#76
(12.11.2019 ob 20:38)sassapo Napisal: Imaš sicer lično narejeno, ampak napačno. TČ naj vedno ogreva zalogovnik po direktnem vremensko vodenem krogu, če imaš dodaten vir ogrevanja npr. drva, uporabiš Hitachijev mešalni krog. Tako boš imel v radiatorjih vedno enako temperaturo, ne glede ali deluje TČ ali kuriš drva. Sanitarne vode ne moreš greti iz zalogovnika, saj po nepotrebnem produciraš precej večjo porabo. Prekrmilni ventil mora biti pred zalogovnikom, TČ mora vedno in v vsakem primeru bojler ogrevati direktno.

Ok, bom to povedal mojemu majstru, ti javim kaj bo reko. Hvala
#77
Jejhata, pri ogrevanju s TČ, ogrevanje sanitarne vode direkt iz zalogovnika? Kak je to sploh prišlo majstru na pamet? Verjetno je poraba vsaj 20% višja, kot bi bila sicer.
#78
(12.11.2019 ob 22:11)csamo001 Napisal: Jejhata, pri ogrevanju s TČ, ogrevanje sanitarne vode direkt iz zalogovnika? Kak je to sploh prišlo majstru na pamet? Verjetno je poraba vsaj 20% višja, kot bi bila sicer.

Vem ja, bomo zdaj porihtali, hvala
#79
Še eno vprašanje, koliko stane regulacija za dva kroga in dva sobna termostata za hitachi yutaki s80. Hvala
#80
Regulacija je serijsko vgrajena, kar pomeni da ne stane nič. kakšna ogrevalna kroga imaš? kakšne imaš zahteve... Malce detajlneje opiši sistem, da bomo vsaj približno vedeli kako imaš po objektu narejeno in kaj želiš.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#81
(13.11.2019 ob 13:34)sassapo Napisal: Regulacija je serijsko vgrajena, kar pomeni da ne stane nič. kakšna ogrevalna kroga imaš? kakšne imaš zahteve... Malce detajlneje opiši sistem, da bomo vsaj približno vedeli kako imaš po objektu narejeno in kaj želiš.

To je sistem,


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#82
Po hiši imam x radiatorjev, dva kroga imam zaradi? Zalogovnik ogrevam samo s TČ, ali še s čim?
Če se ti ne ljubi detajlno opisat tvojega ogrevalnega sistema, ne pričakuj koristnega odgovora.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#83
(13.11.2019 ob 20:42)sassapo Napisal: Po hiši imam x radiatorjev, dva kroga imam zaradi? Zalogovnik ogrevam samo s TČ, ali še s čim?
Če se ti ne ljubi detajlno opisat tvojega ogrevalnega sistema, ne pričakuj koristnega odgovora.

Prvi krog ima 16 radijatorjev, drugi je od kurilnice oddaljen 35 m in ima 3 radijatorje. Trenutno vodi 1 krog wdc10 drugega pa vodi wdc10b. Imam tudi peč na drva. Trenutno ogrevam samo zalogovnik z tč ker po krivulji mi seltron in hitachi ne delujeta mislim se nočeta sporazumevat. Drugi krog ima tudi svojo hidravliko. Jas pa bi rad da bi to delalo samo po regulaciji hitachi. Prosim ce mi lahko svetuješ kako to narediti, in kaj vse rabim od hitachija.Vem pa da bo moral seltron vstran.  Res hvala
#84
A peč na drva boste kaj uporabljali, ali je zgolj ostanek starega sistema in je tam za vsak slučaj?
#85
(13.11.2019 ob 22:45)csamo001 Napisal: A peč na drva boste kaj uporabljali, ali je zgolj ostanek starega sistema in je tam za vsak slučaj?

Peč bom uporabljal samo za ostanke ki še jih imam od o rezovanje dreves, je pa zgol ostanek. Imaš kako idejo kako naj rešim problem seltron regulacija proti hitachi regulacija. Hvala
#86
To ti bo sassapo lahko povedal, kolikor vem je montiral že nekaj Hitachijev. Glede peči sprašujem, ker je tudi to pomemben podatek kako zastaviti sistem.
#87
(13.11.2019 ob 23:22)csamo001 Napisal: To ti bo sassapo lahko povedal, kolikor vem je montiral že nekaj Hitachijev. Glede peči sprašujem, ker je tudi to pomemben podatek kako zastaviti sistem.

Uporaljal jo bom občasno ko se mi bo nabtal les, drugace ne., hvala
#88
(14.11.2019 ob 08:29)ivan.klobasa@gmail.com Napisal:
(13.11.2019 ob 23:22)csamo001 Napisal: To ti bo sassapo lahko povedal, kolikor vem je montiral že nekaj Hitachijev. Glede peči sprašujem, ker je tudi to pomemben podatek kako zastaviti sistem.

Uporaljal jo bom občasno ko se mi bo nabtal les, drugace ne., hvala

Trenutne nastavitve slika


Priložene datoteke Predogledne slike
   
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi