Zgodilo se je sranje, in sicer mi je v hišnem razdelilcu prekinilo drat za nulo (FID-zbiralka), 6mm drat je dobesedno prežgalo in zatalilo.
Posledično je na Arothermu crknil vsaj modul za ventilator, če ne še kaj drugega. Na srečo TČ še toliko deluje, da je samodejno preklopila na grelce. Sporočim, ko serviser pride menjat elektroniko za ventilator, upam, da ni šel še inverter. Sicer tole ni glih tipična okvara TČ, je posledica zunanje motnje. Ob izpadu nule lahko namreč na naprave pride medfazna napetost.
Crknil je tudi pomivalc, ostalo na srečo deluje...
Vprašanje za profi štromarje - kaj bi bil lahko še vzrok za skurjenje nule v hišnem razdelilcu? Sam imam v glavi le:
- slabo stisnjena tulka na mehkem vodniku (vodnik je prežgalo prav na robu tulke)
- slabo prišraufan drat v zbiralko
- tovarniško defekten drat
Hišno omrežje je bilo v času okvare obremenjeno s cca. 3kW bolj kot ne na eni fazi. Torej je bilo na nuli cca. 13A.