#61
Pri Hitachiju deluje do cca 38°C ogrevalnega voda samo zunanja enota, če je zahteva po temperaturi višja se vklopi tudi notranja enota. Hitachi je med kaskadnimi TČ edini na trgu s spodobnim izkoristkom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#62
alesmozina Napisal:
xavi Napisal:Sam bi dodal, če že kaskadna, potem raje DHT. Yutaki na drugo kaskado preklopi le po potrebi, tako da večino časa obremenjuje samo en kompresor. Drugače pa še enkrat, glede na višino trenutnih subvencij (če staro peč vržeš ven) Nibe 14 kw.
Pa upoštevaj vse to, kar ti je Homer napisal. Nekateri to prakticiramo že kar nekaj let in drži kot pribito.

V tč do 63 °ne bi šel,ker če rabim temperaturo okoli60° dela praktično na polno paro!
Zato gledam s80,Ali se motim kar sem napisal?

Poslano z mojega ONEPLUS A6013 z uporabo Tapatalk
Če misliš ogrevat na 60 C, potem toplotna črpalka odpade.
Vse to z 80 C je malo mimo in veliki nateg, vsaj za naše klimatsko področje.
V praksi, ogrevanje na 60 C z urniki je enako 40 C /24 ur.
#63
sassapo Napisal:Pri Hitachiju deluje do cca 38°C ogrevalnega voda samo zunanja enota, če je zahteva po temperaturi višja se vklopi tudi notranja enota. Hitachi je med kaskadnimi TČ edini na trgu s spodobnim izkoristkom.
Saj lahko,da nikoli ne bom rabil temperaturo nad 50-60 °,kak močen mraz in burja,zna bit velik problem,ampak do izolacija mora počakati par let!
Okna in ena ugodna vrata 30k,plus obnova kurilnice in toplotna 10 k!

Poslano z mojega ONEPLUS A6013 z uporabo Tapatalk
#64
V večini slabo ali neizoliranih hišah pri non stop gretju več kot 50°C ne rabiš nikoli. Če je hiša že vsaj srednje izolirana z dobrim stavbnim pohištvom, pa ta temperature skoraj nikoli ne preseže 40°C.
Seveda je precej odvisno tudi od tipa in dimenzij radiatorjev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#65
Tudi počutje v takšni hiši, ki se greje 24/7 je precej boljše od tistih s hladnimi stenami in rukerji temperature v radiatorje. Na termostatu že kaže želeno temperaturo, počutje ob kakšni steni pa ni prijetno.
#66
Samo za primerjavo!
Pri meni "laufa" celo sezono med 37st.C in 47st.C pri -15 zunaj! Pa imam relativno "švoh" izolacijo!

P.S.@alesmozina, preveri naslednji teden! Pa kaj ne "zastopiš"? Confusedhock:
Ne bo nobene potrebe po ugibanju! VEDEL boš, koliko toplo vodo potrebuješ v radiatorjih pri 0st.C zunaj, ali pa pri -5! Pri 24/7 :!: ogrevanju, jasno! Pri "kampanjskem" ogrevanju, tako veš!
#67
simek Napisal:Samo za primerjavo!
Pri meni "laufa" celo sezono med 37st.C in 47st.C pri -15 zunaj! Pa imam relativno "švoh" izolacijo!

P.S.@alesmozina, preveri naslednji teden! Pa kaj ne "zastopiš"? Confusedhock:
Ne bo nobene potrebe po ugibanju! VEDEL boš, koliko toplo vodo potrebuješ v radiatorjih pri 0st.C zunaj, ali pa pri -5! Pri 24/7 :!: ogrevanju, jasno! Pri "kampanjskem" ogrevanju, tako veš!
Če bo kdo jutri na sejmu v Ljubljana,dam za pivo!
Sedaj moram z štromarjam pogledat kako bova porazdelila druge uporabnike el. Energije!
Imam tudi kuhanje indukcija!

