Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kaj pa vem? Dejstvo je, da vse evropske naprave kot primarni senzor uporabljajo povratni vod. Vse v klima segmentu, razen Fujitsu, ki ima eu. krmilje pa tipalo dvižnega voda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kaj bi jih premikali, ko pa jih imajo na povratnem vodu, izhodu iz zmenjevalnika in izhodu iz električnega grelnika. Na kaj in kako se bo zadeva odzivala, se pa nastavi v nastavitvah. To velja prav za vse "klima TČ" - Mitsubishi, Toshiba, Daikin, Panasonic...)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ocena:
1
No, nekako se mi je zdelo, da vedo zakaj temu tako. Ker samo premaknit en senzor terja....popravit par papirjev, navodila in to je to, torej nič. Pa kljub 0 stroškom se za to niso odločili, tak da ja, najbrž res ni logike čemu bi.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ne, Siemens jemlje za referenco povratni vod, na dvižnem vodu je zgolj "varovalno" tipalo v primeru anomalij z elektro grelnikom ali OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Vsakih nekaj mesecev (recimo na 9,10 mesecev) na Daikin Altherma LT (8kw, letnik 2015) števci porabljene energije, vklopov kompresorja (vsi števcem) začnejo kazati neke maksimalne vrednosti in je potreben reset enote, da začnejo spet kazati normalno.
Ker z resetom izgubim tudi ostale nastavitve me zanima, če lahko kako shranim kam nastavitve, da jih po resetu znova naložim?
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Ocena:
0
Eno vprasanje, kako se pravilno "izklopi" toplotna crpalka, zdaj ko ni treba vec gret. Jaz sem izklopo sobni termostat, a moram se kaj izklopit oz. nastavit na sami toplotni crpalki, da dela samo za vodo?
lp
Objave: 110
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Ocena:
2
Vprašanje za lastnike Daikin Altherma 3 TČ. Na splošno bi me zanimalo, kako ste zadovoljni s samim delovanjem TČ (glasnost, stabilnost delovanja, upravljanje) ter kakšne objekte s TČ ogravate. Sam sem bv postopku izbora TČ namenjene radiatorskemu ogrevanju (13 radiatorjev) 140m2 velike stanovanjske hiše na primorskem in eden izmed predlogov ponudnikov je bil tudi Daikin Altherma 3 8kw. Sicer pa so predlogi še Estia serije 5 HP (8 ali 11kw), Mitsubuishi ecodan (8 kw). Trenutno ogrevanje kurilno olje + kamin v dnevni sobi. Poraba (predpostavljam da bi samo olje kuril) cca dobrih 1000 litrov). Hvala za odgovore.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
Jaz bi rad za Hitachi Yutaki S zvedel kako se podaljša čas delovanja/mirovanja in kako se poveča histereza?
Objave: 110
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Ocena:
2
Evo na koncu odločitev padla na toshiba estia hp serija 5, trifazna notranja in zunanja. Prevagala je predvsem možnost izbire trifazne TČ in kakor bi rekli preizkušena trotl ziher zadeva
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
18.7.2019 ob 19:15
(*Zadnja sprememba objave: 18.7.2019 ob 19:26 uporabnik sassapo.)
Vse ta "ornik" TČ so pri 6kw že trofazne.
Toshiba ni ravno slaba izbira, če vzameš v zakup katastrofalno zastarelo krmilje, najgršo notranjo enoto na trgu in za današnje čase nenormalno dolg dobavni rok za vsak rezervni del.
Ps. vsi glavni igralci imajo vse rezervne dele na zalogi, ali je njihov dobavni rok par dni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Forum nikakor ni kredibilen kar se tiče okvar raznih TČ. Tisti, ki so hvalili svojo izbiro TČ, o okvarah modro molčijo, drugi enostavno tega nočejo obešati na velik zvon.
Res, je Toshiba precej zanesljiva naprava in okvare niso pogoste, kar pa nikakor ne pomeni, da je imuna na defekte. Je pa zopet potrebno vedeti, da je teh naprav relativno malo v primerjavi z drugimi, pa tudi njena relativno enostavna arhitektura že po defoltu zagotavlja večjo zanesljivost od tehnično bolj softiciranih naprav.
SLO nima uradnega zastopnika, naprave se "uvažajo" iz Hrvaške ali Avstrije, zato včasih čakaš na kakšen rezervni del kot v bivši jugi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
23.8.2019 ob 20:51
(*Zadnja sprememba objave: 23.8.2019 ob 20:51 uporabnik zelenik.)
Da izkoristim kar tole temo ker se tiče Daikin Altherme 3, ima mogoče kdo na TČ povezan Madoka žični kotroler? Katerega lahko potem upravljaš in spremljaš zadeve preko Bluetootha na telefonu. Imam težavo, aplikacijo Madoka Assistant si namestim, napravo uparim s telefonom, to še gre vse lepo, nato se pojavi ime naprave (serijska št.) in ko pritisneš nanjo bi se moral odpret vmesnik z vsemi temperaturami in ostalimi podatki... pri meni pa se ne. Ne zgodi se nič, sprobano z dvema različnima napravama (android in ios), če bi bilo kaj narobe zaradi telefona, pa ne deluje. Je imel kdo podobno težavo in mogoče pozna rešitev? Gre za novo zadevo, na samem displayu naprave je lepo vidna temperatura, nastavitve... težava je samo preko aplikacije na telefonu, ki ne prikazuje podatkov.