PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bo taka vezava OK, ali sem kaj pozabil?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Senzor pretoka premakni na cev TČ.
Pa če daš še en varnostni ventil na TČ ne bo nič narobe. (pri kotlu enako...)
Je kar nekaj podobnosti z mojim sistemom... Jaz imam kotel na forlaufu, med TČ in obtočno črpalko, zvezan preko starega štiripotnega mešalnega ventila in lahko določam kolikšen delež bo tekel skozi kotel. Če se ne motim je to optimalna pozicija z ozirom na defroste.

A ima tvoj kotel na kurilno olje morda tudi integriran/potopljen bojler? Če ja, potem lahko sanitarno vodo najprej spelješ skozi bojler v kotlu in bo predgreta na temperaturo dvižnega voda ogrevanja še preden pride v "glavni" bojler. Na ta način, ko TČ preklopi na ogrevanje sanitarne vode, rabi manj časa, pa še manj bi se naprezala, ke bi bila sanitarna voda že ogreta na vsaj 30 stopinj. Daje pa vse skupaj tudi večjo vztrajnost sistemu. Ti pa to tudi poleti prav pride, ker je voda iz vodovoda še vedno hladnejša kot je zrak v kleti in na ta način spet pridobi par stopinj, preden pride v namenski bojler.

Merilec pretoka imam jaz na povratnem vodu, tik pred TČ, ker zna bit precej glasen in na ta način TČ "sfiltrira" ven zvok merilca pretoka. Filtre imam pa tik pred merilcem. Med ventile za ločitev TČ od preostalega sistema daj še na vsak vod en izpustni ventil, da boš lahko v skrajnem primeru ven spustil vodo samo na delu s TČ in ti je ne bo treba iz celega sistema. Lahko pa je eden od teh izpustnih komadov kar filter, če ga montiraš za ventilom, kot sem zgoraj opisal.

Če si iz mojih koncev se lahko tudi oglasiš, pa kakšno posmatrava ob mleku in piško... pivu, mislim.
Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C
Danes 9 defrostov, zadnji pred 45 minutami, kot kaže bo podobno kot včeraj. V tem trenutku dT točno 5 stopinj ob pretoku 850 l/h. Imam pa šesturno pauzo čez noč. Temperature v hiši po prostorih med 22,2 in 23,3, odvisne od želja in razvad stanovalcev. Eno kratko kurjenje danes okoli 8 ure, ker sem do nadaljnjega še vedno na bolniški.

Omejitev 50% modulacije še vedno ohranjam, pride do izraza zjutraj, čez dan se redko dotakne te omejitve.

Po bajti vse Aklimat radiatorji.
Csamo zanimivo bi bilo videt dt, ce bi jo imel stalno prizgano, ko sem presegel dnevno porabo 24KWh v nedeljo zjutraj sem jo dal iz urnikov, sedaj drugi dan dela tako poraba  okoli 34kwh/dan, komfort je opazno vecji, tdv sem malo znizal, padel mi pa je dt za najmanj 2-3C, na urnikih sem tudi sam dosegal okoli 6C...
Zunanja povprečno stopinja nad nulo, dvižni povpr. 42, dT bolj ali manj pribit na 3, izklopov 16, defrostov 13, mici v 3. brzini, greje tudi bojler, pokurjeno 34kWh, tole je nekak povzetek zadnjih 24h.
na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ?
csamo: koliko se ti dinamika pretoka spreminja?, vem da imaš nekje tudi termostatske ventile po radiatorjih, koliko radiatorjev imaš stalno na polno odprtih, da zagotavljaš primerni pretok? morda sem ga pihnil mimo z svojo paralelno vezavo manjšega zalogovnika, morda se razpiz... in predelam vezavo v direktni krog z zaporednim zalogovnikom in butnem 1x OČ ven, malo me pa skrbi glede pretoka...misliš da bi dt tako bistveno povečal? sedaj se vrtim okoli 3-4C...
(4.12.2019 ob 15:02)FAE Napisal: na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ?


Priblizno isto ponoci je bilo okol polnoci in malo pred eno, potem je od ena in nekaj do 5 stala, pustil sem naredi en cikel in obrno knofe na 0. 

Zagnal sem jo ob 13 ko je na njo posvetlo sonce v senci je blo se kar minus 2. 

Danes sem jo prvic tak ugasnil cez dan, ker sem cistil teraso in da ne pozira vsega praha v reže. Pa sem si reko naj dela ko bo topleje bo manj pojedla. Kuhala se je goveja zupa tak da v bajti ni padlo pod 23.

Morem nekega kitajca narocit da lahko malo nastavim urnike, zakaj bi ponoci norela z defrosti pa podnevi stala ko sonce greje, bomo gledali raje tv v gatah ponoci pa naj malo temp. Pade, ko posveti sonce gor pa naj spet zge.
Kaki bad, ko si na bolniški, pa forum ni dosegljiv...

