26.11.2019 ob 05:03
(26.11.2019 ob 01:16)Tehnologic Napisal: A vam ko se ustavi se tud par sekund neke zvoke spusca? Danes sem opazil ko je zunaj 1°C prej nisem opazil nikoli.
Tudi. Pretakanje in podobne zadeve...
(26.11.2019 ob 21:59)first1 Napisal: Je tole preveliko st. vklopov. oz. taktiranje?

(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.
(26.11.2019 ob 23:32)csamo001 Napisal: Zdaj odvisno kaj je mišljeno z "nižanjem dvižnega voda" in kakšna regulacija je pri first1 na delu. Moja izkušnja, ko se zadnje dni precej z grafi igram... Torej, če znižam krivuljo vremenske regulacije, potem se bo pri višjih zunanjih temperaturah dogajalo, da se bo izklop prožil bolj pogosto, ker TČ ne bo mogla delati na dovolj nizki stopnji, da bi zadostila zahtevi po nizkem dvižnem vodu; v nekem trenutku bo odjema preprosto premalo in TČ se bo izklopila.
Logičen ukrep je, da krivuljo premakneš višje, kar pa zna rezultirati v tem, da bo temperatura v hiši previsoka. Zame najbolj eleganten način, da se slednjemu izogneš je, da ji minimalni čas mirovanja nastaviš ustrezno dolgo (če krmilje ponuja to možnost).
Kakorkoli obračam zadeve nekak vedno pridem do zaključka, da je možnost nastavitve minimalnih časov mirovanja zelo dobrodošla in bo pomagala tako pri daljši življenjski dobi naprave (manj vklopov) kot morda tudi pri boljšem izkoristku. Če TČ namreč dalj časa miruje se ogrevalna voda v celotnem sistemu bolj ohladi, ko pa se TČ zažene na novo, bo šla na višjo modulacijo, kjer je bolj učinkovita kot na ekstremno nizkih obratih. Seveda je potem tudi koristna možnost omejitve modulacije navzgor, da ne dela na 100%, kjer so spet izpleni slabši.
Sam uporabljam eno in drugo; minimalni čas mirovanja imam trenutno nastavljen na 30 minut, modulacijo pa omejeno na 50%. Slednje pride zlasti prav pri tistih, ki imate TČ ponoči izklopljene in bi zjutraj po nepotrebnem nažgale na polno
(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.
.
(27.11.2019 ob 08:35)pentax Napisal:(27.11.2019 ob 00:31)first1 Napisal: Res je na dokaj visoki 65% modulaciji, ni pa to nobeno krmilje, zgolj termostat na PV med 35 in 29. Dt nekje 4 stopinje. In pa crpalka miruje od 20 do 24 ure.
Ce znizam modulacijo, casa mirovanja ne bom podaljsal, zgolj cas obratovanja. Nekako mi je cilj da cimvec casa miruje oz, da se ne "matra" cel dan zaradi nizke modulacije. Hkrati pa potrebujem dokaj visok DV, ker je zaporedno pred radiatorji vezana kaca bojlerja.
Menda ne gledaš na vse naprave tolk čustveno v življenju? Kišta je narejena da dela, ko bo crknila, bo ta odpoved lahko zaradi čisto xy zadeve in ne zaradi obratovanja dlje časa na nizki modulaciji. To je mnenje mnenje, seveda jo pa lahko zjutraj tudi božaš, če meniš da bo kaj boljše.