Pozdravljeni zanima me kako izmeriš pretok vode in koliko mora biti in na katero hitrost naj nastavim črpalko od 1 do 3 in zanima me koliko imate kaj porabo te dni in na koliko procentov imate naštimano in temperature izklopa in vklopa,hvala.


Če nisi siguren o pretoku nebo nič narobe če jo boš imel na tretji stopnji-najvisji, ker ce je premalo pretoka gre v luft. Men naj bi sicer pod 15 al 16l/min vrglo stikalo ven varovalko a vseeno naj leti na polno.
Nikakor ne sme vreci ven varovalke, ampak se prekini A5 signal se pravi +12V, ce prekinjas varovalko ni zdravo za celotno napravo, najmanj pa za kompresor...
To je samo ce pretok pade to se zgodi kolikokrat v zivljenju?

Prakticno nikoli. Probaval pa sem itak na suho z izklopljeno crpalko.

Kako pa ravnat ce ves da je napovedan izklop elektrike, jaz prekinem a5 in potem dam varovalko ven.
(21.11.2019 ob 20:10)bojan-9 Napisal:
(21.11.2019 ob 11:00)Fantocci Napisal: Zanima me, kdo od vas ogreva tudi SV s to črpalko?
Da uporablja tripotni ventil, brez zalogovnika.

Jaz.  Ogrevam z radiatorji pol pritličja, celo 1. nadstr. in celo mansardo (tu so termostatski ventili odprti na polno). Vsak 3. dan pa obrnem tripotni ventil, da dogrejem še SV (420 L bojler). 
Sedaj ogrevam radiatorje le cca 14h (od 17h do 7h) na 2. stopnji.
Trenutno še vedno vse ročno krmiljeno (upam, da bo že enkrat čas da spravim vse na Arduino itd.)
Kaj te zanima?


V bistvu si že odgovoril: da preklapljaš tripotnega na roke... zanimalo me je, če to kdo počne s kakšnim krmiljem.

Jaz pa sem ravnokar senzorje oz. merilne pretvornike umeril.

Malce večji izziv bo umeriti tistega žutega kitajčka zraven Logota - merilec pretoka. Kakšen predlog, kako to najenostavneje naredit
?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
za flow meter si poglej https://www.bc-robotics.com/tutorials/us...h-arduino/

thanks&credits to @bojan-9
Super, hvala.
Imam tudi magnetni filter TF-1. Ta bi s svojim magnetnim poljem lahko motil delovanje merilca pretoka. Koliko bi bila neka varna razdalja med njima: pol metra, en meter...?
Moj merilec pretoka se dobesedno drži filtra, pa ni problema. Ali pa je, pa jaz tega ne vem.  Big Grin
A nisi rekel, da ti precej opleta z vrednostmi... ?
Je pa moj kovinski in po moje s tem bolj odporen na zunanje magnetne motnje kot bi bil plastični. Lahko pa ga še s kakšno alu folijo ovijem.

Glede kontrole oz. umerjanja sem si zamislil, da s pomočjo obtočne prečrpam 120L vode iz podzemnega zalogovnika deževnice v 120L posodo vode ki jo imam in ob tem štopam čas, ki bo potreben za to.
Je opletal, dokler se ni ugotovilo, da nihanje napetosti na drugi decimalki povzrača to sranje. Je bilo urejeno na ravni samega PCB v krmilniku, pozicija merilnika pretoka se ni spremenila, odčitki so zdaj stabilni. Ne morem pa trdit, da če bi recimo merilnik montiral dlje od filtra, da ne bi npr kazal konstantno večjega pretoka. Nisem takrat ob montaži niti razmišljal o tem, da bi lahko magnetno polje filtra vplivalo na to, je pa glede na to kako merilec pretoka deluje, to seveda možno.

No, če boš naredil test pretoka, poročaj. Me res zanima kakšni bodo rezultati.
Če računam za primer tega črnega senzorja iz linka (nimam pri roki vrednosti za svojega, verjetno pa ima podobne lastnosti):
Senzor pretoka da okoli 450 impulzov na liter, za 120L mi bi torej moral prešteti 54.000 impulzov... S tem bi prekontroliral točnost oz. dobil točno vrednost impulzov/l. Kar se tega tiče, ni odvisno od časa meritve, če je le pretok v mejah 1 do 30l/min

Glede hitrosti štetja (posledično velikosti pretoka, ki ga lahko sistem obdela): če se ne motim, ima Logo 5kHz na hitroštevnem vhodu.
To pomeni, da mi Logo teoretično lahko kontrolira (šteje oz. meri) do 11l/sekundo oz. do 40m3/h pretoka pri zgornji izhodni frekvenci senzorja. Jaz pa rabim cca 1m3/h torej sem zelo na varni strani, kar se Logota tiče.
Senzor sam pa je zmožen maksimalno obdelati do 1800l/h.
Sem kje kiksnil?
Kot sem jaz metal na papir za svoj (malce drugačen, a vse je to tu nekje...) senzor, sem prišel nekje do 180Hz, kar je v grobem sovpadalo z meritvijo frekvence na senzorju. Dalje pa nisem še nič konkretnega naredil.
Tako da načeloma nisi kiksnil.
(21.11.2019 ob 23:14)Fantocci Napisal: ...  Jaz pa sem ravnokar senzorje oz. merilne pretvornike umeril.
Pt100 ali Pt1000?
Pt100
Zakaj potem dvožični priklop?
Kako bi pa meril spremembo upornosti s samo eno zico? PT senzorji imajo tako kot vsi analogni senzorji temp. 2. zilni priklop, digitalni "one wire communication" DSxx senzorji pa dejansko 3...