#46
Z nastavitvami parametrov sem mislil, da prilagodim krivuljo ogrevanja potrebam hise, kar dvomim, da lahko monter naredi takoj tisti dan. Vseeno nekaj casa traja, da krivuljo zadenes v nulo. In koliko sem prebral tukaj na forumu, je malo kateri monter stranki nastavil vse paramtere ze v startu tako dobro, da jih kasneje ni bilo potrebno spreminjat. Pa tud prepozno je za menjavo monterja, drug teden se TC montira Smile

PS: kljub temu, da se nimam TC, sem se o delovanju le te, kar nekaj naucil, tako, da mi bo to nastavljanje v veselje. Monter naj samo zmontira kot treba ostalo bom ze zrihtal.
#47
Ampak res, kaj za ene stvari kupujete?
Jaz sem za vse svete zmontiral kotlovnico v novogradnjo, s ceneno glupo IVT in s še bolj cenenim in glupim kitajskim peš krmiljem. Takrat so si nastavili 23 stopinj in od takrat je v hiši 23 stopinj, v bojlerju pa želenih 44. Noč in dan, niti trzne ne gor ali dol. Noben ni šel v v kotlovnico ali česarkoli premaknil. Itak so še bolj glupi od glupega kitajskega krmilja in je škoda da sploh buljijo v tiste STC-je, kaj šele da bi kaj pritisnili.
Ma kaka nastavitev krivulj, lepo vas prosim?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#48
A korektorja tudi nimajo? Cool
#49
(29.11.2019 ob 02:53)Fery Napisal: Ampak res, kaj za ene stvari kupujete?
Jaz sem za vse svete zmontiral kotlovnico v novogradnjo, s ceneno glupo IVT in s še bolj cenenim in glupim kitajskim peš krmiljem. Takrat so si nastavili 23 stopinj in od takrat je v hiši 23 stopinj, v bojlerju pa želenih 44. Noč in dan, niti trzne ne gor ali dol. Noben ni šel v v kotlovnico ali česarkoli premaknil. Itak so še bolj glupi od glupega kitajskega krmilja in je škoda da sploh buljijo v tiste STC-je, kaj šele da bi kaj pritisnili.
Ma kaka nastavitev krivulj, lepo vas prosim?

Do sedaj si vedno govoril, da ti ne mrdne nikamor od 24°C tu pa pišeš o 23°C. Si začel šparati ali ti temperatura le mrda?
Drugače pa, očitno je tvoja hiša zares fenomen ali imaš pač pokvarjen termometer.
Moja, povsem navadna hiša se obnaša povsem navadno. V sobi za "goste", katera je naseljena le, če kdo pri nas prespi je temperatura tam 20,6°C in malenkost naraste, ko vanjo posije sonce. Npr. v kuhinji  pa se temperatura nenehno spreminja. Ko se kaj kuha naraste. Ko se preselimo v dnevno sobo pa zopet pade in hkrati začne rasti temperatura v dnevni sobi.
#50
A bi ti prebral? Gre za kurilnico v novogradnji, ne v njegovi bajti.
#51
Za nas je idealna notranja temperatura okrog 21 stopinj. Pri 23 stopinjah bi nam ze bilo prevec, 24 pa je absolutno too much. Ni malo taksnih, ki pozimi ogrevajo na 24 ali pa 25 stopinj, poleti pa ti isti hladijo na 22 stopinj. Logika?? Ni je. Druga zgodba je kopalnica, kjer pase, da je bolj toplo, ko stopis izpod tusa.
#52
Glede na to, da si zgoraj opisal hudo pasivno, jo boš za 21C bivalne moral verjetno hladiti tudi sredi zime  Smile. Pri nas je 23 idealna, to nekako držimo skozi celo leto.
#53
Mislis? Sicer je masivno grajena, kar po moje nebi smelo povzrocat tezav z vzdrzevanjem zelene temperature. Tako poleti kot tudi pozimi.
#54
(29.11.2019 ob 10:07)bozgom Napisal: Do sedaj si vedno govoril, da ti ne mrdne nikamor od 24°C tu pa pišeš o 23°C. Si začel šparati ali ti temperatura le mrda?
Drugače pa, očitno je tvoja hiša zares fenomen ali imaš pač pokvarjen termometer.
Moja, povsem navadna hiša se obnaša povsem navadno. V sobi za "goste", katera je naseljena le, če kdo pri nas prespi je temperatura tam 20,6°C in malenkost naraste, ko vanjo posije sonce. Npr. v kuhinji  pa se temperatura nenehno spreminja. Ko se kaj kuha naraste. Ko se preselimo v dnevno sobo pa zopet pade in hkrati začne rasti temperatura v dnevni sobi.
Halo!? Se ti zdi, da sem sebi IVT zmontiral za vse svete, mesec dni nazaj!? Moja laufa že krepko dlje. Tudi mojo bajto ne štejem več pod novogradnjo. Pravzaprav me mika, da bi novo štartal. Ker mi je malo dolgočasno vse skupaj.

To je nova bajturina. Selijo se to nedeljo in bodo videli, ali jim bo pasala stopinja več ali stopinja manj. Samo gumb v dnevni morajo žokniti dvakrat po pol stopinje in se bo uredilo.
Sicer sem letos zmontiral štiri kotlovnice v novogradnje, tako da jih imam dovolj.

V svoji bajti sem trenutno na kaminu. Če verjameš ali ne, spodaj dvigne temperaturo za pol stopinje, v mansardi pa tudi. Ta cajt, ko se kuri. Sonce in ostale oslarije ne vplivajo na dvig temperature. Talno pač odtransportira tistih par sončnih žarkov drugam po hiši.

Trenutno pripravljam selitev podatkov in krmiljenja na net. Zdaj pa res. Čist ziher. Khmm.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#55
Kakšno pa imate kaj mnenje o toplotnih črpalkah Weishaupt. Meni jo moj izvajalec vodovodnih instalacij, ki bi ob enem bil tudi monter toplotne zelo priporoča. Zdaj pa ne vem ali ima on na njih največjo maržo ali so res tako dobre.
Iščem pa toplotno (zunanja+notranja+zalogovnik vode) v rangu vse skupaj okoli 6-7k€

Hvala
#56
verjamem da je tudi kak jasnovidec vmes ampak vsaj za preostale napiši moč tč in model katerega ti je priporočil.
#57
Torej naj jo zmontira. In odgovarja za delovanje. Simpl.
Zakaj jo ti iščeš, če ti jo on ponuja?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#58
Gre za toplotno črpalko Weishaupt zrak/voda Split TČ Tip WWP LS 8-B izv. R-E
Prosim za mnenja 

Gre pa za novogradnjo lokacija okolica Celja
13cm xps pod ploščo
10cm pod estrihi 
30cm strešne izolacije
20cm fasada
Sončna lega


Hvala
#59
Naj te zveneče ime ne zavede. Vse "hude" Evropske firme imajo v svoji najnižji cenovni ponudbi daljnovzhodne naprave.
Če iščeš v tem cenovnem segmentu, bi ti predlagal za nekaj 100€ več Daikin Altherma 3.
Če ti gre z denarjem bolj na tesno Hitachi Yutaki 2.5 hp. Za najnižji možni vložek pa LG, če ti je važno samo da boš imel toplo in ti bombončki niso pomembni
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#60
Mi uporabljamo:
NIBE 20kw
Daikin Altherma 16kw

Ker delamo ločen sistem za dva nova stanovanja bomo tokrat izbrali Mitsubishi Ecodan 12kw. Pa da vidimo. Big Grin
1 2 3 4
Iskanje po temi