#16
Seveda ne more bit tako parna zapora narejena...

Kako so lucke narejene? Skatle z zaporo zadaj? Al samo zvrtano v gips skozi zaporo?

No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#17
Če bi bila zapora OK narejena, voda od biločesa ne bi prišla do GK plošč. Torej so v zapori prekinitve. Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.
#18
Citat:Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.
Nisem izločil možnosti kondenza.
Kakorkoli gledaš, kdor je določal Sd izpod in iznad toplotne izolacije je za definicijo kondenza naredil napako. To verjetno ni bil avtor vprašanja (teme).
Citat: No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.
Jasno! Sredi junija pa res ne more biti kondenza v stropni (strešni) izolaciji.
Nimam časa - sem v penziji!
#19
firefly Napisal:Seveda ne more bit tako parna zapora narejena...

Kako so lucke narejene? Skatle z zaporo zadaj? Al samo zvrtano v gips skozi zaporo?

No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.

samo zvrtano v gips skozi zaporo?
#20
Energetik81 Napisal:Če bi bila zapora OK narejena, voda od biločesa ne bi prišla do GK plošč. Torej so v zapori prekinitve. Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.

glede "če bi bila zapora OK narejena, voda od bilo česa ne bi prišla do GK plošč."

usodna napaka je storjena prej, zakaj sploh kondenz nastane
#21
Lahko kondenz, lahko zamakanje, lahko...

Ce je samo zvrtano, imas lepe luknje skozi zaporo. In ce imas se "zracne" lucke je sploh lusno. Ampak maja vseeno ne bi teklo Wink

Daj se sliko madeza prilimaj.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#22
@firefly

odprtina za lučko za moj madež ni kriva, ker je pod nivojem madeža

bom zvečer prilimal dodatne fotke madežev
#23
Topel, vlažen zrak se bo dvigoval (verjetno ob knauf podkonstrukciji) in bo kondenziral na stiku s hladno površino. Mogoče je okrog strešnega okna kje kakšen toplotni most.
#24
Ni nujno da s e dviga zrak. Vlaga potuje v vse smeri. Tko kot toplota. Skozi izolacijo zrak ne more. Vlaga pa zlahka. Koncni rezultat pa je podoben...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#25
Glede na to, da so se madeži pojavili konec maja, je po mojem vendarle zamakanje dežja. Kar spet pomeni dvojni fail, torej da ne drži sekundarna kritina in da zapora pušča. Če bi bila zapora OK, bi se madeži pojavili nekje pri kolenčnem zidu, kot je že omenil Žerjavar.
#26
firefly Napisal:Ni nujno da se dviga zrak. Vlaga potuje v vse smeri. Tko kot toplota. Skozi izolacijo zrak ne more. Vlaga pa zlahka. Koncni rezultat pa je podoben...
Napačno mnenje. Molekula zraka (O2 ali N2, ali …) načeloma lažje prodira med drugimi molekulami kot molekula H2O. Razlika je le, da zrak ob prodiranju skozi izolacijo ne doživlja agregatne spremembe kot voda.
Nimam časa - sem v penziji!
#27
Evo fotke madežev

tako kot je na desni vidna lučka je še ena na levi


Priložene datoteke
.jpg   20190530_220439_resize.jpg (Velikost: 195,36 KB / Prenosi: 217)
.jpg   20190530_220245_resize.jpg (Velikost: 136,79 KB / Prenosi: 216)
.jpg   20190530_220300_resize.jpg (Velikost: 165,65 KB / Prenosi: 216)
#28
sleme - zgoraj, spodaj


Priložene datoteke
.jpg   20180827_112512_resize.jpg (Velikost: 152,17 KB / Prenosi: 216)
.jpg   20180829_144606_resize.jpg (Velikost: 179,08 KB / Prenosi: 221)
#29
problematični del

po moje slučajno okrog okna, ker je tudi zgornji rob okna pod nivojem madežev


Priložene datoteke
.jpg   20180830_074803_resize.jpg (Velikost: 197,38 KB / Prenosi: 214)
.jpg   20180830_135133_resize.jpg (Velikost: 188,95 KB / Prenosi: 220)
#30
včeraj ste nekateri prosili za dodatne fotografije ...

kakšen komentar zdaj prosim