(26.11.2019 ob 01:16)Tehnologic Napisal: A vam ko se ustavi se tud par sekund neke zvoke spusca? Danes sem opazil ko je zunaj 1°C prej nisem opazil nikoli.

Tudi. Pretakanje in podobne zadeve...
Je tole preveliko st. vklopov. oz. taktiranje?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Pomoje cist ok ali pa za kaksno stopinjo, dve znizaj dv, meni dnevno naredi do 6.x vklop, pri tdv40C, laufa pa po urnikih vedno najmanj 3-4h v kosu, primer v priponki, trenutna situacija...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Taktiranje, kar je meni znano, je več vklopov v uri.; pa še te imajo različne črpalke dovoljene do določenega števila( v navodilih ne piše? mogoče ve sassapo?)

Kot že predlagano lahko poizkusiš z nižanjem Dv, kolikor (če še) omogoča za udobje; ali urniki, oz. četudi ne....
(26.11.2019 ob 21:59)first1 Napisal: Je tole preveliko st. vklopov. oz. taktiranje?

Tukaj imas eno temo o taktiranju. Je kar zanimivo branje Wink

https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=53577

Ta link sem mislil prilepit, ceprav je tud v prvem nekaj napisano..

https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=40725
Zdaj odvisno kaj je mišljeno z "nižanjem dvižnega voda" in kakšna regulacija je pri first1 na delu. Moja izkušnja, ko se zadnje dni precej z grafi igram... Torej, če znižam krivuljo vremenske regulacije, potem se bo pri višjih zunanjih temperaturah dogajalo, da se bo izklop prožil bolj pogosto, ker TČ ne bo mogla delati na dovolj nizki stopnji, da bi zadostila zahtevi po nizkem dvižnem vodu; v nekem trenutku bo odjema preprosto premalo in TČ se bo izklopila.

Logičen ukrep je, da krivuljo premakneš višje, kar pa zna rezultirati v tem, da bo temperatura v hiši previsoka. Zame najbolj eleganten način, da se slednjemu izogneš je, da ji minimalni čas mirovanja nastaviš ustrezno dolgo (če krmilje ponuja to možnost).

Kakorkoli obračam zadeve nekak vedno pridem do zaključka, da je možnost nastavitve minimalnih časov mirovanja zelo dobrodošla in bo pomagala tako pri daljši življenjski dobi naprave (manj vklopov) kot morda tudi pri boljšem izkoristku. Če TČ namreč dalj časa miruje se ogrevalna voda v celotnem sistemu bolj ohladi, ko pa se TČ zažene na novo, bo šla na višjo modulacijo, kjer je bolj učinkovita kot na ekstremno nizkih obratih. Seveda je potem tudi koristna možnost omejitve modulacije navzgor, da ne dela na 100%, kjer so spet izpleni slabši.

Sam uporabljam eno in drugo; minimalni čas mirovanja imam trenutno nastavljen na 30 minut, modulacijo pa omejeno na 50%. Slednje pride zlasti prav pri tistih, ki imate TČ ponoči izklopljene in bi zjutraj po nepotrebnem nažgale na polno
First ma probleme ker ma na previsoki modulaciji.

Jaz prestavljam stvari se kar pa peš in teh tezav ni...nekak konstantno 2 uri greje 4ure caka kaj pomeni 4vklope na dan. Oz jih kaj dosti ne prestavljam. Prestavil sem mogoce 4x iz 40 na 50 in nazaj.

A tisti ki mate te kontrolerje crpalka starta npr iz stopnje z 50% al postopno in pride na 50? Je kaj fora te modulcije, da se lahko nevem predolgo muci na eni stopnji ker sama ne salta v visjo pri nas ki nimamo krmilja al pac ne zmore oz. Dolgo rabi in je to to?

Bolj kot iscem razlog za nakup profielovega vsaj osnovnega krmilnika ga ne najdem razn kakega boljsega da bi se jaz grafe gledal na telefonu namesto poloznice za 70€ in stcja :p
Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In  pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
 Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.
Previsoka modulacija je recimo nekaj podobnega kot prenizka krivulja.

Črpalka starta s 1. stopnjo in se zapelje gor kolikor pač rabi oziroma do omejitve modulacije. Sem zddaj pogledal za danes zjutraj in je potrebovala 8 minut, da je prišla do sredinske stopnje modulacije, stopnjo po stopnjo.

Če imaš varnostne protokole urejene (protizmrzovalni mehanizem, delovanje obtočne po izklopu TČ) in če ti ne gre na jetra, da ročno prestavljaš, potem ni razloga, da bi kaj dokupoval. Pa seveda odvisno, če imaš zalogovnik, itd.

