S čim pa premikaš toliko vode?
Napiši dT in moč TČ.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
FAE Napisal:usposobil sem tudi senzor pretoka, ker imam v sistemu zalogovnik in dve OČ-torej ločena tokokroga, mi OČ že na 1. stopnji "povzroči" 25l/min pretoka, na drugi stopnji pa že skoraj 40..., ali sploh kaj posvečam pozornost na tako "velik" pretok ali naj pustim na 1. in pozabim vse skupaj?

Kot je Fery napisal - kakšen je dT pri teh pretokih?

Glede na to, da imaš vse podatke (dT in pretok), lahko zdaj usposobiš aplikacijo tako, da ti bo računala COP in SCOP. Potem pa lahko iz primerjave med različnimi pretoki vidiš kateri je najbolj primeren za optimizacijo COP.

Iz lastnih izkušenj tega kratkega in relativno malo reprezentativnega obdobja (zagnali smo šele v začetku marca) bi rekel, da ima sassapo kar prav, ko pravi, da je tisti "zlati" dT okoli 5 stopinj.
Zdaj bo rekel, da ima 2 kubika in pol pretoka na uro in dT 5 pri 30%.
Pa bomo imeli COP 15+.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Heh, sanjati je dovoljeno. Malenkost bolj resno: kar sem jaz videl delovanja v prehodnem obdobju, ko mašina že dela nekaj cajta in je na nizki modulaciji, COP-ji nad 5 niso nobena redkost.
Tudi več, krepko več. Zakaj pa ne bi?
Danes lahko samo zrak pumpa čez rebra, pa bo segrelo vodo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zato pa razmišljam, da bi za poletni režim naštimal še en zasun v kurilnici in bi lahko ločil Stadlerco od preostalega sistema ter tako ogreval samo sanitarno vodo, brez izmenjevalca. TČ bi pogrela kotlovsko vodo in posredno vodo v kotlovskem bojlerju, STČ pa bi potem še malo drobiža dodala.
Imam novo Grundfos UPS25-60-180(nabavljena v Srbiji, kjer je še dovoljena prodaja) na 1. stopnji moči (46W), pretok 25l/min (1,5m3/h), glede na primerljive specs-e pump nič posebnega, dt trenutno ni možno dobiti realnega, ker je konec kurilne sezone, za test sem jo pognal do 30.C temp. zalogovnika in jo ustavil. Verjetno se dt močno spremenija, ko bo tudi odjem toplote na drugi strani proti radijatorjem...bomo pač počakali na hladne dni. Kakšna je že formula za COP?
Izplen toplotne energije / vložena električna energija
csamo001 Napisal:Zato pa razmišljam, da bi za poletni režim naštimal še en zasun v kurilnici in bi lahko ločil Stadlerco od preostalega sistema ter tako ogreval samo sanitarno vodo, brez izmenjevalca. TČ bi pogrela kotlovsko vodo in posredno vodo v kotlovskem bojlerju, STČ pa bi potem še malo drobiža dodala.
Parkrat sprazni bojler, izmeri in primerjaj katera ima boljši izplen.
Jaz bi rekel da novejša, 10 let stara.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
FAE Napisal:Imam novo Grundfos UPS25-60-180(nabavljena v Srbiji, kjer je še dovoljena prodaja) na 1. stopnji moči (46W), pretok 25l/min (1,5m3/h), glede na primerljive specs-e pump nič posebnega, dt trenutno ni možno dobiti realnega, ker je konec kurilne sezone, za test sem jo pognal do 30.C temp. zalogovnika in jo ustavil. Verjetno se dt močno spremenija, ko bo tudi odjem toplote na drugi strani proti radijatorjem...bomo pač počakali na hladne dni. Kakšna je že formula za COP?

Malo pobrskaj po internetu, upošteva se specifična toplota vode in potem posredno preko pretoka in temperaturne razlike med dvižnim in povratnim vodom izmeriš pridelano energijo. Nato pa je v ulomku pridelana e. / porabljena e.
Fery Napisal:
csamo001 Napisal:Zato pa razmišljam, da bi za poletni režim naštimal še en zasun v kurilnici in bi lahko ločil Stadlerco od preostalega sistema ter tako ogreval samo sanitarno vodo, brez izmenjevalca. TČ bi pogrela kotlovsko vodo in posredno vodo v kotlovskem bojlerju, STČ pa bi potem še malo drobiža dodala.
Parkrat sprazni bojler, izmeri in primerjaj katera ima boljši izplen.
Jaz bi rekel da novejša, 10 let stara.

Tja, obe sta po starosti tu nekje. Ampak kar sem takrat o realnih COP-jih sanitarnih TČ bral in upoštevaje, da je vir v kleti hladnejši... bi rekel, da ima ogrevalna ob poletnih temperaturah veliko boljši izkoristek.
FAE:
Moč, ki jo odda TČ v vodo (P[W]=Q[l/s]x4200xdT[K]) deliš z vstopno električno močjo (to pa čitaš npr. iz kakega 1DIN kWh metra s pulznim izhodom, kitajc ranga 10EUR). Če dodaš še časovno enoto, operiraš z energijo [kWh] glede na dan, teden, mesec, sezono...
Prvi del že menda imaš pokrit s senzorji, edino električni del mislim da nimaš še...
Npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/312492994650">https://www.ebay.co.uk/itm/312492994650</a><!-- m --> , brez osvetlitve se najde tudi cenejši.
hvala za tole, porabo energije nikakor ne uspem usposobiti se pravi med Arduino ter mod bus izhodom iz števca, vidim da ima ledico katera pulzno blinka, premišljujem da nabavim en đabe LDR in jih pač štejem z njim...ima morda kdo kodo spisano modbus-arduino?
Tile 1DIN (pa tudi 2DIN kar sem jih videl z ebaya) imajo optocouplerski izhod (vštric ledici), če boš kdaj spreminjal... 1DIN so večinoma 2000pulz/kWh, 2DIN 1000, piše na njem.
Če pa števec že imaš se boš pa najbrž pomujal z modbus 8)
Malo prej sem poizkusil zagnat hlajenje, pa ne deluje. Iz A5 sem prestavil na A4 pa ni odziva. Status 08 in mirovanje. Bi moral naredit še kaj poleg A4?