(1.12.2019 ob 19:53)sassapo Napisal: Do sedaj so vse meritve pokazale, da je optimalno, če naprava 1/3 časa deluje 2/3 miruje. Jasno je to vedno težko zagotoviti, sploh ob radiatorskem gretju.

Sašo, a to razmerje 1:2 je mišljeno na letnem nivoju oziroma v kontekstu celotne ogrevalne sezone? Ker dobro dimenzionirana naprava bo recimo januarja težko 2/3 časa mirovala.

(2.12.2019 ob 12:50)FAE Napisal: koliko kaj slišite kompresor v notranjost hiš med defrosti? očitno so gumi antivibracijski nosilci otrdeli v tem "mrazu", jih bo treba malo navrtat, temelj je pač ob hiši zgleda, da prenaša vibracijo po plošči, ima kdo kakšno idejo? prestavit jo v tej sezoni pač ne bo šlo...

Dejansko se ti temelj hiše drži?

Jaz kdaj zaslišim kak cvileči glas, ampak samo zunaj, ko grem mimo. Nič motečega, kot miš na steroidih. Pa še to zelo redko.
Ob hisi imamo pralne plosce polozene na tanek beton, ki se drzijo hise, na ploscah pa temelj z antivibracijskimi gumami premera 5cm x 5 cm,  za vikend bom verjetno z fleksarco prerezal plosco, gumi nosilce sem povrtal, da malo ubije trdoto gume, zanimivo, ko je bilo okoli 7C prejsni teden, sploh ni bilo motece, zelo malo se jo je slisalo na visjih moceh - to je pomoje nizka frekvenca, ki se prenasa po stenah/plosci in ne sam zvok naprave...
(2.12.2019 ob 18:40)csamo001 Napisal:
(1.12.2019 ob 19:53)sassapo Napisal: Do sedaj so vse meritve pokazale, da je optimalno, če naprava 1/3 časa deluje 2/3 miruje. Jasno je to vedno težko zagotoviti, sploh ob radiatorskem gretju.

Sašo, a to razmerje 1:2 je mišljeno na letnem nivoju oziroma v kontekstu celotne ogrevalne sezone? Ker dobro dimenzionirana naprava bo recimo januarja težko 2/3 časa mirovala.

(2.12.2019 ob 12:50)FAE Napisal: koliko kaj slišite kompresor v notranjost hiš med defrosti? očitno so gumi antivibracijski nosilci otrdeli v tem "mrazu", jih bo treba malo navrtat, temelj je pač ob hiši zgleda, da prenaša vibracijo po plošči, ima kdo kakšno idejo? prestavit jo v tej sezoni pač ne bo šlo...

Dejansko se ti temelj hiše drži?

Jaz kdaj zaslišim kak cvileči glas, ampak samo zunaj, ko grem mimo. Nič motečega, kot miš na steroidih. Pa še to zelo redko.

Seveda, velja za povprečje ogrevalne sezone. Jasno bo v mrazu delovala brez prekinitve.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Hvala, Sašo.

Danes pa defrost-vreme kot iz enciklopedije, vsaj pri nas v podpohorski regiji. Temperature okol nuke, v luftu pa župa. Prvič letos zakuril, ker sem na bolniški in je bil cajt. Bolj kot ne karton in mehki les. Učinki kurjenja na obratovalne ure TČ so se obdržali kakšne štiri ure, v stenah akumulirana toplota seveda še dlje; do kurjenja (tudi zaradi nočne redukcije) na maksimalni dovoljeni modulaciji (50%), po kurjenju pa nižje.

