Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Ocena:
0
Pozdravljeni zanima me kako izmeriš pretok vode in koliko mora biti in na katero hitrost naj nastavim črpalko od 1 do 3 in zanima me koliko imate kaj porabo te dni in na koliko procentov imate naštimano in temperature izklopa in vklopa,hvala.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Brez merilca pretoka tega ne moreš izmerit. Ta je namreč odvisen od upora tvojega sistema ogrevanja.
Minimum v navodilih te TČ je 900 l/h, kar sem jaz videl "strokovnih" priporočil, pa je bilo nekako rečeno, da zaradi "zdravja" TČ pod 400-500 l/h ne hodit. Torej tvoj cilj mora biti pretok okoli 900 l/h. Pri mojem razvejanem radiatorskem sistemu recimo pretok na 2. stopnji (OČ Grunfos Alpha 1) pomeni 850-870 l/h, temperaturna razlika med dvižnim in povratnim vodom pa je denimo trenutno cca 4 stopinje.
Poraba je vedno odvisna od objekta, pri meni te dni znaša okoli 15 kWh dnevno, ampak precej zaniha v odvisnosti od temperatur, osončenosti, notranjih dobitkov, itd.
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Ocena:
0
Jaz imam črpalko grundfos UPS 25-40 180 ima tri hitrosti 30,45,60 jaz jo imam na najhitrejši 60 ker hitreje dvigne na 34 kot imam naštimano se pravi temperatura pride na okoli 39 stopinj ko ugasne ,če dam na hitrost 45 mi počasneje dviguje temperaturo poraba je 23 kw na dan pri moči 42 procentov ,a ta poraba lahko še kaj pade če dam recimo na 30 procentov ali na 53,65,77 procentov, imam pa 12 radiatorjev odprtih na ful in 24 stopinj v hiši.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Te primerjave je vedno nehvaležno delat, ker se razmere iz dneva v dan razlikujejo. Recimo spremljam te dni COP-je pri različni zunanjih temperaturah, modulacijah, itd. Pa se zdi, da že mala razlika v zunanji temperaturi hitro dvigne COP iz npr. 3,5 na 4 ali 4,5.
Moram sedaj malo razmislit in prosit Igorja, da mi določene podatke skupaj vrže na en graf: COP, zunanja temperatura, modulacija, tekoča poraba, pretok, dT dvižnega in povratnega voda. Pa morda še kaj, česar se trenutno ne spomnim.
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Ocena:
0
Samo ,kakšne imate nastavitve, koliko stopinj ko začne in ugasne in na koliko procentov,koliko radiatorjev,hvala .
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Ocena:
0
Ima kdo naštimano na 30 procentov in koliko je dnevna poraba.
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
21.11.2019 ob 02:24
(*Zadnja sprememba objave: 21.11.2019 ob 02:27 uporabnik first1.)
"Urnik, med tednom zjutraj od 6:00 do 9:00 in od 12:00 do 23:30."
Ti ravno zgrešiš celo NT med tednom, jst jo imam sedaj ko so tople noči tudi na urnike in sicer ponoči od 0-6 ure in popoldne 13 do 19 ure, torej skupaj 12 ur na dan. Imam pa večinoma kar na 65%, termostat na PV med 32 in 38 stopinj, 3-4 vklope na dan, požre pa ~17kWh za gretje s sanitarno vodo vred. Sem jo imel prej cel dan na 30% oz 42%, pa je mlela pa mlela cel dan, poraba pa na koncu podobna.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Ja, vem, ampak kaj češ, babe imajo rade popolni mir ponoči. Zdaj, če tak želijo, me zaradi par evrov na letni ravni ne bo pobralo. Je pa res, da zlasti v prehodnem obdobju ni večjih nihanj temperature med dnevom in nočjo (danes ponoči je recimo po mojem grafu sodeč zunanja temp. padla samo za 1,5 stopinje) in se še toliko bolj splača, da TČ deluje ponoči zaradi nižje tarife štroma.
Zdaj bo par sončnih dni in me res zanima koliko bodo porabe padle. Potem pa moram še izvest test razlike porabe med trenutnim stanjem, ko gre voda skozi kotel, in ko gre mimo kotla - torej preverit izgube na kotlu (še nimam tiste sonde v dimovodni cevi, da bi meril izgube skozi raufank).
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ocena:
1
Termostat na PV 23-25°C 43% obtocna leti na polno, 4 zagoni na dan po kako uro. Dnevne porabe ne presegamo 15KW (komplet hisa).
Ponoci ko dela vec kot uro se zjutraj pozna da so tla malce bolj topla, ker vrjetno dlje po ceveh zagreje dt kot s krajsim casom.
Ampak over all temp. V hisi je skos med 23-24.
Spremljal sem dnevno porabo en dan na 43% in tisto 52% al kolk je naslednja stopnja in je dnevna poraba skoraj identicna konec dneva.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
21.11.2019 ob 11:00
(*Zadnja sprememba objave: 21.11.2019 ob 11:31 uporabnik Fantocci.)
Zanima me, kdo od vas ogreva tudi SV s to črpalko?
Da uporablja tripotni ventil, brez zalogovnika.