Ali ne manjka na shemi OČ iz ali proti TČ? Drugace ne bo tople vode na pipah, v primeru kurjenja samo kotla ravno tako...
Ja, shema je za npr. LG-jev monoblok kateri ima vgrajeno OČ. Tukaj je jasno potrebna dodatna črpalka
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kaj je s sanitarno vodo, ko je TČ v defektu?
Takrat se umivaš z mrzlo, je baje bolj zdravo... Pač uporabiš el. grelec!?
Tole je pač edina zelo enostavna in poceni vezava, katera zagotavlja poln izkoristek TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
No če je edina, potem je to to, konec debate.
Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla.
Sem prepričan, da bo marsikdo vesel tvoje sheme
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Big Grin 
sassapo, zanima me kakšen je glavni minus, če bi iz tvojega predloga vezave, "mrzli" vod na strani kotla vezal na skupni "mrzli" povratek, dejansko vzporedna vezava, sam imam tako vezan eloblock (nisem mogel drugače), in ne vem še kako dobro bo delovalo skupaj z TČ ob "pasjem mrazu"  Big Grin ...
lastniki krmilja iz bolhe.Kaj imate nastavljeno .Min.max temp.In pa kolk % ko je na off.
[Slika: img20191018110714resized.jpg]
[Slika: img20191018110720resized.jpg]
[Slika: img20191018110722resized.jpg]
(18.10.2019 ob 10:19)sassapo Napisal: Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla.
Sem prepričan, da bo marsikdo vesel tvoje sheme

Sicer ne vem kaj predstavlja tisti element s simbolom diode (mogoče protipovratni ventil?) pa vendar se se stvar lahko naredila še enostavneje. Tako TČ kot oljni kotel vežeš zaporedno. Črpalka katera je sedaj na izstopu iz oljnega kotla se da pred tri potni ventil. Tako odpade nekaj cevi, protipovratni ventil in še ena OČ.
Takole je sedaj zvezano. Pri tisti zgornji prilepljeni shemi me moti da s kotlom ne moreš ogrevati bojlerja, (ali se motim?, Razen s povratkom iz radiatorjev, ki pa....)

Kakšne izgube so v črpalki, če je ta na off v hudem mrazu, oziroma koliko energije bo minimalno pokurila da bo vzdrževala vsaj temperaturo povratka iz radiatorjev (pri -15 recimo, manj je poredko ) .
Če zmanjka elektrike, lahko zabrisem TC po koliko minutah - urah v smeti (zmrzne?)
COP pod -5 raje sploh niso objavili


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Sonce naj sveti vsak dan!
Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel.
(18.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal:
(18.10.2019 ob 10:19)sassapo Napisal: Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla.
Sem prepričan, da bo marsikdo vesel tvoje sheme

Sicer ne vem kaj predstavlja tisti element s simbolom diode (mogoče protipovratni ventil?) pa vendar se se stvar lahko naredila še enostavneje. Tako TČ kot oljni kotel vežeš zaporedno. Črpalka katera je sedaj na izstopu iz oljnega kotla se da pred tri potni ventil. Tako odpade nekaj cevi, protipovratni ventil in še ena OČ.

Ja, tisto je nepovratni ventil. Seveda to ni idealna shema, je pa zelo enostavna za izvedbo in relativno poceni. Če narediš klasično zaporedno vezavo, TČ po nepotrebnem ogreva kotel, kar v nekaterih primerih ni slabo, saj kotel služi kot zalogovnik, je pa v tem primeru zaradi izgub, priporočljivo vgraditi samozaporno loputo v dimnik.
Prednost pri tej vezavi je tudi, da lahko kotel samostojno deluje s svojo OČ, ali kot bivalentni vir. Ogrevanje SV z oljem se jasno lahko reši, koliko se pa to izplača je pa že? TČ bo namreč vedno lahko ogrela SV, v primeru okvare se do popravila, bojler pač ogreva z elektro grelnikom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(18.10.2019 ob 18:09)bozgom Napisal: Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel.

Vrag ne, dobiš pa najbrž vsakič zrak v sistem ko zadevo nafilas nazaj.....
Sonce naj sveti vsak dan!
(19.10.2019 ob 06:53)Hanzi Napisal:
(18.10.2019 ob 18:09)bozgom Napisal: Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel.

Vrag ne, dobiš pa najbrž vsakič zrak v sistem ko zadevo nafilas nazaj.....

Pri moji TČ je samodejni odzračevalni ventil na njeni najvišji točki. Samodejni odzračevalni ventil je tudi na najvišji točki razvoda centralnega ogrevanja. Na teh dveh mestih moraš itak imeti možnost /vsaj ročnega) odzračevanja, če želiš da ti sistem kolikor toliko deluje. Tako da zrak ne bi bil noben problem.
Zadeva se lahko reši tudi z mešalnim ventilom, kateri se nastavi tako, da je na obtoku skozi TČ voda cca 15°C, Na izmenjevalnik se nalepi grelna folija 12v katero napaja akumulator v primeru izpada... Variant je ogromno.
Problem je, da lahko pri tej poceni napravi, tehnični prostor kaj hitro preseže dvakratnik njene cene
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->