[quote pid='939953' dateline='1572596366']
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. 
Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc. 
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; ves cas na 50% oz 200m3/h 

Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8

Poraba po stevcu za TC 288kWh, od tega 83kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.4. V zacetku meseca se je 2x zakurilo v kaminu. 

Skupna poraba elektrike 499kWh, od tega 284kWh v MT in 215kWh v VT. Povprecna dnevna T za nas kraj za mesec november je bila 8 stopinj in Rh 90%, sonca cel mesec skoraj nic. 
[/quote]


Priložene datoteke Predogledne slike
   
še moja prva bilanca
TČ IVT

Ogrevanje vse talno,24/7 SV ločena TČ 300L
Hiša :Lokacija notranjska 610 NMV bruto 244m/2 ogrevano 190m/2 P+M
Izolacija:Eps 20 cm,proti tlem 10 cm ,Mansarda poševnine 26cm sf 0,34,stropi 50 cm sf 0,34+0,39
Okna PVC 1,1
Rekuperacije ni
Temperatura prostora :pritličje 23-23,3,Mansarda 22-22,4
November 246 KWH
Najprej za primerjavo lanska sezona;
November 2018: 890kwh (od tega SV 90kwh
December 2018: 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh)
Januar 2018:  1953kwh (od tega SV 120kwh, grelci 152kwh
Februar 2018: 1240 kwh (od tega SV 103kwh)
Marec 2018: 900kwh (od tega SV voda 103kwh)
April 2018:  572kwh (od tega san. voda 98kwh)

Kronoterm WPL13HT
Mansardo grejemo na 23.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).

Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)


November 2019:  667kwh (od tega san.voda 84kwh)


Torej letos na oko debelih 20% manj kot lani.
Mi smo dodali en meter radiatorja (vem da to ni 20% ampak je pomagala narava), pa mi stari mački povejte kakšna razlika je na lansko porabo pri vas..
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)

[Slika: poraba-tc-nov19.jpg]
NOVEMBER 2019- 605kWh (komplet poraba bajte)

meglen oblačen november, sonca bore malo poraba primerljiva z ostalimi novembri...
Za primerjavo poraba elektrike:
NOVEMBER 2013/545kwh,
NOVEMBER 2014/580
NOVEMBER 2015/530
NOVEMBER 2016/551
NOVEMBER 2017/604
NOVEMBER 2018/630

• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
November 2019:
Celotna poraba hiše: 483kWh  (59% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 219kWh
(povprečje 7.3kWh/dan, to znaša 45% skupne porabe gospodinjstva)



(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)

[Slika: poraba-tc-dec19.png]
(1.2.2019 ob 14:50)labelsm Napisal:
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2  neto letnik 1983 18 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm, 4 ne izolirani balkoni.
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 16 radjatorjev temp. 22,7-23°c nonstop!! , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 20-21°c.

Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
Leto montaže 2012
SV  300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l   "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca  2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c  10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7  vremensko vodeno  max T TČ omejena 40°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov energije ni torej vse na elektriko:wink:

Poraba 2019
Gospodinstvo : 6310 kWh
TČ ( SV +solar) : 6340 kWh
Cena pri gen- i 1566€
Če dam ostali fiksni strošek elektrike k gospodinjstvu saj smo prej tudi imeli ta strošek enak ,ko smo kurili na KO 
Pride razmerje cca 
Gospodinstvo 930€
TČ 636€ 


Priložene datoteke Predogledne slike
       
Srečno in zdravo 2020 vsem....

Opis hiše je dva/tri posta višje od novemberske porabe, torej: 966kwh celotna bajta, nekaj manj kot dec/18.....celoletna poraba bajte pa 6160 (tudi nekaj manj kot 2018, ki je bila 6300kwh)......
Skratka 7 sezon med 5900 in 6500kwh.....to je to

Ogrevanje vse talno,24/7 SV ločena TČ 300L
Hiša :Lokacija notranjska 610 NMV bruto 244m/2 ogrevano 190m/2 P+M
Izolacija:Eps 20 cm,proti tlem 10 cm ,Mansarda poševnine 26cm sf 0,34,stropi 50 cm sf 0,34+0,39
Okna PVC 1,1
Rekuperacije ni
Temperatura prostora :pritličje 23-23,3,Mansarda 22-22,4
December 595 kwh

SREČNO ZDRAVO 2020
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. 
Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. 
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; ves cas na 40-50% oz 200-240m3/h (v decembru na minimum oz 80-100m3/h)

Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8

Poraba za TC po stevcu 516kWh, od tega 89kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.3. Prav tako smo v decembru 5-6 zakurili kamin. 

Skupna poraba elektrike 1134kWh, od tega MT tocno 800kWh in VT 334kWh. Povecana poraba elektrike gre na racun polnjenja EV, za kar je slo v decembru 290kWh (vse v MT). Ce odstejem se porabo za TC, je slo za gospodinjsko elektriko 328kWh. 

Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec december je bila 3 stopinje in Rh 82%

V celotnem letu 2019 je TC porabila 3336kWh od skupno porabljenih 7376kWh, ki smo jih porabili v gospodinjstvu. Razmerje porabe gre v prid MT in sicer priblizno 60:40.

Happy New Year 2020 Smile
Resume porabe za December 1050KWh ali 33.9KWh/dan, povsod radiatorji, brez dodatnih ogreval, okoli 200m2, fiksen tdv42C, rezim 24/7, notranja temp. od min. 22 - 24C, hisa v tri etaze, srednje izolirana z novimi okni, hisa l.1980, 380nmv...
Fery IVT je krasna TČ, nejeverni sosedje z dvopropelarcami so skimavali kako bo premalo, prihranek je v okvirjih pricakovanega glede na prejsni sistem eloblock+klime, se vedno se mi ne izplaca npr. nova fasada, investicija bi se povrnila v cca. 30. letih
Decembra poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 577 kWh. Mesečni COP = 3,1.
Glede na to, da smo bili zadnjih 10 dni skoraj ves čas doma, je v tej porabi velik delež porabe SV, ocenjujem da vsaj nekih 120kWh.


Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
Pozdravljeni!
Okolica Ilirske bistrice 220 m2,slabo
izoliranih,okns nova 3 slojna,podstresje 20- 30 cm tervol!pritlicje 84m2,6 radijatorjev plus 1 lojtra!
Prvo nastropje 135m2 8 radijatorjev
in 2 lojtri!
Tč Hitachi yuntaki s 80 14 kw edino ogrevanje,sv45°
November 2019 1077 kw
December 2019 1761 kw

(1.1.2020 ob 22:30)alesmozina Napisal: Pozdravljeni!
Okolica Ilirske bistrice 220 m2,slabo
izoliranih,okns nova 3 slojna,podstresje 20- 30 cm tervol!pritlicje 84m2,6 radijatorjev plus 1 lojtra!
Prvo nastropje 135m2 8 radijatorjev
in 2 lojtri!
Tč Hitachi yuntaki s 80 14 kw edino ogrevanje,sv45°
November 2019 1077 kw
December 2019 1761 kw


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Leto 2019.
Oktobra smo vodo greli z grelcem, na običajen oktober bi porabili še dodatno enih 125kWh za SV. Je za prišteti.