Zafrkavaš?
3-žično.
Kompenzacija vodnikov.
Saj vse že ima.

"V osnovi 2 žici pri vseh  Pt" je širok pojem, med teorijo in prakso je še precej vmes.

Obstaja celo 4-žično, ampak tisto je res za ekstremne primere...
2 zilni priklop je po moje posledica uporabe teh modrih skatlic, pretvornikov, ki ocitno ne podpirajo 3 zilnega priklopa senzorja.
Zakaj sploh umerjanje z multimetrom, ce se ne koristi 3. zice?
Pa saj ni tale nasa IVT raketoplan Challenger, da bi potrebovali tako preciznost, opravljali meritve ekstremnih temp....sam uporabljam NTK 10K, ki je v tem "normalnem" obmocju meritev temperatur precej linearen, poceni in natancna resitev...
Kolikor sem jaz delal s temi škatlicami iz aliexpresa, so vse podpirale 3žični priklop...
Če so pa v zadnjega pol leta tudi kitajci začeli škrtarit se pa posipam.
Če bi šktraril, tudi vijaka na škatlico ne bi dal, na sliki pa so, prav tako 3 žice iz sond.

Ne. ni raketoplan, a za eno žico?
Poglej si tabelo za Pt100, pa oceni koliko ti 1ohm naredi napake. Pri NTKju ti 1km telefonskega drata ne naredi toliko.
Pri tem našem raketoplanu pa iščejo/iščemo desetinke na Dv in Pv, mimogrede....
A potem dva kontakta od petih ne sluzita napajanju?
Eden izhodnemu signalu, za senzor pa ostaneta dva.
NTC so povsem primerni, dovolj natancni in zelo robustna resitev, vse TČ vkljucno z naso ivt uporablja temp. tipala vedno in povsod na NTK principu...
Senzor 3, ostala 2 pa za 4-20mA. Še upor zraven pa imaš 10V izhod.
Fantocci dela z malce drugačnimi stvarmi kot stc1000/arduino, ampak vsem to ni jasno...
NTC ni napačen, še sploh ker je najcenejši. Ima tudi kup prednosti. Pt100 je drugačen z zahtevami.
Ampak, eni že to vse veste...
Ali ze kdo laufa ivt na logotu? Kako se obnese
(23.11.2019 ob 10:34)Zaspanc Napisal: Senzor 3, ostala 2 pa za 4-20mA. Še upor zraven pa imaš 10V izhod.
Fantocci dela z malce drugačnimi stvarmi kot stc1000/arduino, ampak vsem to ni jasno...
NTC ni napačen, še sploh ker je najcenejši. Ima tudi kup prednosti. Pt100 je drugačen z zahtevami.
Ampak, eni že to vse veste...

E, vidis, tega, da dela s takimi, kot jih opisujes, fotka pa drgacne, nismo vedeli. Hvala za pojasnilo, zdaj vemo se vec.
Saj ni fotkal drugačnih.
Opisujem kot razumem po njegovi sliki.
Update: sem na pcju še enkrat pogledal zadevo (na telefonu je pač majhno kot je) in tudi aliex. ponudbo, pa ima Fantocci očitno 0-10V pretvornike.
Ker sem jaz imel v mislih 4-20mA, ki so v enakih škatlah in bolj razširjeni (tudi bolj točni prav zaradi 3ž. povezave), sploh v PLC vodah (kar Logo je), sem očitno kiksnil.
Tako je imel bk9105 očitno prav, da škatlice ne podpirajo 3ž vezave in da fotka ne sovpada z opisom.
Sem bil malo odsoten, pa ste že vse predebatirali...?
Uporabljam 0÷10V ker ima pač Logo standardno take vhode.
Pretvorniki pa ne podpirajo trižičnega priklopa.
Potem, ko sem zaradi montaže manjkajočih radiatorjev že znižal krivuljo paralelno za 1 stopinjo, sem danes vajo ponovil. Nastavitev želene temperature v prostorih ostaja enaka, pri 22,6 stopinje. Ne izključujem možnosti, da bo sledilo še kakšno znižanje; trenutno imam recimo v dnevni sobi 23,4 stopinje. Res vsako grelno telo prinese nekaj, ne samo za posamezen prostor, temveč za celo hišo.

Trenutna nastavitev je pri +10 32 stopinj v radiatorjih, pri 0 35 stopinj, pri -10 pa 38 stopinj. Bomo videli koliko je krivulja ustrezna, ko malo zahladi,
Csamo tvojega delovanja pa ne razumem. Dejnsko mas v dnevni radiator ki ima 32 stopinj in ti greje na 23,4.

Vzamima samo dnevno sobo za enkrat da si probam razlozit. Kolk kvadratov ma soba, kako velik je radiator?

V dnevni mam 40 kvadratov talnega torej pomoje vsaj 10x vecje grelno telo, temperaturo pa le 7 stopinj nizjo. Nekak neverjetno se mi zdi.
Moraš upoštevat, da imam faktor toplotne prehodnosti zunanje stene cca 0,15, troslojna zasteklitev, 30 cm izolacije na zadnji plošči. Na drugi strani pa toplotni mostovi zaradi balkonov, ipd. ter več zunanjih površin zaradi L oblike hiše. Dejansko gre malenkost več v radiatorje, ker algoritem upošteva še druge faktorje.

   

Velik del popoldneva danes gori TV v dnevni sobi, ker še okrevam po operaciji, pa ni ravno varčen TV. Po drugi strani pa je tudi res, da je radiator (termostatski ventil na 3,5) večinoma hladen, ker so kot kaže ob malih izgubah že notranji pribitki v dnevni sobi dovolj hladni. Radiator pa je zdravo dimenzioniran, Aklimat 21 členov, priključna višina 57 cm.

Ta starejša pa je letos totalno spremenila navade in ima radiator praktično zaprt, zato tistih 21,8 pri njej.

Premeril še dnevno sobo: malenkost čez 22 kvadratnih metrov, južno orientirana, odprta na hodnik (hodnik, ne stopnišče).