A so micke ze kaj nestrpne , ce se bo tako mrzlo vreme nadaljevalo se celi teden in naj se nebi vec segrelo nad 25C, bo letos kurilna sezona kaksnih 14.dni prej, kot ponavadi (pri nas okoli 1.oktobra)
Kratek update:
Delam zakljucne finese, ravno zmontiral novo OČ na sekundarni strani (zalogovnik-radijatorji), se pravi odstranil skoraj 35.let staro grundfosko in glejga zlomka zelo motec ropot-kovinsko drgnjenje se se vedno pojavlja, na koncu je bila krivda v novem protipovratnem ventilu, zamenjam za novega in cista tisina - se spomnim da uporabnik csamo tudi omenjal nekaksen ropot iz prastare crpalke, mogoce ima podoben problem...
Protipovratni ventil? Mislim, da jaz tega nimam v sistemu. Bomo pa (upam) v roku par dni menjali še par starih radiatorjev (izključno estetski razlogi), pa takrat še z mojstrom v kurilnico zavijeva.
Je pa noro letos; že spomladi ni bilo praktično nobenega prehodnega obdobja, zdaj pa tudi padlo iz 30 stopinj kot kamen.
OK, csamota ni. Je kdo drug filal cel radiatorski sistem z antifrizom? Za to ali drugo TČ, ni važno...
Če lahko malo opiše sistem (zalogovnik da/ne, število radiatorjev...) in koliko vode je bilo ter koliko antifriza je bilo treba.
13.9.2019 ob 17:22 (*Zadnja sprememba objave: 13.9.2019 ob 17:24 uporabnik zakl.)
Ker mi bodo končno priklopli trofazni tok v hiši, lahko po enem letu končno začnem razmišljati tudi o priklopu TČ. Zanima me kaj menite o spodnji vezalni shemi.
Tč bi vezal direktno na talno (brez KO zaradi izgub skozi kotel in ker trenutno itak ogrevam samo zgornji del hiše - 100m2 talnega), vseeno pa bi si pustil opcijo, da v primeru da TČ ne zmore lahko ročno z ventili preklopim TČ vzporedno na KO in spodnji del hiše.
Spodnji del hiše (radiatorji) bi po tej shemi (2 dni v letu) lahko v kolikor je potrebno grel samo na KO (ločeno od zgornjega dela), ali z ročnim preklopom tudi s TČ (vzporedno na peč ko). Torej zanima me vaše mnenje o vezavi... torej neka kombinacija enega , drugega ali obeh ... (ps: bojler grejem samo na elektriko in ga tukaj zaenkrat niti nebi vključeval) ...hvala že vnaprej
13.9.2019 ob 17:36 (*Zadnja sprememba objave: 13.9.2019 ob 17:39 uporabnik bozgom.)
Zakaj pa ne daš en ventila (V1) na cev iz KO . Ventil na vodu do KO (V2) pustiš. Črpalko iz TČ, ventil iz TČ in povezovalni vod nad črpalko "mansarda" pa sploh odstraniš oz. ne narediš. Potem pač odpreš V1 in zapreš V2, če želiš ogrevati s KO. Zapreš V1 in odpreš V2, če želiš ogrevati s TČ Z ostalimi črpalkami in ventili pa delaš kot si do sedaj?
PS lahko pa vgradiš še en ali dva ventila med V1 in V2 (med vsakim od odcepov) pol pa boš lahko neodvisno ogreval kaj boš želel in s čim boš želel.
16.9.2019 ob 11:15 (*Zadnja sprememba objave: 16.9.2019 ob 11:18 uporabnik csamo001.)
(2.7.2019 ob 19:22)mr.muri Napisal: Pozdravljeni. Imam eno vprašanje, pa da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Ali je lahko toplotna 5,5m stran od kurilnice in kakšne cevi naj pripravim, da kasneje nebi bilo problemov čeznje spraviti cevi za toplotno. Počasi bom urejal dovoz, pa bi raje prej pripravil, da nebi bilo potrebno kasneje še enkrat razkopavati.
(11.9.2019 ob 15:16)Fantocci Napisal: csamo, ti imaš antifriz v sistemu? Koliko vode je približno v takem sistemu kot je tvoj (če bom slučajno solar tekočino kupoval...)
Evo me.
Ne, nisem dajal antifriza v sistem. Glede na to kaj senzorika pravi, se mi tudi ne zdi potrebno. Ker če ni nekega nepovratnega ventila v sistemu je po mojem dovolj izmenjave toplote, četudi obtočna ne deluje. TČ imam jaz par metrov od hiše postavljeno, pa tudi ob zelo hladnih marčevskih jutrih ni bila niti blizu kakšnim nevarnim temperaturam (pri nas je čez noč mirovala, ker smo občutljivi glede zvoka obtočne).
