alanford Napisal:Petletni obračun porabe električne energije.
Odštevalni števec za TČ: 32.038 kWh (VT: 13.456 kWh ; MT: 18.582 kWh)
Po današnji ceni to znese 2.983€. To je cca 600€ na leto za ogrevanje in hlajenje objekta in ogrevanje sanitarne vode ter enomesečnemu hlajenju (sušenju) po razlitju vode pod estrihi.
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend) Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov Objekt
S, okna anja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Zdravo.
Poraba TČ za mesec januar 592 kwh od tega 45 kwh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši okoli 22 stopinj.
Lokacija Gorenjska. (450 m nadmorske višine) Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje 130m2.
Fasada 15 cm stiropor, mansarda 30 cm unifit 0032 dvoslojna okna. V pritličju 4 cm xps 4 cm purena.
Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
Poraba Oktober 2018 - 354KWH (SV+ ogrevanje)
Poraba November 2018 - 790KWH
Poraba December 2018 - 1600KWH
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 18 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm 4 balkoni neizolirani
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostori228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 16 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 20-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno (krivulija 0.7) max T TČ omejena 42°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov ogrevanja ni :wink:
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190201/ccb3a79c931bcbd546c1f3cfcb5e50efunichr("46")jpg[/img]
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (od okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Hitachi Yutak 11kw
Ogrevanje prostora 100m2 - radiatorji in 200m2 - talno (skupaj 300m2 neto površine)
Hiša pritličje 10cm eps, ostalo 18cm eps. Streha 40cm celuloza. Okna pritličje stara termopan, ostalo 3-slojna 0.9W/m2K. Prezračevanje v nadstropjih. Pritličje se ogreva na 22°, ostalo na 24°.
@pentax
Če primerjam tvojo in mojo hišo, bi rekel, da sem malo porabil.
Samo COP imam pa še vedno samo 2.45....
Maj 166kwh
Junij 97kwh
Julij 78kwh
Avgust 64kwh
September 120kwh
Oktober 424kwh
November 890kwh
December 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh)
Mansardo grejemo na 22.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
Januar 1953kwh (od tega SV 120kwh, grelci 152kwh)
(bivalenco imel v hudem mrazu na 0st/50min zaradi visokega DV-55st.)
sistem še ni hidravlično uravnovešen in še brez termostatskih ventilov v kleti in pritličju
TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw): V hiši dva stanovanja po 90 m2 (skupaj 180m2), vsepovsod radiatorji, v dnevnih sobah so novi K33, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj, 2 spalnice minimalno grete do 20 stopinj, v kletnih prostorih (90 m2) ni radiatorjev, le izolirane cevi. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje.
Lokacija: Krško (obnovljena hiša tri etaže)
fasada (12cm stiropor), vsepovsod dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih.
Začetek kurilne sezone konec septembra, za nadzor nad porabo nameščen števec elektrike Eastron.
Poraba zima 2018/2019:
September: 56,9kwh,
Oktober: 81,3 kwh,
November: 391,6 kwh in pridelanih 1361,2 kwh toplote (COP 3,47)povp.temp 8,16
December: 668,4 kwh in pridelanih 2088,6 kwh toplote (COP 3,12)povp.temp 2,65
Januar: 764,1 kwh in pridelanih 2403,5 kwh toplote (COP 3,14)povp.temp 1,08
(od 1.11.2018 do 1.2.2019 je TČ imela 668 ur delovanja in 1876 impulznih vklopov)
Ko pogledaš v luči ene od preteklih debat, katere sklep je bil, da je nakup TČ, katera je dražja od najcenejše možne stran vržen denar, zadnji podatek- NEH, talno in 915 kWh za ogrevanje postavlja pod vprašanje smiselnosti talnega in NEH.
Živim na tam nekaj čez 500 mnv v alpski dolini in v senci nekaj nad 2000 visoke gore na eni strani in nekaj pod 2000 m na drugi strani, v,es pa okrog in okrog griči 1000+ m, pa mi v hiši iz leta 1960 na radiatorjih iz leta 1980+ in tam 160 m2 ogrevalne površine (pa namerno neizolirane cevi po kleti površine tam 90 m2) pokaže za januar števec 1262 kWh porabljene energije za ogrevanje in sanitarno vodo.
Če je nakup dražje od najcenejše TČ zares tako neumen, kdaj se bo potem z razliko tam 35 €/mesec povrnil vložek v talno in NEH?
Januar '19:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/JX/2dGKpfu6/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/JX/2dGKpfu6/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.