Poslano z mojega ONEPLUS A6013 z uporabo Tapatalk
#68
Včeraj sem se malo igral z centralno voda v peči okoli 60-70,od mešalnega ventila gor
40 v dnevni in kuhinji skupaj cca 50m2 26 drugo 23-24
pri zunanji 10

Danes zjutraj nastavil peč na 50,pred eno uro klical domov( pred odhodom sem malo odprl mešalni ventil na 50,ker so same ženske doma,temperatura v dnevni -kuhinji 25
pri zunanji 3,6
Ampak me ne bo doma in ne vem kaj se bo dogajalo,sem pa domačim razložil zakaj se gre!
#69
Zdravo majstri. Imam hitachi yutaki s 80, in ogrevam 240 m2. Vodi ga regulacija seltron wdc 10 z hranilnikom vode 400l. Prosim Vas kako naj nastavim tč in seltron, da bo to laufalo idealno, zdaj se mi vedno samo vklapla.v hiši pa imamo 22,5 stopin nastavljeno pa imam dan in noč na 21,5. Gdo mi ve to razložit dobi narezek za 5 oseb in pijačo z našega vinogradništva Klobasa. Res hvala vsem za odgovore

Zdravo majstri. Imam hitachi yutaki s 80, in ogrevam 240 m2. Vodi ga regulacija seltron wdc 10 z hranilnikom vode 400l. Prosim Vas kako naj nastavim tč in seltron, da bo to laufalo idealno, zdaj se mi vedno samo vklapla.v hiši pa imamo 22,5 stopin nastavljeno pa imam dan in noč na 21,5. Gdo mi ve to razložit dobi narezek za 5 oseb in pijačo z našega vinogradništva Klobasa. Res hvala vsem za odgovore

Zdravo majstri. Imam hitachi yutaki s 80, in ogrevam 240 m2. Vodi ga regulacija seltron wdc 10 z hranilnikom vode 400l. Prosim Vas kako naj nastavim tč in seltron, da bo to laufalo idealno, zdaj se mi vedno samo vklapla.v hiši pa imamo 22,5 stopin nastavljeno pa imam dan in noč na 21,5. Gdo mi ve to razložit dobi narezek za 5 oseb in pijačo z našega vinogradništva Klobasa. Res hvala vsem za odgovore
#70
(10.11.2019 ob 19:48)ivan.klobasa@gmail.com Napisal:
Zdravo majstri. Imam hitachi yutaki s 80, in ogrevam 240 m2. Vodi ga regulacija seltron wdc 10 z hranilnikom vode 400l. Prosim Vas kako naj nastavim tč in seltron, da bo to laufalo idealno, zdaj se mi vedno samo vklapla.v hiši pa imamo 22,5 stopin nastavljeno pa imam dan in noč na 21,5. Gdo mi ve to razložit dobi narezek za 5 oseb in pijačo z našega vinogradništva Klobasa. Res hvala vsem za odgovore

Imaš zelo podobno vprašanje v sosednji temi: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...794&fid=18

Skratka, vsak po svoji logiki. Po "simptomu" sodeč imaš ogrevalno krivuljo črpalke nastavljeno previsoko, kar ne rezultira zgolj v previsoki temperaturi, pač pa tudi višjih stroških ogrevanja.

Na kolko stopinj ti TČ pri trenutnih zunanjih temperaturah ogreva vodo za zalogovnik?
#71
Enostavno ne razumem kaj dela v sistemu Seltron? Hitachi zna serijsko peljati tako direktni kot mešalni krog. Tudi, če imaš poleg npr. kotel na drva priklopljen na zalogovnik bo Hitachijeva regulacija znala upravljat tudi s tem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#72
Ja, če na delovanje vpliva seltron, potem ne vem rešitve te enačbe...če pa seltron ne vpliva, potem imaš mogoče na kontrolerju od tč zgolj lahko napačno nastavitev v servisnem meniju: 
system configuration/general options/room thermostats/compensation factors...to imaš mogoče nastavljeno na 0 in  ti na delovanje tč ne vpliva temperatura na kontrolerju ampak tč deluje zgolj po krivulji in ne daje offseta recimo +-2C da ragulira DV glede na temeraturo.
To je prva na kar pomislim da bi lahko bil vzrok previsoke temperature. Daj ta compensation factor na vrednost recimo 3, če je zdaj slučajno na 0.
#73
Kakor kaže mu TČ skrbi samo za temperaturo zalogovnika, seltron za temp. prostorov!?
Ivan... brez skice ali slike vezave, ne bo odgovora.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#74
(11.11.2019 ob 10:30)sassapo Napisal: Kakor kaže mu TČ skrbi samo za temperaturo zalogovnika, seltron za temp. prostorov!?
Ivan... brez skice ali slike vezave, ne bo odgovora.

