Prejle sem poslušal Omizje: Pametno ogrevanje za trajnostno prihodnost.
Na veliko omenjajo, da naj bi sistemi ogrevanja s TČ morali imeti zalogovnik, da bi omogočili izklop TČ v času viškov porabe. To se mi zdi precej iluzorno razmišljanje, sploh če imaš radiatorsko ogrevanje.
1000l zalogovnik pri delta T 10°C shrani 11,7kWh toplotne energije. Pri povprečni zimski porabi slabše izolirane hiše je to za 2h, ko je najhladneje, je akumulacije za dobro uro, kar ni nič. Zimski viški porabe so cel dan ali vsaj jutranjih 5 ur. Na ELESovi strani nastavite 28.2.2018, ko je bilo zjutraj pasje mraz.
Poleg tega je 10°C za TČ pri radiatorjih veliko, že tako obratuje blizu maksimalne temperature, 10 stopinj višje znatno zniža grelno število. Pri talnem bi se nekaj dobilo ampak kako stvar zastaviti, vsako noč napolniti zalogovnik, da te dispečer po potrebi zjutraj izklopi za 5 ur. Drugo bi bilo, da sistem sam redno fila zalogovnik ponoči, prazni pa čez dan. Samo to pomeni 3 x močnejšo TČ, ki mora delati ob nižjih zunanjih temperaturah in greti vodo na 20°C višjo temperaturo. Od izgube do izgube do končne zmage
ne vem no?
Itak je pa daaaleč najhujši problem, ko se vklopijo grelci, v takih razmerah 2h akumulacija ne pomeni praktično nič.
Na veliko omenjajo, da naj bi sistemi ogrevanja s TČ morali imeti zalogovnik, da bi omogočili izklop TČ v času viškov porabe. To se mi zdi precej iluzorno razmišljanje, sploh če imaš radiatorsko ogrevanje.
1000l zalogovnik pri delta T 10°C shrani 11,7kWh toplotne energije. Pri povprečni zimski porabi slabše izolirane hiše je to za 2h, ko je najhladneje, je akumulacije za dobro uro, kar ni nič. Zimski viški porabe so cel dan ali vsaj jutranjih 5 ur. Na ELESovi strani nastavite 28.2.2018, ko je bilo zjutraj pasje mraz.
Poleg tega je 10°C za TČ pri radiatorjih veliko, že tako obratuje blizu maksimalne temperature, 10 stopinj višje znatno zniža grelno število. Pri talnem bi se nekaj dobilo ampak kako stvar zastaviti, vsako noč napolniti zalogovnik, da te dispečer po potrebi zjutraj izklopi za 5 ur. Drugo bi bilo, da sistem sam redno fila zalogovnik ponoči, prazni pa čez dan. Samo to pomeni 3 x močnejšo TČ, ki mora delati ob nižjih zunanjih temperaturah in greti vodo na 20°C višjo temperaturo. Od izgube do izgube do končne zmage
ne vem no?Itak je pa daaaleč najhujši problem, ko se vklopijo grelci, v takih razmerah 2h akumulacija ne pomeni praktično nič.