Včeraj prvič to kurilno sezono pri nas v MB povprečna dnevna temperatura pod povprečje za obdobje 1981-2010):
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt
Si ze dolgo? Jaz sem 6mesec zarad kolena Sad

Prejsnji mesec smo meli skupno porabo el. 15kw na dan, ta mesec po stirih dneh pa kar 23kw ce bo slo tak naprej bo sla poloznica cez 100€ tak da mislim da se bom malo s kaminom poigral par dni. Samo za foro ker decembra pride vsa zlahta skup pa se menijo kdo kolk skuri  Tongue
(3.12.2019 ob 22:17)FAE Napisal: Csamo zanimivo bi bilo videt dt, ce bi jo imel stalno prizgano, ko sem presegel dnevno porabo 24KWh v nedeljo zjutraj sem jo dal iz urnikov, sedaj drugi dan dela tako poraba  okoli 34kwh/dan, komfort je opazno vecji, tdv sem malo znizal, padel mi pa je dt za najmanj 2-3C, na urnikih sem tudi sam dosegal okoli 6C...

Pri nas ni nekega "izpada" udobja, npr. v 1. nadstropju v dnevni sobi zjutraj 22,7 stopinje. Ta starejša, kot rečeno, letos dobila neke skandinavske navade in si tako uravnava radiator na nizko temperaturo. V pritličju v dnevni, kjer je tista velika terasa (hladilno rebro) pa običajno proti jutru pade do 21,5, ampak spet nič kritičnega.

V začetku ogrevalne sezone (višje zunanje temperature, manjši odjem) pa je bil dT dejansko precej manjši, nekje 2-3 stopinje.

(4.12.2019 ob 15:02)FAE Napisal: na koliko časa vam kaj dela defrost? meni ponoči na 45min, do sedaj na 1h, sedaj laufa 2h in trenutno še brez df...verjetno je to podobno pri vseh ob tej vlagi in stopinjah -5C ponoči, dnevna okoli 0C ?

Po nočni redukciji, med 6. in 12. na nekje 45-60 minut. Opoldan pauza za pol ure (naj se te malo nadiha, revica) pa defrosti na 60-90 minut. Pogoji zunaj pa tako kot si napisal.

(4.12.2019 ob 16:26)FAE Napisal: csamo: koliko se ti dinamika pretoka spreminja?, vem da imaš nekje tudi termostatske ventile po radiatorjih, koliko radiatorjev imaš stalno na polno odprtih, da zagotavljaš primerni pretok? morda sem ga pihnil mimo z svojo paralelno vezavo manjšega zalogovnika, morda se razpiz... in predelam vezavo v direktni krog z zaporednim zalogovnikom in butnem 1x OČ ven, malo me pa skrbi glede pretoka...misliš da bi dt tako bistveno povečal? sedaj se vrtim okoli 3-4C...

Če je sistem dovolj velik, razvejan, cevi primernih presekov... potem se po mojem nimaš česa bat, ko je govora o pretoku. Taka je vsaj moja izkušnja.

Odkar smo rešli tisto težavo z merilcem pretoka je ta zelo stabilen, tu nekje med 820 in 870 l na uro, večino časa med 830 in 850 l na uro (2. stopnja na Alphi od Grundfosa). dT pa kot rečeno, na urnikih, pa recimo v tem trenutku točno 4 stopinje.

Od 17 radiatorjev  (sem prej narobe napisal, da so vsi Aklimat, dejansko pa je 15 Aklimatovih in 2 lojtri v obeh kopalnicah) so termostatski na 2/3. Klasični so vsi polno odprti, termostatski pa tudi večinoma vsi. Le tisti na južni strani hiše, kjer sonce lahko dvigne temperaturo previsoko, so nekoliko priprti.

Moje osebno mnenje je, da majhen zalogovnik oziroma kotel, ki je v funkciji zalogovnika, pri paralelni vezavi naredi več sranja kot koristi.
(3.12.2019 ob 21:35)FAE Napisal: Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C

Dt je od 3 - 5 stC, dv 39, deluje z 30 in 42% modulacijo, v hiši je 22 stC. Pv je omejen na 40 stC, ki pa ga pri 0 stC tč ne doseže. Izklaplja pa sobni termostat na 23 stC.
(4.12.2019 ob 18:52)Tehnologic Napisal: Si ze dolgo? Jaz sem 6mesec zarad kolena Sad

Prejsnji mesec smo meli skupno porabo el. 15kw na dan, ta mesec po stirih dneh pa kar 23kw ce bo slo tak naprej bo sla poloznica cez 100€ tak da mislim da se bom malo s kaminom poigral par dni. Samo za foro ker decembra pride vsa zlahta skup pa se menijo kdo kolk skuri  Tongue

Ne začni o kolenih... Prvo operacijo križnih vezi in meniskusov sem imel pri 16 letih na desnem kolenu, drugo pri 31 na levem. No, pred enim letom še tretja poškodba, tokrat k sreči manjša in posledično samo "čiščenje" hrustanca in ostalega, kar je plavalo po kolenu pred približno enim mesecem. Doma pa sem zdaj zaradi dihalnega infekta... Kaj si pa ti delal, da si že pol leta doma?

Za MB podatki kažejo, da se je povprečna temperatura 30.11. bistveno spustila in je povečanje porabe popolnoma razumljivo. Sploh glede na to, da smo zdaj v "defrost-cajtu".
1 ... 372 373 374 375 376 ... 541 Pojdi na stran 
Iskanje po temi