7.10.2019 ob 18:05
(7.10.2019 ob 17:18)csamo001 Napisal: Med tednom imam zjutraj po urniku ogrevanje od 6:00 do 8:00, za vikend pa od 7:30 do 10:00. Zvečer pa 7 dni v tednu med 19:00 in 22:30. Tako se mi za enkrat zdi idealno za prehodno obdobje (mesec do mesec in pol), ker v nasprotnem primeru mi babe jamrajo, da jim je čez dan prevroče. Imam pa glede na majhne izgube v tem letnem času modulacijo dodatno omejeno na 50%, ker se mi zdi nepotrebno, da bi TČ šla na "ful gas" ob zagonu, saj nekega mraza ni in že mlačni radiatorji dajo občutek prijetne toplote v prostorih.
Ko pa TČ deluje po omenjenih urnikih in z omenjeno omejitvijo modulacije, pa deluje po krivulji; v tem trenutku je recimo izračunana zahtevana temperatura dvižnega voda 37,4 stopinje, ob predpostavkah 22,6 stopinje v prostoru kjer je tipalo in ob izmerjeni zunanji temperaturi (trenutno 11,5 stopinje). Vpliv sobnega tipala (korektor) je nastavljen na "srednje". Ko dvižni vod doseže izračunano temperaturo, TČ počasi znižuje modulacijo, če pa tudi na najnižji stopnji modulacije ne more držati temperature dvižnega voda, ker ta še vedno raste (izgube objekta so tako majhne), pa gre TČ v izklop (famozno taktiranje). In v tem delu je funkcionalnost podobna kot pri tvojem krmilju, kjer nastaviš fiksno temperaturo dvižnega voda, krmilja pa uravnava modulacijo TČ, da drži dvižni vod. Imam pa sam minimalni čas mirovanja med izklopom in ponovnim vklopom nastavljen na 60 minut.
VPRAŠANJE: A tudi osnovno Profelovo krmilje izklopi TČ, če je nastavljena temperatura dvižnega voda dalj časa presežena?
Termostatske glave pa po mojem mnenju vseeno imajo mesto v radiatorskem sistemu pri ogrevanju s TČ, in to v tistih prostorih, ki imajo redno povečane temperaturne pribitke, pri nas recimo prostori na južni strani hiše. So pa termostatski ventili oziroma glave opazno glasnejši od navadnih.
Osnovno krmilje tudi izklopi ali modulira moc, ce je Tdv dalj casa presezena. Sedaj za prehodno obdobje imam nastavljeno temp. 38C, omejitev moci izvedem tako da imam stikalo, ki izklopi signal A3, se pravi dela z stopnjami 2, 4 in 6, ko bo zunanja temp. padla na dnevnih 5C bom povecal Tdv in vklopil A3, pac je nekaj dela itak, ko pridem domov grem mimo kurilnice ali po drva za kamin, tako da mi to ne predstavlja neke tezave, zagotovo pa ni optimizirano, kot pri tebi.
Povsod imam Herz termostatske ventile in delajo povsem brezslisno v vseh rezimih, prav tako se pretakanje vode ali OČ popolnoma nic ne slisi, pa goni vodo po 3. etazah, res pa da so preseki cevi mogoce predimenzionirani...