PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi yutaki s 80

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav, živimo v hiši (cca 350 k/m), spodaj so starši, v mansardi pa moja družina. Hiša je stara 30 let, povprečno izolirana (kombi plošče+siporex), imamo tudi nova okna. Trenutno se ogrevamo na kurilno olje, kar v denarju znese za celo sezono nekje 1800 eur (cca 2500 l kurilca, odvisno od zime). Sedaj se zaminamo za menjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko hitachi yutaki s 80, ki je baje primerna tudi za vgradnjo v starejše sisteme ogrevanja brez posebnih predelav. Edina slaba lastnost je cena, saj z nekaj dodatki in montažo znaša skoraj 10.000 eur. Všeč mi je pri tej zadevi to, ker se voda v radijatorjih ogreje na 80 stopinj, kar je približno tako kot sedaj. Sosed je dal lansko leto vgraditi nizkotemperaturno TČ in benti že celo zimo da ga zebe, ker so radijatorji non stop mlačni, tega pa mi nočemo. Zanima me, ali se splača iti v takšno investicijo in kakšni bi bili po vaši oceni prihranki. Ali je smiselno iti tudi v novo fasado ali bi se prihranek pozna tudi pri obstoječem stanju. Ponudniki seveda obljubljajo prihranek v cifri 70 %, kar pa sam ne verjamem, saj to pomeni, da bi iz zneska 1800 letno padli na dobrih 700 EUR. Prosim za vaša mnenja
#2
Dodaj še malo podatkov.
Stalno ogrevanih prostorov je koliko?
Tip radiatorjev in velikost?
Ogrevanje sanitarne vode pozimi? poleti?

Kot že sam ugotavljaš je yutaki s 80,podobna je tudi Daikin HT primerna za tvoj objekt.
Pri teh TČ ni potrebno posegati v napeljavo in velikost radiatorjev. Tudi način razmišljanja o ogrevanju ostane enak.
Mislim pa da bi šlo tudi še z marsikatero drugo TČ. Vendar obstaja verjetnost da bi rabil zamenjati kakšen radiator za večjega.Predvsem pa bi bilo potrebno spremeniti oz. nadgraditi znanje o nizko temperaturnem ogrevanju.
Tvojemu sosedu manjka primerna debelina izolacije na hiši ,če ta obstaja mu žal manjka pameti.Sosedu in ne hiši! Da se razumemo. :mrgreen:

Prihranek na trenutno porabo bo nad 50%. :!:
#3
Ok, hvala za tvoje pojasnilo, ali mi lahko torej zagotoviš, da bo s to konkretno TČ voda v radijatorjih res čez celo zimo 80 stopinj, kot je to sedaj ko se ogrevamo s kurilcem, nebi rad namreč, da bojo radijatorji mlačni ker imam majhne otroke.

No trenutno imamo novejšo peč na olje, sanitarno vodo pa ogrevamo na TČ poleti, pozimi pa na kurilca. Ogreva se dva nadstropja in ena soba v pritličju, radijatorji starejši (30 let) jih je pa 14, večina normalnih velikosti
#4
Poleg tega razmišljava tudi o svojem etažnem ogrevanju s TČ, ali se splača, da predelamo in damo za nadstropje v mansardi svoje etažno ogrevanje s TČ, ali potem zadostuje kakšna manjša visokotemperaturna TČ , ki prav tako ogrej vodo na 80 stopinj
#5
Prvo se zmenite za skupno ali ločeno ogrevanje.
Skupno je zagotovo cenejše, kot dva ločena ogrevanja.
Torej, če nimate problemov glede delitve stroškov ogrevanja, potem naj bo eno ogrevanje.
Če ne boste zamenjevali radiatorjev z večjimi in še dodatno izolirali hiše,
se odločite za Hitachi Yutaki s 80 ali Daikin HT

S TČ se običajno ogreva 24/7 in zato bo šlo ogrevanje tudi z nižjo temperaturo
#6
redar06 Napisal:Ok, hvala za tvoje pojasnilo, ali mi lahko torej zagotoviš, da bo s to konkretno TČ voda v radijatorjih res čez celo zimo 80 stopinj, kot je to sedaj ko se ogrevamo s kurilcem, nebi rad namreč, da bojo radijatorji mlačni ker imam majhne otroke.

No trenutno imamo novejšo peč na olje, sanitarno vodo pa ogrevamo na TČ poleti, pozimi pa na kurilca. Ogreva se dva nadstropja in ena soba v pritličju, radijatorji starejši (30 let) jih je pa 14, večina normalnih velikosti

Če imate "novejšo" peč na olje bi bilo smiselno še malo počakati z zamenjavo.No, če bi TČ gonil na 80°C prihranek ne bo velik!
#7
ma kdo goni TČ na 80° ????? 40-45° v teh razmerah polna kapa tudi za neizolirano hišo, če so le kolčkaj veliki radiatorji in ni direktnega prepiha pod okni....pa seveda 24 urno ogrevanje - FWHP11par km od mene "goni" 200m2 prav take hiše letos prvič_in to brez problemov....
PS. tud tisti sosed iz avtorjeve teme, ne bi bil na mrzlem, če bi se malo v nastavitve poglobil, oz. sistem naštudiral...
#8
sašo:
Ja gospod ma tako željo!Kot lahko večkrat prebereš bi marsikdo rad v enem odgovoru rešitev za njegovo ogrevanje.Žal ne gre! Prepričat prepričanega.....