No, pravkar sedmi današnji defrost.
Zanimivo, pri nas je bil danes samo en defrost (mitsubishi TC) pa se ta zjutraj nekaj caz 8 uro. @csamo001 pa ne zivima tako dalec narazen ampak cist druge razmere, celo nekaj sonca je bilo cez dan in T dobrih 5 stopinj Wink
Ja, saj to nonstop ugotavljamo: par kilometrov gor pa dol po kuri, pa so razmere bistveno različne. Ne bi verjel kako recimo 2-3 stopinje razlike v temperaturi zraka vplivajo na COP, če ne bi videl (ob spremljanju delovanja moje TČ), sploh v "regiji" okoli +10 stopinj. Pa je COP npr. namesto 3 hitro 4,5, pa 30% manjša poraba.
Hecne stvari se dogajajo , zgleda za vceraj pa danes ko je zunaj vec mraza mamo notri vecjo temp. Ob isti nastavitvi. Razlage nevem sobni termometri so pa cca. 0.7 stopinje visje
@Tehnologic par dni nazaj si napisal, da ne razumes tega nastavljanja krivulj itd.. Pa ravno pri tebi se zdaj dogaja primer, ki bi ga, ce bi imel krmilnik z moznostjo nastavljanja, resil z dvigom, spustom oz korekcijo krivulje. Vcasih TC pri visjih zunanjih T greje ravno prav, ko pa T padejo pa greje prevec ali premalo. Takrat je treba krivuljo malenkost spustit ali pa jo dvignit. In ko ogrevalno krivuljo spilis v nulo, takrat imas ves cas v hisi enako zeleno T, ki se ne spreminja vec, kot za desetinko ali dve pa se to zaradi pribitkov, ne glede na zunanje T, se pravi je lahko +10 ali pa -10 stopinj, v hisi bo ves cas toliko kot zelis. 
Koliko vam žre na 42,53,65  k men na 42 1340w na 53 pa 1800w in na 42 teško dvigne čez 38 stopinj v radiatorje.

Poraba na dan na 53 je 42kw

Poraba na dan na 53 je 42kw
Ni tako enostavno, Tzun, Tdv, dT, pretok, ..., vse to vpliva na trenutno porabo.
Primerjava je bolj kot ne brezpredmetna, težko se bosta našla "dvojčka" po vseh podatkih.

Bajta pač rabi kW. Če jih določena stopnja ne more dobavit, se pač prešalta za kako stopničko...
(2.12.2019 ob 22:38)Popson31 Napisal: @Tehnologic par dni nazaj si napisal, da ne razumes tega nastavljanja krivulj itd.. Pa ravno pri tebi se zdaj dogaja primer, ki bi ga, ce bi imel krmilnik z moznostjo nastavljanja, resil z dvigom, spustom oz korekcijo krivulje. Vcasih TC pri visjih zunanjih T greje ravno prav, ko pa T padejo pa greje prevec ali premalo. Takrat je treba krivuljo malenkost spustit ali pa jo dvignit. In ko ogrevalno krivuljo spilis v nulo, takrat imas ves cas v hisi enako zeleno T, ki se ne spreminja vec, kot za desetinko ali dve pa se to zaradi pribitkov, ne glede na zunanje T, se pravi je lahko +10 ali pa -10 stopinj, v hisi bo ves cas toliko kot zelis. 
Aja z krivuljami vam drzi na pol stopinje natancno? 

Prevroce se ni, temp se je res dvignila 0.6 stopinje ampak me ne moti, ce me bo bom spustil na stc izklop pol stopinje nizje...vseeno bom z enim premikom strckal po zadevah vsaj 10x manj kot eni s premikanjem krivulj, iskanjem prave, ter spremljanjem podatkov itd. Ce bi bil stopnjo modulacije visje bi jo spustil, samo sem na 42 in opazoval.

Ampak tak mala sprememba da je nihce ne opazi ni omembe vredna, ce spijem dva silcka haloskega je druga zgodba Smile
Koliko imate porabo na dan in na koliko procentov in koliko stopinj.
In kaj ti bo podatek brez informacij o sami hiši (velikost in izolacije oz. izračunana poraba, število prebivalcev in njihove navade....) Če bi dobil 1000 odgovorov bi si lahko vsaj z statistiko pomagal. Pa jih ne bo 1000.
Eni so pač malce trdi...
Če bi vsaj prebrali napisano in poskušali dojet kaj se jim odgovarja...
Ampak ne, bi verjetno deviška kožica počila... (ali pa slednja preprečuje vstop informacijam Big Grin )
Ja, zgleda res dela sam output, input je očitno stalno na off.