Jaz sem najprej razmišljal o osnovnem, ko pa sva se z Igorjem pogovorila (pa on ni ravno rojen prodajnik) nekak ni bilo več koraka nazaj od ta najdražjega. Ampak spet, imam specifično izhodišče: zadevo bom uporabljal tudi za krmiljenje prezračevanja, krmiljenje STČ, kot vremensko postajo, pa morda se bo še kaj našlo.
(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In  pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
 Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.

Ti dovolj segreje vodo v bojlerju? Taka vezava tudi mene zanima. Če bo kej učinka na SV. Kolk visok imaš dv?
Imam tudi sam termostat na pv, vendar ker je tč mirovala samo 20 do 30min, sem zaporedno vezal še sobni termostat in malce dvignil temp na termostatu pv. Sedaj miruje dlje, tudi po 1h.
(26.11.2019 ob 23:32)csamo001 Napisal: Zdaj odvisno kaj je mišljeno z "nižanjem dvižnega voda" in kakšna regulacija je pri first1 na delu. Moja izkušnja, ko se zadnje dni precej z grafi igram... Torej, če znižam krivuljo vremenske regulacije, potem se bo pri višjih zunanjih temperaturah dogajalo, da se bo izklop prožil bolj pogosto, ker TČ ne bo mogla delati na dovolj nizki stopnji, da bi zadostila zahtevi po nizkem dvižnem vodu; v nekem trenutku bo odjema preprosto premalo in TČ se bo izklopila.

Logičen ukrep je, da krivuljo premakneš višje, kar pa zna rezultirati v tem, da bo temperatura v hiši previsoka. Zame najbolj eleganten način, da se slednjemu izogneš je, da ji minimalni čas mirovanja nastaviš ustrezno dolgo (če krmilje ponuja to možnost).

Kakorkoli obračam zadeve nekak vedno pridem do zaključka, da je možnost nastavitve minimalnih časov mirovanja zelo dobrodošla in bo pomagala tako pri daljši življenjski dobi naprave (manj vklopov) kot morda tudi pri boljšem izkoristku. Če TČ namreč dalj časa miruje se ogrevalna voda v celotnem sistemu bolj ohladi, ko pa se TČ zažene na novo, bo šla na višjo modulacijo, kjer je bolj učinkovita kot na ekstremno nizkih obratih. Seveda je potem tudi koristna možnost omejitve modulacije navzgor, da ne dela na 100%, kjer so spet izpleni slabši.

Sam uporabljam eno in drugo; minimalni čas mirovanja imam trenutno nastavljen na 30 minut, modulacijo pa omejeno na 50%. Slednje pride zlasti prav pri tistih, ki imate TČ ponoči izklopljene in bi zjutraj po nepotrebnem nažgale na polno

tudi sam sem prišel do podobnih ugotovitev, seveda to velja pri nas na radiatorjih in urnikih, npr. pri sebi ugotavljam, da nima smisla tdv nastavit pod 37C, ker se potem št. vklopov pri malo večjih zunanjih temp. npr 12C eksponentno poveča, takrat ni večjih izgub in naj pač dela on-off, ugodje tako nič ne trpi. Modulacija te TČ ne gre pod 1KWh to pomeni, če celi dan laufa porabi najmanj 24KWh, povprečna poraba za ta mesec se giblje nekje 17KWh/dan, prihajajo zelo kmalu nižje temp. kjer bo povsem druga slika...bi pa tudi zelo cenil možnost nastavitve minimalnih časov mirovanja Smile
Mislim da je sassapo omenjal nekje 5 do 6 vklopov na uro...kar se mi zdi kar veliko oz ok ...
(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In  pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
 Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.

Menda ne gledaš na vse naprave tolk čustveno v življenju? Kišta je narejena da dela, ko bo crknila, bo ta odpoved lahko zaradi čisto xy zadeve in ne zaradi obratovanja dlje časa na nizki modulaciji. To je mnenje mnenje, seveda jo pa lahko zjutraj tudi božaš, če meniš da bo kaj boljše Big Grin.
Vklopi sploh niso kritični. Delovne ure so precej bolj povezane z življenjsko dobo kot število vklopov. Poleg tega je vedno bolje, da TČ stoji, kot deluje na minimalni moči.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(27.11.2019 ob 08:35)pentax Napisal:
(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In  pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
 Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.

Menda ne gledaš na vse naprave tolk čustveno v življenju? Kišta je narejena da dela, ko bo crknila, bo ta odpoved lahko zaradi čisto xy zadeve in ne zaradi obratovanja dlje časa na nizki modulaciji. To je mnenje mnenje, seveda jo pa lahko zjutraj tudi božaš, če meniš da bo kaj boljše Big Grin.

podpis Big Grin 
pomoje je ni naprave katerih imamo nebroj v bajtah, ki bi požele toliko pozornosti kot naša IVT, no smo se pa vsaj nekaj naučili-kar tudi nekaj šteje, v kakšni srednji šoli bi za pa za tole mogoče dobili 5.ko pri raziskovalni nalogi....