Tebi in vsem ostalim: Miren Božič vam želim.Naj vam bo toplo v hiši in v srcu.
#9
redar06 Napisal:Ok, hvala za tvoje pojasnilo, ali mi lahko torej zagotoviš, da bo s to konkretno TČ voda v radijatorjih res čez celo zimo 80 stopinj, kot je to sedaj ko se ogrevamo s kurilcem, nebi rad namreč, da bojo radijatorji mlačni ker imam majhne otroke.

No trenutno imamo novejšo peč na olje, sanitarno vodo pa ogrevamo na TČ poleti, pozimi pa na kurilca. Ogreva se dva nadstropja in ena soba v pritličju, radijatorji starejši (30 let) jih je pa 14, večina normalnih velikosti

Svetujem ti, da si najprej prebereš vsaj nekaj čtiva o načinu ogrevanja s TČ in njenem čisto osnovnem delovanju. Kaj ti bodo 80°C vroči radiatorji?? Ali živiš v hiši brez oken, ali ti povsod piha? No, takšnih vprašanj ne boš deležen ko si boš vsaj malce razširil čisto osnovno znanje o ogrevanju s toplotno črpalko Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
@timi11
Dvokompresorska TČ ni isto kot "posiljena" enokompresorska TČ!
COP v režimu 80 stopinj je povprečno okrog 2

Ker pa ob ogrevanju 24/7 zagotovo ne bo kuril z več kot 50 stopinjami, mu bo "predla kot mucka" z relativno dobrim povprečnim COP cca 3
#11
Razumem Homer.Bilo že večkrat predebatirano po dolgem in počez.Samo dejanskih meritev vaših COP še nismo bili deležni razen Migajevih excel tabel....Še vedno DHT sodi med čudežne....Evo odpiram prepir.HA,ha...
#12
Ok, vsem se opravičujem, očitno sem izobražen v drugo smer saj o teh stvareh reci piši nimam pojma. Ravno tako nimam pojma o nizkotemperaturnem ogrevanju zato prosim nekoga, da mi to razloži po kmečko. Ko smo zamenjali peč na olje (imamo neko novo zadevo z zunanjim termostatom in ne vem kaj vse) nam je mojster pojasnil, da je to nizkotemperaturno ogrevanje z ne vem kakšno tehnologijo. No po enem tednu je žena znorela in klicala nazaj mojstra, zakaj so radijatorji non stop mlačni. Nekaj ji je hitel razlagati ampak očitno ni bilo haska in je nato naštimal vodo v radijatorjih nazaj na 80 stopinj in je bilo potem ok. No prosim če me poučite saj kolikor jaz razumem toplotna črpalka ki sem jo omenil segreva vodo do 80 stopinj. To pomeni, da ko primem radijator ne morem na njem držati roke. Pri nas se hiša zagotovo ne bo ogrela (na temperaturo 23 stopinj ki je pri nas najmanjša, ker smo bolj zmrznjeni) z mlačnimi radijatorji ali pač. Mi lahko kdo po kmečko na kratko razloži kako to gre
#13
Hvala za iskren opis težav.Pri vas ni težava z izbiro ogrevalnega sistema!
Problem je tvoja žena kar je vaš serviser kaj hitro ugotovil.Tvoja edina naloga je, da jo pripraviš k razmišljanju kako deluje nizko temperaturno ogrevanje.Če si tega iz kateregakoli razloga ne želiš raje pobaši otroke v avto in jih pelji na torto,naroči si pivo in otrokom pojasni kako je zunaj lep dan.
#14
Ha ha ampak tudi mene zanima kako to deluje. Če logično sklepam je ok, ogrevanje s TČ poteka tako, da je temperatura vode v radijatorjih manjša in dela non stop, zato je tudi temperatura prostora konstantna. Do tukaj mi je logično, kaj pa če prezračim sobo, a potem pa rabi TČ dva dni da ogreje sobo nazaj, tukaj ni logike. Potem tudi ne vem zakaj razlika med nizkotemperaturno in visokotemperaturno TČ. Žal se spoznam na pravo, strojništvo in energetika pa nista moja strokovnost, zato sem želel, da mi nekdo to pojasni po kmečko in ne na način krivulj in odvodov, ker so meni španska vas. Tako kot jaz svojim strankam ne razlagam o pravnih prazninah in argumentacijah ampak po kmečko, to je bila moja želja, prostor za šalo pa je kje drugod Smile
#15
Hišo pozimi zračiš tako, da na stežaj odpreš okno ali okna, balkonska vrata in pustiš odprto samo par minut. Na kakšno kip odpiranje oken pozimi pozabi. Prezračiš večkrat na dan, s takšnim zračenjem zamenjaš samo zrak v sobah. Bistvo je, da se ti stene ne ohladijo. Boš presenečen, kako hitro se soba ogreje nazaj, ko zapreš okna.
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi