Varnostni ventil pod bojlerjem med ogrevanjem bojlerja rahlo pušča. Očitno je previsok tlak v vodovodni napeljavi.

Ali je mogoče, da bi namestil manjši reduktor tlaka kar direktno pod ta varnostni ventil? Točneje, ali bi lahko pod varnostni ventil iz prve slike (trenutno stanje) namontiral redukcijski ventil kot je na drugi sliki? Ker se tak ventil dobi za 20 eur, bi bila reštiev cenejša in enostavnejša kot da bi nameščal ventil na glavni vodovodni priključek.

Ampak redukcijski ventil ima dva ženska navoja, vodovodna cev pod bojlerjem ima tudi tudi ženskega. Kakšen "adapter" bi moral kupiti, da bi ju lahko priklopil skupaj na moji situaciji iz prve slike? (če je ta ideja sploh možna, nisem expert).

[Slika: F01Up0I.png]


Redukcijski ventil 1/2":

[Slika: 5330.jpg?itok=t8NAJtn1]
#2
Raje namesti ustrezno raztezno posodo.
#3
Lahko se vgradi reducirni ventil kot je na sliki, mogoče bi bila boljša opcija raztezna posoda.
#4
Najbolj enostavna rešitev za ta problem je, da se v nepovratno loputo varnostnega ventila zvrta ene 2 mm velika luknja. Tako gre višek tlaka, kateri nastane ob ogrevanju vode nazaj v dovod.
#5
Potem naj zvrta še protipovratnega na dovodu v bajto...
#6
Potem ne rabiš nič, razen cevi. Ta ima luknjo že izvrtano.
Ekspanzija bo kar prava rešitev.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
My point exactly.
#8
Če prej ni puščal, sedaj pa, je prvo kar narediš, da zamenjaš varnostni ventil.
#9
Aha, vmes so pa morda vodovodarji dvignili tlak iz 3 na 4bar ali zamenjali števec s takim ki ima protipovratnega že v sebi. Oboje povsem po reglcih.
Nov VV seveda reši tudi te probleme, ane...
#10
(11.11.2019 ob 18:55)duc Napisal: Če prej ni puščal, sedaj pa, je prvo kar narediš, da zamenjaš varnostni ventil.
In ko ze podiras in menjujes vgradis vmes se mini ekspanzijo in imas mir...isto smo imeli mi in smo tako sanirali, od takrat je mir...in dodatno smo zaradi visokega pritiska vgradili se regulacijski v jasku takoj po stevcu...
#11
Pri meni je pred časom puščal vv. Zamenjal in sedaj je mir.