(6.11.2019 ob 10:56)Sonce65 Napisal: Kje pa je sploh prednost, če je TČ 3F napram 1F? In če predvidevamo, da si vsak normalen razdeli porabnike po fazah (če je pač doma 3F štrom).Kopiral povzetek razlage arbajterja ,je na mestu!!!
Je prednost!
Konkretno PRI MENI!!!! hiša dve gospodinstvi.3x20A
Ena faza za glavni del toplotne (kompresor + kak manjši pomemben porabnik hiše .
Drugi dve grelci toplotne in veliki porabniki hiše.
Če se poraba poklopi ne pade ven toplotna - njena kontrola napetosti!!
Zubadan 220V-tudi če naknadno urediš trofazni tok mora ena faza ostati 30A
2 gospidinjstvi, oboji kuhajo na Strom,
Še pomivalni stroj, pa kak morebitni sušilni stroj tudi.
Ok, to je stvar presoje posameznika, če bo vzel v zakup tisto trepetanje in strah ob (dokaj veliki) možnosti izpada katere od 20A glavnih varovalk. V takem primeru morajo biti vsi porabniki resnično vrhunsko porazdeljeni po fazah. Tako po njihovi moči kot po časovnih možnostih sovpadanja delovanja dveh strojev na eni fazi. In ker vsi današnji stroji praviloma presegajo tok 10A je to zelo težko zagotoviti. Brez tistega striktnega omejevanja vklopov. Oziroma ko si praviš: ne smem vklopiti pralnega stroja dokler... Jebeš tak štrom in tiste cenejše položnice.
Pa še malo "računice":
Pralni stroj 12A
Sušilni stroj 12A
Pomivalni stroj 12A
Pečica 13A
Indukcija 1.faza 17A
Indukcija 2.faza 17A
Zgolj tole ob hkratnem delovanju pomeni 27A po fazi. Že tole skupaj enakomerno razdeliti po fazah je težek zalogaj, saj bilo katera dva stroja vključena hkrati na tisti fazi pomenita mrk na pancerki. Da nadaljujem: morebitna toplotna črpalka v stanju dogrevanja z elektro grelci, štrom bo "posodil"sosed, da ne pride do izpada pancerk, kje so še vsi preostali "drobni" porabniki, kot so sesalec, mikrovalovka, ki zlahka dosežejo in presežejo kW, kar pomeni novih 5A za vsakega. Pa kak printer z 0,8kW, računalniki tudi ne zaostajajo veliko...
Matematika je v tem segmentu elektrike neizprosna.
Objavil arbajter - 5.11.2019 ob 16:41