Kot je Fery že veliko cajta nazaj zapisal: sto drugih stvari bo šlo prej narobe...
Testno zagnal kiblo, da vidim kako je z merilcem pretoka. Sva ga oni dan z Igorjem odprla in na najbolj nesrečnem mestu je bila ena smet. Upam, da je to to. Imam pa za vsak slučaj novega, kovinskega pri roki.
Bomo pa čez par dni menjali par radiatorjev, tak da bo sledil še en reset sistema. TOkom tega posega bomo naredili še en izpustni komad na forlaufu od TČ, ki smo ga zadnjič pozabli, pa en bypass, s katerim bom lahko imel v krogu zvezano TČ in kotel, vse skupaj pa bom lahko ločil od ogrevalnega kroga (radiatorjev). Na ta način bom lahko grel sanitarno vodo v bojlerju peči. Da spomnim: sanitarna voda mi gre najprej v bojler peči, nato pa v sanitarno TČ.
Moja tudi laufa od vceraj in se to kurilno sezono ne bo vec ugasala. Zaenkrat vse BP, z kontrolerjem trenutno krmilim samo A1 in A2 kontakta, kjer ima najboljsi izkoristek, zima bo pa pokazala potrebo po A3. Glede na grafe temperatur dosegam dt tudi do 14°C ob stalnem pretoku 22l/min.
Moj pretok je še vedno okoli 900 l/h oziroma 15 l/min. Preveril graf in dejansko danes v teh dveh urah in pol ogrevanja ni zanihal, razen ob zaključku ogrevanja (imam nastavljeno, da obtočna dela še 10 min po koncu ogrevanja).
Kako to, da imaš tako velik dT ob tako visokem pretoku? Moj je konstantno pri 5 stopinjah C.
22.9.2019 ob 08:43 (*Zadnja sprememba objave: 22.9.2019 ob 08:45 uporabnik FAE.)
(21.9.2019 ob 23:26)csamo001 Napisal: Moj pretok je še vedno okoli 900 l/h oziroma 15 l/min. Preveril graf in dejansko danes v teh dveh urah in pol ogrevanja ni zanihal, razen ob zaključku ogrevanja (imam nastavljeno, da obtočna dela še 10 min po koncu ogrevanja).
Kako to, da imaš tako velik dT ob tako visokem pretoku? Moj je konstantno pri 5 stopinjah C.
Obratujem z manjsim zalogovnikom 150l, ter 15. radiatorji. V sistemu imam dve OČ, za vsak krog svojo (1. TČ-zalogovnik s stalnim 22l/min, 2. iz zalogovnika proti radiatorjem), ker je cez dan se toplo sobni termostat glede na potrebo prozi OČ. Ko se cikel zacne, povratni strmoglavi in nastane tudi tak velik dt, najdlje vztraja tam okoli 10-12°C, seveda sta senzorja na strani TČ-zalogovnik. Nimam pa opcije racunanja povprecnega COP, bi se moral poigrat z Excelom.
Porocam stanje, ko se bo bolj shladilo, vceraj zjutraj pri nas 2°C, danes 4°C.
V osnovi imava podobno velik zalogovnik (pri meni gre pač za veliko peč), metoda distribucije je pa različna. Pri meni samo ena obtočna, zaporedna vezava.
No, bo zanimivo videt pri nižjih zunanjih temperaturah kaj se točno dogaja pri tvojem sistemu. Kar sem jaz gledal moj sistem od zagona v marcu letos, je teh 5 stopinj dT pri meni praktično zabetoniranih.
(22.9.2019 ob 10:10)csamo001 Napisal: V osnovi imava podobno velik zalogovnik (pri meni gre pač za veliko peč), metoda distribucije je pa različna. Pri meni samo ena obtočna, zaporedna vezava.
No, bo zanimivo videt pri nižjih zunanjih temperaturah kaj se točno dogaja pri tvojem sistemu. Kar sem jaz gledal moj sistem od zagona v marcu letos, je teh 5 stopinj dT pri meni praktično zabetoniranih.
Sam sem razmisljal o podobni vezavi s samo eno OČ, prevladalo je mnenje, da TČ stalno zagotavljam nemoten predpisan pretok.
Kako lahko vzdrzujes stalen/konstanten pretok 15l/min s samo eno OČ? Glede na to, da se dinamika pretoka stalno spreminja skupaj z termostatskimi ventili, no razen, da jih nimas in so vsi stalno odprti...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.