(8.10.2019 ob 10:38)Zaspanc Napisal: Žarnico "izračunaš" na vsaj 100W, pa je. Toliko da ne zašvasa v primeru nepričakovanega (ne)delovanja.
Za omenjeno serijo FIDov sem pa slišal...
Trije Fidi, zapored vzeti novi iz škatle, so "pocrkali" v dnevu ali treh. In frajerji iz Etija niti slišat niso hoteli o zamenjavi oziroma garanciji, pa pokažeš mesec star račun o nabavi 50 Fidov. Šele ko sem jim "obljubil, da v življenju ne kupim več njihovih varovalk so blagovolili izpljuniti nove Fide. Pa verjetno se jim je srce ob tem trgalo.
(8.10.2019 ob 15:37)markobb Napisal: Za kupit novo fid stikalo iscem 4 polno fid stikalo 500ma?
Kaj pomeni fid 25/05? Mogoce 4x25A 500mA?
Pa se vprasanje tam kjer imamo 16A varovalko za 1 fazni priklop, smo vmes zmanjsali priklopno moc se mi zdi iz 3x25 na 3x10A torej bi rabil zamenjat varovalko iz 16A na 10A?
500mA Fid stikalo je nekoličkaj že preživeta zadeva. Sedaj se daje 300mA. Torej FID 25/0,3. Še bolje FID 40/0,3.
Z varovalko se varuje kabel in ne porabnika. Torej, če imaš kabel 1,5mm2 lahko daš varovalko 10A ali pa 13A, za 2,5mm2 daš 16A in za 4mm2 20A. Manjša je lahko vedno, večja nikoli. Ravno tako ne pomeni, da lahko varuješ tokokrog izveden z vodniki 2,5mm2 z varovalko 16A, če je na kakem mestu ta isti tokokrog "vsebuje" tudi vodnike 1,5mm2. V takem primeru velja, da se varuje spet "najšibkejši" člen, torej bo varovalka 10A oz. 13A in ne 16A.