Evo ti slike, imam pa v planu odstranit seltron in ga zamenjat za hitachi regulacijo,  hvala

(12.11.2019 ob 18:59)ivan.klobasa@gmail.com Napisal:
(11.11.2019 ob 10:30)sassapo Napisal: Kakor kaže mu TČ skrbi samo za temperaturo zalogovnika, seltron za temp. prostorov!?
Ivan... brez skice ali slike vezave, ne bo odgovora.

Evo ti slike, imam pa v planu odstranit seltron in ga zamenjat za hitachi regulacijo,  hvala

Ja res mi greje samo zalogovni

(10.11.2019 ob 22:23)pentax Napisal: Ja, če na delovanje vpliva seltron, potem ne vem rešitve te enačbe...če pa seltron ne vpliva, potem imaš mogoče na kontrolerju od tč zgolj lahko napačno nastavitev v servisnem meniju: 
system configuration/general options/room thermostats/compensation factors...to imaš mogoče nastavljeno na 0 in  ti na delovanje tč ne vpliva temperatura na kontrolerju ampak tč deluje zgolj po krivulji in ne daje offseta recimo +-2C da ragulira DV glede na temeraturo.
To je prva na kar pomislim da bi lahko bil vzrok previsoke temperature. Daj ta compensation factor na vrednost recimo 3, če je zdaj slučajno na 0.

Imam  astavljeno na slo jezik. In otc naci  je na konstantno,

(10.11.2019 ob 20:37)sassapo Napisal: Enostavno ne razumem kaj dela v sistemu Seltron? Hitachi zna serijsko peljati tako direktni kot mešalni krog. Tudi, če imaš poleg npr. kotel na drva priklopljen na zalogovnik bo Hitachijeva regulacija znala upravljat tudi s tem.

Hvala, bomo menjali

(10.11.2019 ob 20:16)csamo001 Napisal:
(10.11.2019 ob 19:48)ivan.klobasa@gmail.com Napisal:
Zdravo majstri. Imam hitachi yutaki s 80, in ogrevam 240 m2. Vodi ga regulacija seltron wdc 10 z hranilnikom vode 400l. Prosim Vas kako naj nastavim tč in seltron, da bo to laufalo idealno, zdaj se mi vedno samo vklapla.v hiši pa imamo 22,5 stopin nastavljeno pa imam dan in noč na 21,5. Gdo mi ve to razložit dobi narezek za 5 oseb in pijačo z našega vinogradništva Klobasa. Res hvala vsem za odgovore

Imaš zelo podobno vprašanje v sosednji temi: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...794&fid=18

Skratka, vsak po svoji logiki. Po "simptomu" sodeč imaš ogrevalno krivuljo črpalke nastavljeno previsoko, kar ne rezultira zgolj v previsoki temperaturi, pač pa tudi višjih stroških ogrevanja.

Na kolko stopinj ti TČ pri trenutnih zunanjih temperaturah ogreva vodo za zalogovnik?

Segreva mi na 54, ker je otc nacin nastavljen na konstantno. Otc tockovni in otc krivulja ne delata. Saj z zalogovnika polnim tudi sanitarno vodo. In to vse regulira wdc10


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#75
Imaš sicer lično narejeno, ampak napačno. TČ naj vedno ogreva zalogovnik po direktnem vremensko vodenem krogu, če imaš dodaten vir ogrevanja npr. drva, uporabiš Hitachijev mešalni krog. Tako boš imel v radiatorjih vedno enako temperaturo, ne glede ali deluje TČ ali kuriš drva. Sanitarne vode ne moreš greti iz zalogovnika, saj po nepotrebnem produciraš precej večjo porabo. Prekrmilni ventil mora biti pred zalogovnikom, TČ mora vedno in v vsakem primeru bojler ogrevati direktno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->