Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
In kako jo reguliraŠ? Še na roke?
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Kateri flow switch si uporabil ?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
28.10.2019 ob 14:05
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 14:09 uporabnik Zaspanc.)
Caleffi.
Kitajcem tega ne zaupam, drugega cenejšega pa nisem našel.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Flow switch ti verjetno ustavi TČ, če obtočna ne deluje. Ampak potem še vedno ostane možnost zamrznitve (ali imaš antifriz)?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
28.10.2019 ob 17:34
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 17:34 uporabnik Zaspanc.)
Tako je. Glede na to, da so do sedaj znane odpovedi prav oz. samo zaradi tega, mi je to prva skrb.
Antifriz-morda, nekoč. Bi ga dal, če bi bila to trajna rešitev, a ima omejeno življensko dobo.
Zaenkrat UPS in agregat. Imamo tudi zanemarljivo malo izpadov, zato me ne pretirano skrbi glede tega.
Moram pa še potestirat ali kaj/dovolj za prvo silo cirkulira termosifonsko. Kot kaže bom to lahko kmalu (glede na napoved). Imam namreč svojevrstno postavitev...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Danes silom prilike testiral novo obtočno Alpha 1. Na prvi hitrosti mi senzor pretoka kaže okoli 500 l/h, na drugi "mojih" 900 l/h, na tretji okoli 1.100 l/h. Delta T na drugi stopnji je že znanih 5 stopinj, kar bi torej naj bilo idealno, šumnost pa je tak-tak. Na prvi stopnji se obtočne praktično ne sliši, dT pa naraste na dobrih 8 stopinj. Je to s kateregakoli vidika problematično?
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
K IVT bi pritaknil zaporedno vezan zalogovnik saj imam radiatorsko ogrevanje. Zanima me ali je bolje 200l ali 100l zalogovnik, cenovno sta si zelo blizu.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Večji zalogovnik pomeni večjo akumulacijo. V praksi to pomeni manjše nihanje temperature dvižnega voda ob defrostih.
Vsekakor daj 200L, če že delaš.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->