temperaturo zraka, ki teče čez uparjalnik. Ker eno je stati v sončnem zavetju, ko ni sapice. Nekaj čisto drugega pa je, ko se v tem istem zavetju obrne par tisoč kubikov na uro.

Po drugi strani pa sem precej ziher, da sončna pozicija pomaga pri zmanjšanju sreženja in s tem številu defrostov.

Ko recimo gledam današnji grafe delovanja TČ - cel dopoldan je lovila dvižni vod, pa ga ni ujela (omejitev še vedno na 50%). In čeprav morda sam defrost res traja samo par minut, pa je recimo danes dvižni vod potreboval 20 do 40 minut, da je prišel na nivo izpred defrosta. Res bi ob odpravi omejitve na 50% TČ hitreje ujela dvižni vod, a bi to seveda šlo na račun višje porabe, temperatura v hiši pa je bila ustrezna in za enkrat nastavitev puščam tako kot je. Želel sem zgolj še enkrat izpostavit, da ima vsak defrost v energetskem smislu precej daljnosežnejše posledice kot je tistih par minut dejanskega odtajanja in če je s premišljenim pozicioniranjem naprave možno zmanšati število defrostov, potem je to smiselno storiti.
Tele trditve lahko komot sprobam jutri popoldan ko/če sonce posveti na zahodno stran fasade.

Imam dve klimi ista znamka isti model eno v senci eno na zahodu, nastavim na polno in cakam kera bo prva defrostala.

Me pa zanima ce je fery tisto mojo z hin izmenjevalcem ze kam lifral al pa ce jo je kdo odprl da bi vidli zakaj je sla k vragu.
Tolk defrosa imate, mal čudno. Moj Kitajc 10kw on off dela 3 do 4 dnevno. Poraba danes je 35Kw dva dni nazaj brez defrostov je bila 18Kw. Hiša ogrevano 120m2 22°C vse radijatorji l. bajte 1914 obnovljena 2004, fasada pa 2010.
Kaj na Ivt-jki ne moreš spreminjat čas trajanja med defrosti. Pri moji lahko nastavim območje koliko časa deluje med defrosti (1-60min) in območje senzorja kdaj gre v defrost. Če je večja vlaga nastavim na -8, če je pa suho in mrzlo pa dvignem na -12. Res je da mi je TČ v obratovanju od 2012. Bila fejst poceni in kupil direkt od proizvajalca Power World. Sedaj sem si nabavil Ivt ax09 za 300€ ki ima v okvari izmenjevalec. Vem da je moja tehnološko v izostanku in upam da bom več prihranil z Ivt-jko.  Upam pa da jo zaženem naslednje leto.

(6.12.2019 ob 00:27)Tehnologic Napisal: Me pa zanima ce je fery tisto mojo z hin izmenjevalcem ze kam lifral al pa ce jo je kdo odprl da bi vidli zakaj je sla k vragu.
 -------------------------------------------------------------------------------------------
Okvara izmenjevalca - Ponavadi če ni pretoka skozi izmenjevalec 
35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... Wink

Ima eno stikalo noter za delovanje v bolj vlažnih pogojih ali nekaj takega. Sam se s tem še nisem igral, je pa ravno oni dan nekdo spraševal glede tega. Poskrolaj tu na dno strani: https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804...re/page/2/

Ta TČ v osnovi nima lastnega krmilja, so pa določena krmilja na trgu, kjer se da marsikaj nastavljat.

Ni mi pa jasno, da nek proizvajalec dovoli tako proste roke pri defrostih, kot pišeš za svojo. Se ne spomnim, da bi glede katere od renomiranih TČ bral kaj takega. Ker resnici na ljubo, pri takih nastavitvah lahko tudi grdo zajebeš. Defrosti se dogajajo z razlogom in če so predaleč narazen (uparjalnik je dolgo zasrežen) lahko izkoristek krepko pade.
(6.12.2019 ob 00:55)csamo001 Napisal: 35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... Wink

Ni mi pa jasno, da nek proizvajalec dovoli tako proste roke pri defrostih, kot pišeš za svojo. Se ne spomnim, da bi glede katere od renomiranih TČ bral kaj takega. Ker resnici na ljubo, pri takih nastavitvah lahko tudi grdo zajebeš. Defrosti se dogajajo z razlogom in če so predaleč narazen (uparjalnik je dolgo zasrežen) lahko izkoristek krepko pade.

V povprečju za 5 dni je poraba 22,6Kw.

Vsaj nekaj je dobro pri moji TČ Kitajc da lahko nast. defrost.
Vsaj tovarniške nastavitve so bile bolj za primorski konec. Če bi bila tako  nastavljena potem bi bili defrosti non stop. Tako pa sem spremljal zasneženost in če je šla prej v defrost sem povečal območje senzorja defrosta ali zmanjšal. V nastavitvah je od -1 do -15. Na  -15 še nisem imel. Je pa čisto enostavno saj so vsa navodila zraven in ni narejeno za kakšne starejše ljudi ki so navajeni za on ali off. Slikca TČ.

Navodila : 
Pa še slikca.


Priložene datoteke Predogledne slike
   

.pdf   low temperature manual.pdf (Velikost: 544,86 KB / Prenosi: 13)
štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih?
Kaj češ pa nastavljat defrost!? Čemu? TČ točno ve, kdaj ga rabi, pa ti nastavljaj kar hočeš.
Če res kaj prestavljaš v vezi s tem, samo škodo delaš. Namesto da bi deforstala in odtranila srež z reber, goni kompresor na polno, ventilator pa se brez efekta vrti.

Tehno, tvoja ex je še v skladišču. Je pa res, da smo jo razterali in zamenjali elektroniko pri eni drugi, ker je bila tam hin. Tista druga dela zdaj BP, tvoja bivša bo pa šla v k.... oz. v reciklažo.
Ker zdaj je res samo še pleh ostal. Ok, pa kompresor. Vendar tega verjetno ne bo nihče menjaval.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Plehe kupim ce ti bojo napoti.
(6.12.2019 ob 00:55)csamo001 Napisal: 35kW na dan za 120 kvadratov? Pol tudi malo število defrostov nič kaj ne pomaga... Wink

Ima eno stikalo noter za delovanje v bolj vlažnih pogojih ali nekaj takega. Sam se s tem še nisem igral, je pa ravno oni dan nekdo spraševal glede tega. Poskrolaj tu na dno strani: https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804...re/page/2/

Ta TČ v osnovi nima lastnega krmilja, so pa določena krmilja na trgu, kjer se da marsikaj nastavljat.

Ni mi pa jasno, da nek proizvajalec dovoli tako proste roke pri defrostih, kot pišeš za svojo. Se ne spomnim, da bi glede katere od renomiranih TČ bral kaj takega. Ker resnici na ljubo, pri takih nastavitvah lahko tudi grdo zajebeš. Defrosti se dogajajo z razlogom in če so predaleč narazen (uparjalnik je dolgo zasrežen) lahko izkoristek krepko pade.

Pri vseh TČ malce višjih razredov lahko nastavljaš precej parametrov za odtajanje, na nekaterih krmiljih tudi več kot 10.
Nastavitve so namenjene optimizaciji delovanja TČ glede na hišo in lokacijo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
ok..ampak v defrostu je nekako bistvo, da je ujet pravi trenutek začetka odtaljevanja in da ne traja prekratko, oz.  predolgo, ko je že vse odtečeno iz uparjalnika? Je še kaj drugega?
Pri velikih uparjalnikih z širšimi razmaki med lamelami, te nastavitve še kako prav pridejo. Tako ali tako pa imajo vse varnostni defrost na katerega ne moremo vplivati.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->